Trochę czytałem i chyba namówisz mnie na zmianę inwertera na ten ULTRA 6000.
Mam takie jedno pytanie co do inwertera.
W moim PRO 2500S max. prąd ładowania aku to 40A, co daje mi max. moc dla odbiorników 1000W bez "drenowania" aku.
Jak to wygląda w ULTRA 6000 ?
Jaką moc mogę wyciągnąć dla odbiorników bez "drenowania" aku, 60A czy 80A ?
Napisz proszę coś więcej o tym.
Pozdrawiam
Ok, dzięki, raczej będę chciał wykorzystać nadmiar darmowej energii, a we flanszy mam jeszcze miejsce pod 2 grzałki. To będzie bardzo dobry sposób, pozdrawiam.
Dzięki za odpowiedź, ale od razu nasunęło mi się pytanko uzupełniające.
Mam 4 aku w takiej konfiguracji.
Rekomendowany prąd ich ładowania to 20A, czyli mój bank wg. zaleceń producenta aku jest teraz ładowany prądem max. 40A poprzez SINUS PRO 2500S.
Zastanawia mnie, czy możliwa jest tak sytuacja przy ULTRA 6000, aby bank był ładowany prądem 40A, a na wyjście odbiorników trafiał prąd 60A bez "drenowania" aku ?
Czy aby skorzystać z tych 60A dla odbiorników bez "drenowania" aku muszę rozbudować bank to poniższej konfiguracji ?
Pozdrawiam
Witam, zaczynałem we wrześniu 2022 r. od sinus'a 2500W 24V, ale błyskawicznie przeskoczyłem na Sinus 3kW 48V z jednego powodu!! Potwornie grzały się przewody z PV do inwertera. W instalacji 48V sprawa trochę się uspokoiła, ale znów bardzo nie przyjemne zjawisko koszmarnych zakłóceń elektromagnetycznych, których nie dało się wyeliminować. Pozbyłem się tego drugiego SinusaPro (po miesiącu użytkowania sprzedawca zwrócił kasę !) i kupiłem podobnego GreenCell'a Invsol04. Obecnie już mam kolejny nowy inwerter, bo jak to mówią apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc teraz moja instalacja wygląda tak; 24 PV 180V 18V, skrzynka połączeniowa na strychu z rozłącznikami DC32A na każdy string, stringów jest 3x 2x po 4 panele (do instalacji 48V!) dające w obwodzie otwartym 80V, a przy obciążeniu ok. 70V, pion DC z kabla 2x 10mm2, inwerter MUSt 5,5kW i magazyn 20 aku VRLA AGM 100Ah w połączeniu szeregowo równoległym. Zasilam 3/4 domu jednorodzinnego, wszystkie gniazdka "lekkie", TV, komputery, Hydrofor, klimatyzację, czajnik 2kW, lodówki, pralkę i suszarkę. W akumulatorach jest ok 5kWh (w zakresie napięć 52 - 45V )
Różnicówka na wyjściu inwertera ....
Powinna być czy nie i dlaczego NIE 😉 ???
W instrukcji piszą, żeby podłączać urządzenia bezpośrednio do wyjścia, ale co z bezpieczeństwem ?
Pozdrawiam
@timon Mam konfigurację złożoną z 6 akumulatorów 100Ah , czyli w sumie 300Ah i przy sinusie pro ultra 6000 mam ustawione tak że pobór z przetwornicy PV jest 60A , a ładowanie akumulatorów ograniczone do 30 A .
Aby ładować akumulatory pradem 60A musisz mieć 12 szt aku 100AH i wtedy zmieścisz się w zalecanym prądzie 1/10 pojemności
Różnicówka na wyjściu inwertera ....
Powinna być czy nie i dlaczego NIE 😉 ???
W instrukcji piszą, żeby podłączać urządzenia bezpośrednio do wyjścia, ale co z bezpieczeństwem ?
Pozdrawiam
Z wyjścia inwertera bezpośrednio czyli za pomocą oddzielnej instalacji jednofazowej. To po co ci różnicówka ?
@sp9nsq Witam Kolegę. Jak praca invertera i całej instalacji PV wpływa na pracę na pasmach. Jak z zakłóceniami , są bardzo odczuwalne? Piotr 3z1p
Witam serdecznie
Chciałem podzielić się zmianami w moim systemie wyspowym ...
