SinusProUltra 6000 ustawienia 19, 20 Rozładowaywanie baterii i baypass

21 Wpisy
4 Użytkownicy
0 Reactions
189 Widoki
(@bogdan-gieryk)
Wpisy: 31
Eminent Member
Rozpoczynający temat
 

@robertokurow głównie chodziło mi o to że nastawiłem w punkcie 20- 24 V  aby przeszedł w baypass ,a jak będzie słońce ładował i po osiągnięciu 24V wyłączył baypass , ale on dalej trzyma ciągnie z sieci mimo że na akumulatorach jest już 25 V i więcej i aby wyłączyć baypass muszę ręcznie wyłączyć inwerter ,lub nie wiem bo nie doczekałem ,aby naładował się na fuul na 27V ?

 
Opublikowano : 05/03/2025 9:53 pm
Robert
(@robertokurow)
Wpisy: 330
Reputable Member
 

@bogdan-gieryk  w punkcie 21 masz powrót z sieci na baterie więc tu ustawiasz wartość powrotu z bypass np. 25,5v

W punkcie 17 ustawiasz wartość ładowania 27,2v i do tylu ci naładuje 

19 punkt ustawiasz całkowite odcięcie  rozładowania Aku a punkt 20 przejście na bypass. 

 Ogólnie dawno już volta nie mam i tylko tyle pamiętam . Jak się mylę to niech ktoś mnie poprawi. 

 
Opublikowano : 06/03/2025 12:05 am
(@bogdan-gieryk)
Wpisy: 31
Eminent Member
Rozpoczynający temat
 

@robertokurow  dobra jutro słońce 21 nastawiłem na 25V  jeśli żółta lampka nie będzie mrugać to znaczy że ładowanie zatrzymało się i to będzie błąd ,ale   jeśli będzie mrugać to dalej ładuje do 27V i masz rację że działa punkt 17 ,ale tam (  jest wyraźnie napisane "napięcie ładowania "czyli w/g mnie napięcie jakim trzeba ładować . Co do punktu 19 to nic się nie zatrzymuje juz sprawdziłem nastawiałem na 23V napiecie na aku spadało i dalej doił do momentu aż BMS zablokował 21V,musiałem  na 30 minut i ruszyła w pełnym słońcu , bo c50 nie można było juz uruchomić .

 
Opublikowano : 06/03/2025 2:38 am
Szymon
(@mejko)
Wpisy: 395
Reputable Member
 

@bogdan-gieryk 20-24.9v to jest napięcie jakie widzi falowyna na aku poniżej tej wartości ma przejsć na baybas czyli sieć z Taurona a21-25.5volta jest to napięcie powyżej którego przechodź na offgrid napięcia ładowania ustawia się w punktach 17i18 wszystko w temaci

Ten wpis został zmodyfikowany 3 miesiące temu przez Szymon
 
Opublikowano : 06/03/2025 8:39 am
(@adammn)
Wpisy: 16
Eminent Member
 

@mejko 

Witam też mam taki inwerter oraz magazyn lifepo 4 280ah. Możesz mi podać swoje ustawienia lnwertera oraz bmsa 

 
Opublikowano : 09/03/2025 9:17 am
Szymon
(@mejko)
Wpisy: 395
Reputable Member
 

@adammn ustawienia inwertera są gdzieś na forum wrzucałem zdjęcia a to ustawienia bms

Screenshot 2025 03 08 07 23 15 00 bd59be8c3f820c1e3d6fc2892aab342d
Screenshot 2025 03 08 07 23 05 62 bd59be8c3f820c1e3d6fc2892aab342d
Ten wpis został zmodyfikowany 3 miesiące temu przez Szymon
 
Opublikowano : 09/03/2025 10:05 am
Strona 2 / 2
Udostępnij:
FotoVolty.info
Przegląd prywatności

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby zapewnić Ci najlepszą możliwą obsługę. Informacje o ciasteczkach są przechowywane w przeglądarce i wykonują funkcje takie jak rozpoznawanie Cię po powrocie na naszą stronę internetową i pomaganie naszemu zespołowi w zrozumieniu, które sekcje witryny są dla Ciebie najbardziej interesujące i przydatne.