Witam serdecznie mam problem posiadam od niedawna Sinus Pro 6000 firmy Volt chce dołożyć panele oraz dodatkowy regulator Mppt firmy Volt jak to podłączyć? Czy dobrze rozkliniam a mianowicie do regulatora dokładam kolejne panele podłączam je do regulatora z regulatora przewody mogę podłączyć do akumulatorów pod który są obecnie podłączony jest inwerter?czyli z inwertera i regulatora podłączam wspólnie do tych samych akumulatorów czy tak może być ?
Witamy na forum 🙂
Tak dobrze kombinujesz. Do regulatora mppt podpinasz panele a następnie podłączasz do pod swój bank energii/akumulatory.
Należy pamiętać żeby nie przekroczyć dopuszczalnego prądu ładowania dla twoich akumulatorow, gdyż masz sumę prądu z regulatora i inwertera. Trzeba zastosować bezpiecznik między regulatorem a akumulatorami.
Podaj jakieś parametry: pojemność akumulatorów, ile paneli, jaki regulator. Ile masz paneli pod volt ultra?
Kilka filmów z podobnej instalacji jest u mnie na kanale YT - fotovolty możesz podejrzeć 🙂
Dziękuję za współtworzenie forum 🙂
Subskrybuj: FotoVolty na YouTube
Polub: FotoVolty na FB
Dzięki kanał odwiedziny subik dany 👍🏻💪🏼jutro coś więcej napisze dziękuje za pomoc
Proszę o pomoc jest slonce ciągnie mi z aku tylko gdzie mam błąd w ustawieniach pobór z sieci 188w tylko i takie wskazania i wskaźników
Na ekranie z inwertera widać że nie masz podłączonych paneli - przetwornica solarna nie pracuje. Sprawdź połączenia paneli. Tylko najpierw wyłącz obciążenie inwertera.
Dziękuję za współtworzenie forum 🙂
Subskrybuj: FotoVolty na YouTube
Polub: FotoVolty na FB
Poleciał bezpiecznik topikowy 16a ale czemu?
Napisz jakie masz panele, ile i jak połączone 🙂
Dziękuję za współtworzenie forum 🙂
Subskrybuj: FotoVolty na YouTube
Polub: FotoVolty na FB
Mam połączone po 2 w szeregu cały czas chodziło dołożyłem 2 panele i zaczęło się dziać pierwsze zdiecie to panele łącznie 6 sztuk i połączone po 2 w szereg i wchodzą do 1 stringa
I zdiecia te co dołożyłem i zaczęły się cyrki po odłączeniu ich i wymianie bezpiecznika hula co jest nie tak Zdiecie z obecnie działających paneli
6 paneli po 2 w szereg, czyli masz 3 stringi po 2 panele połączone szeregowo.
Jeden panel to widzę około 9A x 3 = 21 A, czyli w szczycie jak najbardziej spali ci bezpiecznik 🙂
Dziękuję za współtworzenie forum 🙂
Subskrybuj: FotoVolty na YouTube
Polub: FotoVolty na FB
Zrób dwa stringi po 3 panele i będzie dużo lepiej pracować. Wtedy masz 2x9A czyli 18A. Kable 6mm2 i wszystko będzie działać jak należy.
Dziękuję za współtworzenie forum 🙂
Subskrybuj: FotoVolty na YouTube
Polub: FotoVolty na FB
Dzięki
A tak wogole to bezpieczniki topikowe mam 16a chyba za mało prawda
Za mało, powinny być trochę większe niż max prąd z paneli.
Dziękuję za współtworzenie forum 🙂
Subskrybuj: FotoVolty na YouTube
Polub: FotoVolty na FB
50a moze być taki samochodowy wstawiony zamiast tych topikowych ?
Między panelami a inwerterem ja mam zamontowany zwykły wyłącznik DC na 32A