Trochę rozbudowałem bank energii, teraz mam 11,52 kWh. Na dachu mam niezmienne 3 kWp.
Po rozbudowie banku zauważyłem, że przydałaby się większa ładowarka niż ta wbudowana w SINUS PRO 2500S, która max. ładuje bank prądem 40A.
Kolejnym koniecznym krokiem jest zakup inwertera SINUS PRO ULTRA 6000, który potrafi ładować bank prądem 60A.
Zmieniłem również tzw. "panel kontrolny" z
na
Połączeniowo wygląda to tak
Krótka legenda:
- zielone to dwukierunkowe amperomierze
- czerwone to woltomierze
- niebieskie to termometry (jeszcze nie podłączone).
Termometr skrajnie na górze po prawej wskazuje temperaturę w skrzynce DC, która musi być chłodzona ze względu na obecne tam 4 diody prostownicze osadzone na dużym radiatorze (200/80/5 mm), na których wydziela się sporo ciepła. Bez chłodzenia temp. radiatora dochodzi do 60 stopni, a z chłodzeniem dochodzi do 25 stopni.
To wszystko dla zwiększenia bezpieczeństwa użytkowania systemu.
Dzięki temu jestem w stanie kontrolować:
- Prądy płynące przez każdy string (parę akumulatorów połączonych szeregowo)
- Napięcia na każdym akumulatorze
- Temperaturę obudowy akumulatora
Czy aby nie przesadziłem z tą kontrolą ? 😉
ale czego nie robi się dla bezpieczeństwa ...
Pozdrawiam
Z uwagi moje inne zainteresowania pozbyłem się wszystkich falowników Volt'a. Te wyroby to koszmarne źródła zakłóceń elektromagnetycznych. Jak w pobliżu jest jakiś krótkofalowiec, to ma w swoim radio potworny jazgot. Te urządzenia, jak mi wyjaśnił serwis VOLT "z uwagi na obniżenie kosztów produkcji (ale nie zbytu!) z założenia nie są wyposażane w jakiekolwiek filtry", szczególnie na wejściach i wyjściach przetworników DC/DC (MPPT), jaki i DC/AC. Tylko czekać, aż jakaś instytucja przykładem pomp ciepła zażąda od posiadaczy odpowiednich certyfikatów...
Aktualizacja mojego systemu off-grid:
- dodałem paneli na dachu, razem 30 szt 18V 180W, połączonych w stringi po 5 szeregowo-równolegle. Efekt: falownik budzi sie obecie (koniec listopada) ok. godz. 7, a o 8 już panele dają 200W. Falownik MUST PH5548 "budzi się" od ok. 55V, napięcie DC z dachu teraz to ok. 100V, prąd max. ok. 70A. Wystarczy że jest jasno i mozna osiagnąć ok. 1kW w ciągu dnia (priorytet = grzanie wody w boilerach.
Mogłoby sie wydawać, że moce osiągane w falowniku powinny odpowiadać mocy możliwej do wytworzenia w panelach, ale niestety tak nie jest (i za diabła nikt nie potrafi mi tego wytłumaczyć!!??). Bp napięcie PV np. 90V z pradem np. 50A powinno dać teoretycznie 4,5kW. A w aplikacji PSM (PowerSolarMonitor)
część [Charger message] wyliczenie daje np. 3,5kW mocy chwilowej (jakby wynikało z tego, że jest to iloczyn napięcia magazynu energii - 48V i chwilowego pradu w paneli PV - bez uwzględniania chwilowego napięcia paneli PV. Ale pewnie taki urok tej aplikacji PSM.
Fajnie że zaglądasz tu do nas 🙂
Każdy po trochu rozbudowuje swoje instalacje, na ile za pewnie środki finansowe pozwalają. Ale to też taka choroba posiadaczy off gridow.
Ja w tym roku za cel postawiłem, aby przenieść całą instalację do osobnego budynku i się udało. Obecnie pod dachem nie mam już żadnych kabli PV i cała infrastruktura powędrowała do specjalnego "bombardiera". Teraz jedna szufladka w głowie odpoczywa i śpię spokojnie 🙂
Co do twojego połączenia paneli to niestety ale prąd 70 amper z paneli to moim zdaniem trochę za dużo, tak o połowę 😁 dlatego też możesz mieć takie duże straty po drodze. Rozumiem że od każdego stringu idą ci kable do jednej rozdzielni z której puszczasz na falownik przewód min 16mm2?