Witam
mam inverter Sinus Pro Ultra 6000
w tej chwili mam 6 paneli 180W i 4 AGM 100 AH
Cały czas w ciagu dnia swieci mi baypass z sieci domowej nawet jak jest niskie zużycie prąd , już nie mam siły do tych ustawień .
Czy mógłby ktoś rzucić okiem na zdjęcie ustawień jakie mam bo chce wyeliminować tego baypass żeby włączał się tylko jak jest niedobór prądu bądź w nocy żeby pobierało prąd .
zdjęcie obrazuje każde ustawienia od zdjęcia głównego i każdego punktu od 1.
i jeszcze główne zdjęcie
@sobanseb zmień ustawienia w tych punktach ja tak mam i lata mam 2 aku agm100a.punkt 01-SbU, 28-SbE. ,21-26,5v, 20-24,8v, 18-27,7v, 17-28,7v, 14-USE, 13-30a, 11-30a jak będziesz chciał zwiekszyć prąd ładowania np.60a to takie same wartości w punkcie 11 i 13ustaw resztę punktów masz ok
Ok dziękuje bardzo ale dalej mnie irytuje to ze cały czas bierze mi prąd z sieci .
@sobanseb jaki masz pobór mocy na wyświetlaczu i średnie obciążenie w ciągu dnia
mam dwa liczniki ja kWh na sieć i generacje z fotowoltaiki
siec mam pobrane - 204 kWh
a panele wygenerowały i zużyły z baterii 230 kWh
srednie obciążenie 800w , lecz jak mam poboru tylko 120 W i full baterie i swieci słońce to i tak mam napis baypass i pobiera mi z sieci większość i trochę z pv i baterii
@sobanseb jak masz podpięte liczniki pierwszy licznik to co idzie na zasilanie falownika (AC input) drugi licznik z falownika na odbiorniki (AC Output) jeżeli tak to AC Output -ac input daje kWh jakie faktycznie wyprodukowały twoje panele czyli u ciebie 230-204=26kwh dobrze myślę? Trochę mało
U mnie około 3kwh dziennie produkcja z paneli
Tak szczerze mowiac to wszyscy wiemy ze ten volt lubi prad z sieci, dlatego najlepiej ja wylaczyc 😉
Pierwszy licznik mam przed ac input zaraz za zabezpieczeniem a drugi mam na ac output , najlepsze jest to ze mam ta instalacje od 2 miesięcy jakoś , z tym ze jutro sprawdzę podłączenie liczników kWh bo obaw się że teściu zle je podłączył .
jutro posprawdzam .
dzisiaj zrobiłem test na 4 godziny i normalnie same panele i baterie utrzymują lodówkę i piec z podajnikiem i dwie pompki co nonstop chodzą , i do tego czajnik czy pranie jak sie włączy to tez działa bez sieci . Dlatego tez pytalem o ustawienia systemu bo cały czas mam ten baypass włączony , chodz z ustawień wychodzi na to ze ma doładować z sieci wtedy kiedy aku są za słabe i panele nie dadzą rady .
ostatnie dwa tygodnie patelnia cały czas była 180x6 = 1080w , Ok +\- 10% .
dokupilem jeszcze 4 baterie żeby więcej energi panele zgromadziły .
W puncie 21 w ustawieniach inwertera daj 25V i będzie grać 🙂
Dziękuję za współtworzenie forum 🙂
Subskrybuj: FotoVolty na YouTube
Polub: FotoVolty na FB
@admin dzięki za podpowiedz
a czemu cały czas ma bapass i wrzuca mi prąd z sieci w gniazdka i w baterie ?
@sobanseb ustaw w punkcie 10-050 tylko energia słoneczna i daj zdjęcie z wyświetlacza wszystkich parametrów bierzacych
@mejko mam tak ustawione
na początku mojego posta są wszystkie zdjęcia parametrów
Zmiana napięcia nie pomogła?
Dziękuję za współtworzenie forum 🙂
Subskrybuj: FotoVolty na YouTube
Polub: FotoVolty na FB