Sinus Pro Ultra 6000 kod bledu 77

22 Posty
2 Users
2 Reactions
292 Widok
(@mikrus193)
Posty: 31
Eminent Member
Topic starter
 

Witam po ustawieniach z filmu kolegi mam cały czas error 77, akumulatory są dobrze spięte na 24v, w czym może być problem

 
Opublikowany : 17/07/2023 5:45 pm
(@barios)
Posty: 132
Estimable Member
 

77 to są złe nastawy. Przedobrzyłeś . Zresetuj i do domyślnych - przytrzymaj dłużej przycisk MENU i wybierz strzałką tSt - następnie ENTER . Napisz co tam chcesz zmodyfikować  ? Pozdrawiam

 

 
Opublikowany : 17/07/2023 6:28 pm
mikrus193 reacted
(@mikrus193)
Posty: 31
Eminent Member
Topic starter
 

Barios dziękuje pomogło mam 2x12v 140Ah akusy kwasowe  interesuje mnie tylko ładowanie i rozładowanie bo reszta to mam na domyslne

 
Opublikowany : 17/07/2023 7:27 pm
(@barios)
Posty: 132
Estimable Member
 

@mikrus193 Parametry ładowania i rozładowania akumulatora, możesz modyfikować jedynie dla akumulatorów USE i Li w menu 14. Wszystkie pozostałe akumulatory mają ustawione parametry na "sztywno". Nawet jeśli  zmienisz któreś napięcie , to i tak ona nie wejdzie w życie. W/g instrukcji parametr 14 ustawiasz USE i zmieniasz co tam potrzebujesz. U mnie np  17 - Ładowanie ustawione na 27,6 ( bo 2 x 13,8V )  , 18  - Pływające 26,6V , 19 - odcięcie DC 24,0V ( najwyżej ile się dało dla oszczędzania akumulatorów ) , 20 - odcięcie rozładowania akumulatora 24,2 V , 21 - zatrzymanie ładowania akumulatora gdy dostepna jest sieć. Nie bardzo rozumiem tego punktu , ale myślę że chodzi o to Jak napięcie na akumulatorach spadnie do napięcia określonego w punkcie 20, wówczas inwerter przełaczy się w tryb bypass. Gdy pojawi się energia z paneli , ładowanie będzie trwało do momentu kiedy akumulatory osiągną poziom napięcia określonego w pkt 21 i z bypass przełaczy się na zasilanie bateryjne lub solarne. Mam 25,0V ale obserwuję tą wartość czy mi odpowiada.  Jeżeli chcesz bardziej rozładować akumulatory , to zmniejsz wartości w pkt: 19, 20.  

Z ustawień domyślnych zmień 01- na SOL lub SbU , 06 - ByE  jak masz podłączenie do sieci miejskiej 230 , jak nie masz sieci to wyłacz bypass,  07, 08 - restarty , jak uważasz , ja mam wyłączone , 10 -OSO,  11 mam - 30A i też sobie tyle ustaw jeśli chcesz szybciej ładować akumulatory to zwiększ, Pozycja 28 - SBE, 31-28,0 , Czasy wyrównania nalezy przetestować i obserwować  : pkt33 - 20min , 34 - 40min , 10 dni . Tych nie miałem odpowiednio wiele czasu aby przetestować  i z ładowania wyrównującego nie korzystam. 

Mam podłączony cały dom i w razie gdy napięcie na aku spadnie , to urządzenie przechodzi w ByPass i jadę na prądzie z zakładu energetycznego . Dzisiaj sprawdzałem licznik  - od poczatku miesiąca  pobrałem z sieci 15 kWh, a nie 80 kWh.  Zastosuj moje ustawienia i napisz jak działa . Pozdrowionka .

 
Opublikowany : 17/07/2023 8:37 pm
admin reacted
(@mikrus193)
Posty: 31
Eminent Member
Topic starter
 

Barios dziękuję bardzo dziś ustawie razem z bojlerem co by 2 razy w dniu sie nie włączał bo jeszcze pakiet baterii mam za slaby

 
Opublikowany : 18/07/2023 8:29 am
(@barios)
Posty: 132
Estimable Member
 

Wysłany przez: @barios

... 21 - zatrzymanie ładowania akumulatora gdy dostepna jest sieć. Nie bardzo rozumiem tego punktu , ale myślę że chodzi o to Jak napięcie na akumulatorach spadnie do napięcia określonego w punkcie 20, wówczas inwerter przełaczy się w tryb bypass. Gdy pojawi się energia z paneli , ładowanie będzie trwało do momentu kiedy akumulatory osiągną poziom napięcia określonego w pkt 21 i z bypass przełaczy się na zasilanie bateryjne lub solarne. Mam 25,0V ale obserwuję tą wartość czy mi odpowiada.  Jeżeli chcesz bardziej rozładować akumulatory , to zmniejsz wartości w pkt: 19, 20.  

