Forum

Powiadomienia
Wyczyść

Volt 6000 słabo pracuje

11 Posty
7 Users
0 Reactions
284 Widok
(@adammn)
Posty: 8
Active Member
Topic starter
 
  1. Mam 6 paneli 480W połączone w dwa stringi po 3 panele plus dwa aku gel 100ah i tak nie daje rady z samych paneli ciągnąć grzałkę 1400W  
 
Opublikowany : 20/04/2024 6:52 am
Szymon
(@mejko)
Posty: 340
Reputable Member
 

Do czego ta grzałka pewnie trzeba zamontować regulator mocy aby zmniejszyć moc grzałki

 
Opublikowany : 20/04/2024 5:28 pm
(@adammn)
Posty: 8
Active Member
Topic starter
 

Grzałka  bojlera 120l

 
Opublikowany : 21/04/2024 8:03 am
admin
(@admin)
Posty: 414
Member Admin
 

@adammn 

Tak się dzieje - czasem podejdzie chmurka i spada produkcja, największą moc z paneli osiąga gdy napięcie na akumulatorach jest +26V.

Moje rady:

  • Obniżyć moc grzałki na 1200W - jest specjalny regulator - będzie dostępny w naszym sklepie za niedługo
  • Zastosować czujnik natężenia słońca do wyłączania grzałki gdy zajdzie słońce

 

Dziękuję za współtworzenie forum 🙂
Subskrybuj: FotoVolty na YouTube
Polub: FotoVolty na FB

 
Opublikowany : 21/04/2024 8:56 am
(@bogdan-gieryk)
Posty: 21
Eminent Member
 

@adammn sprawdź watomierzem tą grzałke

 
Opublikowany : 06/05/2024 10:40 pm
Szymon
(@mejko)
Posty: 340
Reputable Member
 

Na forum opisłem jak ja mam podłaczonom grzałke u mnie ustawiam od 500 do 900 Wat i 🎸

 
Opublikowany : 07/05/2024 6:44 am
(@jan-2024)
Posty: 5
Active Member
 

@mejko u mnie jest 6 paneli połączone szeregowo po trzy panele (380w) w trzech  stringach w pełnym słońcu inwerter na wyjściu daje rade tylko 4 A ( dwa akumulatory po 110A) ustawienia takie jak na YouTube.  Pozdrawiam 

 
Opublikowany : 26/05/2024 12:01 pm
(@olafjan)
Posty: 3
Active Member
 

Witam proponuje zrobić dwa stringi po trzy panele 120 v na wejściu .  w taki sposób osiągam w słońcu około 12- 14 A.

mam zastosowany regulator mocy 4000 W  którym obniżam moc grzałki bojlera 120 L 1500 W na około 1100 W

co daje na wyświetlaczu 60 - 65 % .  po 4 godzinach bojler osiąga 60  stopni .

sprawdź ustawienia  punkt 11 mam 80 A

IMG 20240531 213749
IMG 20240531 214414
This post was modified 7 miesięcy temu 3 times by OlafJan
 
Opublikowany : 31/05/2024 8:53 pm
(@gregor)
Posty: 18
Eminent Member
 

80 a punkt 11 czy to nie wpłynie na akumulatory????

 
Opublikowany : 02/06/2024 9:30 pm
admin
(@admin)
Posty: 414
Member Admin
 

@gregor 

Wpłynie - musisz mieć przynajmniej 600Ah magazyn, bo sinus ultra 6000 ładuje prądem max 60A.

Dziękuję za współtworzenie forum 🙂
Subskrybuj: FotoVolty na YouTube
Polub: FotoVolty na FB

 
Opublikowany : 05/06/2024 7:57 am
(@gregor)
Posty: 18
Eminent Member
 

Ja mam 60  w pozycji 11 i dwa Aku po 100 lifepo4 czy nie za dużo....

 
Opublikowany : 05/06/2024 8:17 am
Share: