Zestaw Sinus pro Ultra 6000 i 4 x AKU AGM 100aH

5 Posty
5 Users
1 Reactions
458 Widok
(@sobanseb)
Posty: 15
Eminent Member
Topic starter
 

Zakupiłem zestaw 

sinus pro ultra 6000 

4 x AGM 100Ah

7 paneli 18,36 V 180 W 

w obwodzie zmieniłem połączenie tylko z 6 Panelami ponieważ z 7 miałem za duży prąd z PV (145v) . Panele spięte szeregowo .

Pytanie moje jest takie :

1. jak ustawić inwerter żeby wszystko współgrało dobrze z tym systemem. 

2. Mam liczniki energi na baypass z sieci i z paneli , z sieci (baypass) pobrało 91kw a z paneli mi wygenerowało i zużyło  94 kw , idą łeb w łeb. I właśnie nie wiem czy to jest dobrze.

3. Jak podłączyć te 4 akumulatory żeby było poprawnie ( 24v)

4. Chciałbym dołożyć jeszcze jak narazie 3 panele z czasem kolejne 3. Jaki regulator dodatkowo dobrać i jak to podpiąć do istniejącej instalacji ? 

 

 

 
Opublikowany : 22/05/2023 8:39 pm
admin
(@admin)
Posty: 414
Member Admin
 

Cześć @sobanseb

Wysłany przez: @sobanseb

1. jak ustawić inwerter żeby wszystko współgrało dobrze z tym systemem.

Najważniejsze daj 60A w punkcie 11. Możesz podnieść napięcie przełączenia na sieć punkt 20 - ja mam 24.4V

Wysłany przez: @sobanseb

2. Mam liczniki energi na baypass z sieci i z paneli , z sieci (baypass) pobrało 91kw a z paneli mi wygenerowało i zużyło  94 kw , idą łeb w łeb. I właśnie nie wiem czy to jest dobrze.

Nie wiem jak to masz podłączone więc tutaj nie doradzę, ogólnie jest tak że ile wyciągniesz z off-gridu to tyle masz 🙂

Wysłany przez: @sobanseb

3. Jak podłączyć te 4 akumulatory żeby było poprawnie ( 24v)

Będziesz miał dwa komplety - Aku spięte po dwa szeregowo (plus do minusa) i te dwa komplety podłącz do bus-barów równolegle. Pamiętaj by dać balanser. Ok 100zł.

Regulator dobierz do mocy paneli i do banku energii by ich nie przeładować.

Wrzuć fotkę swojej instalacji 🙂

 

 

Dziękuję za współtworzenie forum 🙂
Subskrybuj: FotoVolty na YouTube
Polub: FotoVolty na FB

 
Opublikowany : 24/05/2023 6:38 am
Szymon
(@mejko)
Posty: 340
Reputable Member
 

Jeżeli weszło do falownika 91kw a wyszło 94 to wyprodukowałeś 3kw ja ma też liczniki na wejściu i wyjściu AC  falownika i mi od 13 kwietnia do dzisiaj 28 maj wejście 84kw wyjście 157kw czyli wyprodukowałem z paneli 73kw dodatkowo

tmp cam 1611178242644513769

 

 
Opublikowany : 28/05/2023 5:16 pm
Robert
(@robertokurow)
Posty: 301
Reputable Member
 

@mejko  właśnie zamówiłem sobie takie liczniki żeby być na bieżąco. Nie chce mi się latać do licznika i sprawdzać

 
Opublikowany : 28/05/2023 5:52 pm
Moocha
(@moocha)
Posty: 18
Eminent Member
 

Nie wolicie korzystać z gniazdek smart? Macie wszystko w aplikacji

 
Opublikowany : 28/05/2023 5:56 pm