21 - ustawiłem na 23,8V i tak chyba zostawię na dłużej  . 

 

 
Opublikowany : 18/07/2023 8:36 am
(@mikrus193)
Posty: 31
Eminent Member
Topic starter
 

Ok ustawie tak samo bo szkoda mi tych akusow bo funkiel nowki,ale jak będę zwiększał bank energi to cza będzie znowu pozmieniac

 
Opublikowany : 18/07/2023 2:31 pm
(@barios)
Posty: 132
Estimable Member
 

@mikrus193 Zmienisz jedynie prąd ładowania aby ładować prądem o wielkości 1/10 pojemności . Kwasowe zalewane można maksymalnie ładować prądem 0,3 x pojemność, ale wolniejsze ładowanie powinno przedłużyć "życie " akumulatorom. U ciebie są tylko 2 aku po 140 AH czyli prąd ładowania ustaw na 14 do 15A w menu 11 . Sorrki - myslałem że masz 4 sztuki. Pozdrowionka.

 
Opublikowany : 19/07/2023 7:53 am
(@mikrus193)
Posty: 31
Eminent Member
Topic starter
 

@Barios dzieki juz ustawilem ,ale jak podepne nastepne 2 lub 4 akusy to wartosc musze zwiekszyc na 11 programie do 50A

 
Opublikowany : 19/07/2023 9:24 am
(@barios)
Posty: 132
Estimable Member
 

@mikrus193 Teraz masz  2 akumulatory 140Ah szeregowo  czyli bank energii masz 140Ah, 24V, 3,36kW i ładujesz  go prądem o wielkości 1/10 pojemnosci czyli 14 A

Gdy dołozysz kolejne  2 takie same akumulatory , otrzymasz bank 280 Ah , 24V , 6,72kW ten będziesz ładował tak samo prądem 1/10 pojemności czyli  28A

Gdy dołożysz kolejne 2 akumulatory , to parametry  takiego banku energii z 6 sztuk akumulatorów 140Ah będą 420Ah , 24V , 10kW.  Taki zestaw będziesz  ładował prądem tak samo  1/10 pojemności czyli ustawisz 42A. 

Jeszcze ważne abys wiedział ile energii zuzywasz  po zachodzie słońca aż do świtu , kiedy ładowarka  solarna podejmie ładowanie akumulatorów bo od tego zależy prąd ładowania.). Załóżmy że przez wieczór do rana zuzywasz 1680Wh ( 50% energii Twojego banku )  , więc przez dzień  musisz ten brak uzupełnić . I aby to uczynić potrzebujesz dostarczać do akumulatorów przez 5 godzin prąd  o wartości 14 A. 

Jak chcesz szybciej ładować to w karcie z parametrami akumulatora , sprawdź maksymalny dopuszczalny prąd ładowania 

 
Opublikowany : 19/07/2023 2:47 pm
(@mikrus193)
Posty: 31
Eminent Member
Topic starter
 

Akusy mam takie https://www.e-moto.pl/pl/p/Akumulator-140Ah-12V-R1-Energy-1400Wh/1296

ładują sie od rana i od 16 do 18 mam boiler wlaczony ale wytrzymuje tylko 1 godzine bo potem piszczy ze akusy puste

 
Opublikowany : 19/07/2023 4:19 pm
(@barios)
Posty: 132
Estimable Member
 

@mikrus193 Nie możesz grzać wody w dzień ze słońca ? ... bo grzanie z akumulatorów , to słaby pomysł. Musisz je głęboko rozładować , w dodatku dużym prądem . Za długo tak nie pociągną .  Najlepiej  bezpośrednio z paneli podać napięcie na termostat grzalki  , bez inwerterów , akumulatorów.

 
Opublikowany : 19/07/2023 7:11 pm
(@mikrus193)
Posty: 31
Eminent Member
Topic starter
 

Bezpośrednio nie mogę ale mogę zmienić czasówkę grzania wody tylko znowu jak to ustawić

01-pewnie SBU

 

This post was modified 1 rok temu by mikrus193
 
Opublikowany : 19/07/2023 7:23 pm
(@mikrus193)
Posty: 31
Eminent Member
Topic starter
 

ustawiłem tez bojler od 11 do 16 i w inwerterze ze najpierw z paneli bedzie bralo energie zobacze jutro

 
Opublikowany : 19/07/2023 8:31 pm
(@mikrus193)
Posty: 31
Eminent Member
Topic starter
 

@Barios gdzies widziałem temat jak masz ustawiony inwerter nie mogę teraz tego znaleźć pomożesz

 
Opublikowany : 20/07/2023 7:41 pm