Podaj wszystkie ustawienia jakie masz ustawione będzie łatwiej.
@robertokurow (01- SBU), (02- UDE) , (03.- 230), (04- 50) ,( 05. LBU) ,( 06 BYE) , (10- 050) ,( 11- 80A), (13- 30A) , (14- li) , (17- 28,2V) ,
(18- 27V), (19 - 23V) , (20- 24v) , (28- Sbe) ,(29- sds )
w p.20 mam 24V aby po niżej przełączył sie na bypass - i tak się dzieje , natomiast w drugą stronę kiedy w dzień ładuje i przekraczając tą wartość baypass nie wyłącza się . Musze ręcznie wyłączyć inwerter i po ponownym uruchomieniu baypass znika.
w p21 mam27V koniec ładowania tyklo z PV bo w p. 10 mam 050
w p.19 mam 23V z myślą że wyłączy się inwerter lub uśpi ( nie chcę aby dalej sie rozładowywał ) wtedy ATS już przełączy na sieć , ale tak nie jest dalej napięcie spada , i nie dopuszczając do problemu ąz BMS wyłączy założyłem czasówki . Jaką funkcje ma 19?
@bogdan-gieryk punkt 21 daj na 25.5 v wtedy powinien się przełączyć na offgrid ,ja u siebie w punktach 17-27.3 i 18-27.2 volta napięcia ładowania mam tak i wszystko działa aż miło magazyn mój to livepo4 24v 280ah
Na 2 mam APL ustawione
@mejko OK , ale jak dam w p.21-25,5V to jest chyba zatrzymanie ładowania , czy ładowanie aku z PV zatrzyma mi sie na 25,5v ? mam nastawione 21- na 27V i ładuje mi do 27,1V z PV .
To coś sie nie zgadza, w mojej instrukcji 17 to napięcie ładownia ,czyli jakim napieciem lądować akumulator
18 to pływajace napięcie akumulatora (napięcie, jakie akumulator utrzymuje po pełnym naładowaniu, aby zachować tę pojemność poprzez kompensację samorozładowania akumulatora) .
@bogdan-gieryk zgadza się ustaw 17na27.3 18 27.2 ja mam tak u siebie i chodzi
@mejko ale ja mam (17- 28,2V) ,(18- 27V), mogę zmienić nie wielka różnica , ale obawiam się że to nie jest przyczyną - nie odłączania baypasu w momencie osiągnięcia 24V ( zadanym w punkcie 20 )na baterii w trakcie jej ładowania przez PV . Specjalnie nastawiłem w punkcie 20 aby przy braku słońca akumulator więcej niż 24V nie rozładowywał się tylko przeszedł w baypass ,a jak będzie słońce ładował i po osiągnięciu 24V wyłączył baypass , ale on dalej trzyma ciągnie z sieci mimo że na akumulatorach jest już 25 V i więcej .
@bogdan-gieryk te inwertery tak mają. Potrafią wyciągnąć baterię do zera. Ustaw tak jak Szymon pisze i będzie git resztę bms zabezpieczy tylko nie wiem czy volt wruci po odcięciu baterii i powrocie.
@bogdan-gieryk u siebie mam 20-24.9cv poniżej przełaczy na sić baybas,punkt 21-25.5volta powyżej na offgrid i tak ustaw musi śmigać
@mejko i przy tych ustawieniach co piszesz 20-24.9 i 21-25.5 baypass odpuści przy ładowaniu przy 24,9V ?