Dzięki 👍🏻
Dzięki za pomoc
Po zapoznaniu się z całym tematem potwierdzam, @admin doradził bardzo dobrze. Należy pamiętać, że stosując bezpieczniki dobrać je o takiej wartości prądu, która przekracza maksymalną szczytową wydajność prądową całego układu paneli.
Do takich układów zalecamy też stosowanie akumulatorów najlepiej GEL/DEEP CYCLE lub LiFePO4 (niestety koszta tutaj znacznie wieksze).
Dzięki za wszelka pomoc mam kolejne pytanie pytam bo jestem laikiem proszę o wyrozumiałość będę teraz podłączał 3 panele w szereg które amper mam brać pod uwagę aby nie przekroczyć bi tu jest kilka amperow i ten ostatni parametr max series fura co to oznacza max bezpiecznik jaki mam zamontować ?
Dzięki 👍🏻
Dzięki za wszelka pomoc mam kolejne pytanie pytam bo jestem laikiem proszę o wyrozumiałość będę teraz podłączał 3 panele w szereg które amper mam brać pod uwagę aby nie przekroczyć bi tu jest kilka amperow i ten ostatni parametr max series fura co to oznacza max bezpiecznik jaki mam zamontować ?
Zawsze kierujmy się wartościami szczytowymi, wtedy mamy pewnośc, że wszystko bedzie dobrane z odpowiednim zapasem 🙂
Bardzo dziękuje za wszelką pomoc
Kolejny problem dołożyłem inwerter oto dane Oto panele 3 spięte w szereg
wpiąłem do akumulatorów 4x100ah tam gdzie wcześniej mam podpięte volta 6000 dziś Zona dzwoni w panice volt piszczy swieci Fault bat ponad 31!bulgotanie w akumulatorach gotowało się tragedia
Co jest nie tak
@marecki napewno przekroczyłeś napięcie ponad 100 volt w szeregu( voc na panelu)regulator na tabliczce ma max 100volt Max pc voltage 100volt aż dziwne że ten regulator się nie skopcił jakie masz ustawione prądy ładowania na falowniku i regulatorze
Tam gdzie kupiłem ten regulator dali mi info ze prąd idzie maxymalny zmniejsza się w miarę jak akumulatory się naładuja i ustawic
mam rodzaj aku agm kabli ustawić na gel bo nie ma agm może lepiej łączyć po 2 w szereg 🤔
Na falowniki Volt pozycja 11 ? Mam 50
- @marecki na falowniku ja bym zmniejszył do 20 albo niżej maxymalny prąd ładowania regulatora to ok 40 a na falowniku miałeś 50 co daje 90 a sprawdź sobie jakie są parametry ładowania aku gel może są wyższe niż agm na regulatorze volta jak ja mam 20a można wszystkie parametry ustawić max prąd ładowania, napięcie ładowani szybkiego i falującego
Zanim zmieniłem na gel miałem wczeniej na regulatorze SLD bezobsługowe zmienię w falowniku te pozycje 11 na 20 i sprawdze
Radził bym ci tak nie kombinować 🙂
1. Przekroczyłeś max napięcie z paneli dla tego dodatkowego regulatora. Może podłącz tylko dwa panele?
2. Uzyskałeś prąd ładowania na poziomie 90 A czyli tak dla 10 akumulatorów 100A. Ty masz 4?
3. Ile masz paneli pod sinus ultra?
4. Załóż temat w dziale "przykładowe instalacje" opisz jakie dokładnie masz urządzenia, panele, akumulatory i ktoś doradzi ci jak to wszystko pospinac by było bezpiecznie 🙂
To masz na działce, masz prąd z sieci?
Pozdrawiam ☀️☀️☀️
Dziękuję za współtworzenie forum 🙂