Pozwolę sobie na nowy wątek z moim rozwiązaniem zamiany AGM na byle co. Tak więc w ręce wpadło to Growatt Hope 3.3 KW z uszkodzonym orginalnym BMSem.
W miejsce orginalnego BMSa zamontowany został BMS Daly 16S 16V 60A z UART CAN&485 co dla mnie bardzo istotne by było rs485 ale modbus w tym urządzeniu nie do końca jest transparentny i w moim przypadku nie powiodło się podłączenie przez rs485 do serwera HA za pomocą tego protokołu za to działa blutacz i tym kanałem dało się uzyskać połączenie z HA i wyssać ciekawe informacje.
Sama bateria składa się z 16 cel 3.3V 65Ah catl,jaki przebieg baterii? tego mi nie wiadomo, wskoczyła mi okazja więc skorzystałem bo byłem już blisko załamania psychicznego z Aku Kwasowymi AGM
Bateria po podłączeniu zostałą zaakceptowana przez inverter SinusPro 10000 Volta jest jeszcze parę niuansów o które pytam w innym wątku ale mam nadzieje ze wszystko poleci bezproblemowo bo w przygotowaniu drugi zestaw.
Witam. Mój mały Mały raport z budowy magazynu na takim patencie. Tak wiec drugie ogniwo zbudowane i testowo ładowanie, wszystko ok prócz komunikacji bluetooth, po jakimś czasie robi disconect ktoś coś na ten temat ten wcześniejszy działa bez problemu. Teraz jakieś opakowanie solidna szyna no i czekamy na 3szt co da w okolicach 200ah i około 10KWh póki co 6.5 KWh
Moje poprzednie aku AGM padły w listopadzie jeszcze przed mrozami, zdążyłem je ewakuować do cieplejszego pomieszczenie gdzie czekały na reklamacje i poleciały w ubiegłym tygodniu do sprzedawcy.
Tymczasem nowe ogniwo z początkiem grudnia przechodziło pierwszy kontakt z niskimi temperaturami w minimum 8° C i 11° C maksymalnie no i Styczeń gdy najniższa temperatura to 3.5° C tak więc potężny + dla takich ogniw bo wpływu temperatur nie było żadnego. Jednak AGM-y to ciężki temat
Etap III: Zabudowa modułów w zespawane pudło, instalacja przewodów, wyłączników oraz bezpieczników i podłączenie do inwertera to wszystko odbyło się bez problemów. Jedyne co nie poszło z planem to komunikacja, w pierwszej opcji przez rs485 w Daly BMS jest ciężka do ogarnięcia więc połączenie leci przez bluetooth do serwera HA zainstalowanego na Raspberry PI.
Tak więc czekamy na wiosnę
Roboty sporo, to są zabawki dla dużych chłopców.
Ten volt w tej skrzyni to odważnie trochę - jak z wentylacją? Jakie zabezpieczenia w celu nadzoru nad całą instalacją?
Dziękuję za współtworzenie forum 🙂
Subskrybuj: FotoVolty na YouTube
Polub: FotoVolty na FB
@admin Witam. Latem klapa była otwarta też tak będzie i teraz ale przetnę te drzwiczki na pół by otwierać tylko światło invertera. Poniżej różnice temperatury i wilgotności wewnątrz i zewnątrz. Moje warunki zewnątrz nie są ciekawe chwilami mam 100% wilgotności bo jest to ulokowane w końcu garażu gdzie myje samochody wodą więc gwałtowne skoki wilgotności. Niebieski wykres to wnętrze zamkniętego invertera fioletowy zewnątrz inwertera
Wydaje mi się ze koncepcja z obudowaniem zdała egzamin
Tak przykładowo wygląda styczeń
A tak wrzesień dodatkowo temperatura na transformatorze AC który najbardziej się chyba nagrzewa z mierzonych elementów sinusa
co do zabezpieczeń DC to skrzynka twojego rozwiązania z twojego kanału YT, mam tam wpięte 2 rajki paneli używek 4x200W 30V i jedna rajka nowego volta 6x180W 20V razem to do 30A podskoczyło parę razy. Niebawem będę podpinał 4 rajkę 4x200. Kabel od rozdzielnicy DC do invertera z 10m i teraz pytanie do ciebie czy wytrzyma twoje rozwiązanie i kabel do invertera jak wepne kolejne 10A.
Pod inverterem mam jeszcze jeden bezpiecznik DC i Wyłącznik z paneli. W baterie zamontowałem dwa bezpieczniki 32A I Hebel na każdy akumulator. Bezpiecznik na wejściu prądu AC do invertera w innym pomieszczeniu. Czujnik dymu do wymiany bo nie działa z HA tylko tuya i tez nie do końca taki jak go sobie wyobrażałem bo z Actiona