Witam mam cztery panele volta 180 w 18 v i 2 akumulatory 100a chciałbym rozbudować to tak jak kolega w linku ma ale zupełnie się na tym nie znam podpowiecie mi co muszę dokupić zmienić bo rozumiem że on ma większe panele ale też nie rozumiem jak to się dzieje bo przecież ten inwerter chyba ich nie przerobi możecie mi wytłumaczyć co i jak tam jest zrobione połączone i jak to z tą ładowarką drugą co tam wisi
Ten Kolega z filmiku " nawydziwiał " 😉
Sinus pro ultra 6000 potrafi przetworzyć z energii słonecznej tylko 1500W, ale nasz kolega podłącza pralkę która kotłuje 2,5kW i z tego drugiego urządzenia ( jest to ładowarka MPPT ) poprzez bezpośrednie wpięcie do akumulatorów , z dodatkowych paneli wspomaga akumulatory. Takie rozwiązanie pozwala mu używać urządzenia o większym poborze mocy wyłącznie zasilając je ze słońca. Akumulatory w jego przypadku robią jako statysta , o ile jest dobre słońce. Jeśli słońca nie ma, to energia brana jest z akumulatorów, albo przełacza się w bypass, albo przerywa produkcję prądu - zależy jak tam ma ustawione.
Należy dodać że ten Sinus 6000 ma ładowarkę solarną o wydajności 60A - czyli ok 1400 - 1500W ( z samych paneli) i przetwornicę DC/AC o mocy 3000W z napięcia 24V , to jest aż 130A poboru prądu z akumulatora
Natomiast jeśli chcesz rozbudować swoja instalację , większy nacisk połóż na zakup dobrych akumulatorów.
Jeśli będziesz miał więcej akumulatorów , dokup więcej paneli. Na każde 2 akumulatory które podepniesz , potrzebujesz ok 300W z paneli .
@barios Jak to ładnie opisałeś 🙂
Tak sinus ultra 6000 to taki początek zabawy w off-grid, myślę że lepiej od razu wziąć model 10000.
Dzięki dodatkowej ładowarce mogę pobierać 2,5kW bez utraty mocy w akumulatorach (przy pełnym słońcu)
Dziękuję za współtworzenie forum 🙂
Subskrybuj: FotoVolty na YouTube
Polub: FotoVolty na FB
Witam ponownie pytanie kupiłem do tego 2 AGM 12v 100a jak je podłączyć i czy na czas podłączania wyłączyć przetwornicę i mam taki balanser czy teraz muszę dokupić następny czy ten jeden wystarczy
@wojtek tak musisz wyłączyć falownik, rozłączyć panele, nie wiem ile Aku masz, balanser na 4 to tak podłączyć.
Teraz mam 2 i 2 dokładam
@wojtek Te pierwsze dwa akumulatory - długo używałeś ? Bo ciekawi mnie jak się będą asymilować ''nowe'' aku ze ''starymi''
Maksymalnie 2 miesiące
@wojtek Sporządziłem tabele z parametrami akumulatorów , aby wiedzieć co się z nimi dzieje. Odstęp czasu , prawie miesiąc , a już widać spadek parametrów rezystancji wewnętrznej i zużycia SOH . Wydajność prądowa mierzona przez tester jest mniejsza . Może i błąd pomiaru - nie wiem ? - zobaczę za miesiąc pod koniec sierpnia . Akumulatory nie mają ciężkiej pracy , poziomy napięć ustawione mam wysoko i nigdy mniej jak 12,4 - 12,45V przy rozładowaniu nie miały ( nie mam dużych poborów prądu ). Lodówka , komputer , nie grzeję wody ! Po prostu luz blues - praca buforowa. Jak widać tylko 2 akumulatory z 6 , utrzymały swoje parametry. Mój wniosek taki , że większość tych akumulatorów to badziewie!- możliwe że maja wadę produkcyjną - nie wiem ? Mimo że kupowane były jako świeże akumulatory ( tak zapewniał sprzedawca ) nie miały 100Ah pojemności lecz tylko 85 Ah .
@darson ale spójrz coś na tym schemacie jest nie tak z połączeniami nie jestem elektrykiem ale przecież musi być plus minus plus minus podłączone a tutaj jest tak jakby Plus z plusem był łączony
@wojtek a ty masz inwerter 12v? Bo myślałem że masz volta 6000 no a on 24v. Jak masz 12v to wszystkie plusy do plusów a minusy do minusow