Problem z podłączeniem inwerter + dodatkowy regulator

65 Posty
7 Users
2 Reactions
927 Widok
(@marecki)
Posty: 54
Trusted Member
Topic starter
 

Dzięki 👍🏻

 
Opublikowany : 12/06/2023 1:07 pm
(@marecki)
Posty: 54
Trusted Member
Topic starter
 

Dzięki za pomoc 

 
Opublikowany : 12/06/2023 2:03 pm
voltpolska
(@voltpolska)
Posty: 10
Active Member
 

Po zapoznaniu się z całym tematem potwierdzam, @admin doradził bardzo dobrze. Należy pamiętać, że stosując bezpieczniki dobrać je o takiej wartości prądu, która przekracza maksymalną szczytową wydajność prądową całego układu paneli.

Do takich układów zalecamy też stosowanie akumulatorów najlepiej GEL/DEEP CYCLE lub LiFePO4 (niestety koszta tutaj znacznie wieksze).

 
Opublikowany : 13/06/2023 12:43 pm
Marecki reacted
(@marecki)
Posty: 54
Trusted Member
Topic starter
 

Dzięki za wszelka pomoc mam kolejne pytanie pytam bo jestem laikiem proszę o wyrozumiałość będę teraz podłączał 3 panele w szereg które amper mam brać pod uwagę aby nie przekroczyć bi tu jest kilka amperow i ten ostatni parametr max series fura co to oznacza max bezpiecznik jaki mam zamontować ?

IMG 2263

 

 
Opublikowany : 13/06/2023 1:20 pm
Szymon
(@mejko)
Posty: 340
Reputable Member
 

@marecki pozycja Isc 10,84a

 
Opublikowany : 13/06/2023 1:43 pm
(@marecki)
Posty: 54
Trusted Member
Topic starter
 

Dzięki 👍🏻

 
Opublikowany : 13/06/2023 10:17 pm
voltpolska
(@voltpolska)
Posty: 10
Active Member
 

Wysłany przez: @marecki

Dzięki za wszelka pomoc mam kolejne pytanie pytam bo jestem laikiem proszę o wyrozumiałość będę teraz podłączał 3 panele w szereg które amper mam brać pod uwagę aby nie przekroczyć bi tu jest kilka amperow i ten ostatni parametr max series fura co to oznacza max bezpiecznik jaki mam zamontować ?

-- załącznik jest niedostępny --

 

 

Zawsze kierujmy się wartościami szczytowymi, wtedy mamy pewnośc, że wszystko bedzie dobrane z odpowiednim zapasem 🙂

 

 
Opublikowany : 14/06/2023 9:13 am
admin reacted
(@marecki)
Posty: 54
Trusted Member
Topic starter
 

Bardzo dziękuje za wszelką pomoc

 

 
Opublikowany : 14/06/2023 1:30 pm
(@marecki)
Posty: 54
Trusted Member
Topic starter
 
IMG 2270
IMG 2268
IMG 2292

Kolejny problem dołożyłem inwerter oto dane Oto panele 3 spięte w szereg 

 

IMG 2263
IMG 2264
IMG 2262

wpiąłem do akumulatorów 4x100ah tam gdzie wcześniej mam podpięte volta 6000 dziś Zona dzwoni w panice volt piszczy swieci Fault bat ponad 31!bulgotanie w akumulatorach gotowało się tragedia 

Co jest nie tak  

 
Opublikowany : 14/06/2023 5:51 pm
Szymon
(@mejko)
Posty: 340
Reputable Member
 

@marecki napewno przekroczyłeś napięcie  ponad 100 volt w szeregu( voc na panelu)regulator na tabliczce ma max 100volt Max pc voltage 100volt aż dziwne że ten regulator się nie skopcił jakie masz ustawione prądy ładowania na falowniku i regulatorze

 
Opublikowany : 14/06/2023 7:15 pm
(@marecki)
Posty: 54
Trusted Member
Topic starter
 

Tam gdzie kupiłem ten regulator dali mi info ze prąd idzie maxymalny zmniejsza się w miarę jak akumulatory się naładuja i ustawic

mam rodzaj aku agm kabli ustawić  na gel bo nie ma agm może lepiej łączyć po 2 w szereg 🤔

 
Opublikowany : 14/06/2023 7:24 pm
(@marecki)
Posty: 54
Trusted Member
Topic starter
 

Na falowniki Volt pozycja 11 ? Mam 50

 
Opublikowany : 14/06/2023 7:26 pm
Szymon
(@mejko)
Posty: 340
Reputable Member
 
  1. @marecki na falowniku ja bym zmniejszył do 20 albo niżej maxymalny prąd ładowania regulatora to ok 40 a na falowniku miałeś 50 co daje 90 a sprawdź sobie jakie są parametry ładowania aku gel może są wyższe niż agm na regulatorze volta jak ja mam 20a można wszystkie parametry ustawić max prąd ładowania, napięcie ładowani szybkiego i falującego
 
Opublikowany : 14/06/2023 7:33 pm
(@marecki)
Posty: 54
Trusted Member
Topic starter
 

Zanim zmieniłem na gel miałem wczeniej na regulatorze SLD bezobsługowe zmienię w falowniku te pozycje 11  na 20 i sprawdze 

 
Opublikowany : 14/06/2023 7:40 pm
admin
(@admin)
Posty: 414
Member Admin
 

@marecki 

Radził bym ci tak nie kombinować 🙂

1. Przekroczyłeś max napięcie z paneli dla tego dodatkowego regulatora. Może podłącz tylko dwa panele?

2. Uzyskałeś prąd ładowania na poziomie 90 A czyli tak dla 10 akumulatorów 100A. Ty masz 4?

3. Ile masz paneli pod sinus ultra?

4. Załóż temat w dziale "przykładowe instalacje" opisz jakie dokładnie masz urządzenia, panele, akumulatory i ktoś doradzi ci jak to wszystko pospinac by było bezpiecznie 🙂

To masz na działce, masz prąd z sieci?

Pozdrawiam ☀️☀️☀️

Dziękuję za współtworzenie forum 🙂
Subskrybuj: FotoVolty na YouTube
Polub: FotoVolty na FB

 
Opublikowany : 14/06/2023 8:19 pm