@pwzet Nie to żebym się czepiał , ale lepiej będzie jak sam nie będziesz kupował ani paneli, ani akcesoriów. O instalacji już nie wspomnę .
Co do paneli to mam ich 9 szt o mocy 400W każdy, Są łączone po 3 szeregowo kablem 6mm kw. i tworzą 3 oddzielne stringi . Te 3 stringi są następnie łączone równolegle, ale przy samym inwerterze który jest w garażu razem z akumulatorami. To typowy układ 3S3P taki, jak narysowali w instrukcji inwertera sin6000. Z naklejki na panelach przy takim dobieraniu najważniejszy jest parametr Open Circuit Voltage - Voc .
Jak połączysz ileś tych paneli szeregowo, to suma ich napięć nie może przekraczać napięcia dopuszczalnego przez inwerter - dla sin6000 to 145V.
Moje panele to Risen RSM40-8-400M dla których Voc podają 41,3V jednak zmierzone multimetrem napięcie połaczonych szeregowo 3 paneli wynosi 128 V ( latem 120V ) i przy tym napięciu Sinus 6000 pracuje bez problemu. Drugim ważnym parametrem jest prąd który dostarczają panele, a którego również nie można przekroczyć , bo spalisz inwerter. W przypadku Sinusa 6000 to 60A jak dobrze pamiętam.
Tak więc do mojego sinusa 6000 dostarczam maksymalnie 128V i 34,5A czyli ok 4000W i tak to działa od czerwca - odpukać - bez awarii.