Zakupiłem zestaw
sinus pro ultra 6000
4 x AGM 100Ah
7 paneli 18,36 V 180 W
w obwodzie zmieniłem połączenie tylko z 6 Panelami ponieważ z 7 miałem za duży prąd z PV (145v) . Panele spięte szeregowo .
Pytanie moje jest takie :
1. jak ustawić inwerter żeby wszystko współgrało dobrze z tym systemem.
2. Mam liczniki energi na baypass z sieci i z paneli , z sieci (baypass) pobrało 91kw a z paneli mi wygenerowało i zużyło 94 kw , idą łeb w łeb. I właśnie nie wiem czy to jest dobrze.
3. Jak podłączyć te 4 akumulatory żeby było poprawnie ( 24v)
4. Chciałbym dołożyć jeszcze jak narazie 3 panele z czasem kolejne 3. Jaki regulator dodatkowo dobrać i jak to podpiąć do istniejącej instalacji ?
Cześć @sobanseb
1. jak ustawić inwerter żeby wszystko współgrało dobrze z tym systemem.
Najważniejsze daj 60A w punkcie 11. Możesz podnieść napięcie przełączenia na sieć punkt 20 - ja mam 24.4V
2. Mam liczniki energi na baypass z sieci i z paneli , z sieci (baypass) pobrało 91kw a z paneli mi wygenerowało i zużyło 94 kw , idą łeb w łeb. I właśnie nie wiem czy to jest dobrze.
Nie wiem jak to masz podłączone więc tutaj nie doradzę, ogólnie jest tak że ile wyciągniesz z off-gridu to tyle masz 🙂
3. Jak podłączyć te 4 akumulatory żeby było poprawnie ( 24v)
Będziesz miał dwa komplety - Aku spięte po dwa szeregowo (plus do minusa) i te dwa komplety podłącz do bus-barów równolegle. Pamiętaj by dać balanser. Ok 100zł.
Regulator dobierz do mocy paneli i do banku energii by ich nie przeładować.
Wrzuć fotkę swojej instalacji 🙂
Dziękuję za współtworzenie forum 🙂
Subskrybuj: FotoVolty na YouTube
Polub: FotoVolty na FB
Jeżeli weszło do falownika 91kw a wyszło 94 to wyprodukowałeś 3kw ja ma też liczniki na wejściu i wyjściu AC falownika i mi od 13 kwietnia do dzisiaj 28 maj wejście 84kw wyjście 157kw czyli wyprodukowałem z paneli 73kw dodatkowo
@mejko właśnie zamówiłem sobie takie liczniki żeby być na bieżąco. Nie chce mi się latać do licznika i sprawdzać
Nie wolicie korzystać z gniazdek smart? Macie wszystko w aplikacji