Witam po ustawieniach z filmu kolegi mam cały czas error 77, akumulatory są dobrze spięte na 24v, w czym może być problem
77 to są złe nastawy. Przedobrzyłeś . Zresetuj i do domyślnych - przytrzymaj dłużej przycisk MENU i wybierz strzałką tSt - następnie ENTER . Napisz co tam chcesz zmodyfikować ? Pozdrawiam
Barios dziękuje pomogło mam 2x12v 140Ah akusy kwasowe interesuje mnie tylko ładowanie i rozładowanie bo reszta to mam na domyslne
@mikrus193 Parametry ładowania i rozładowania akumulatora, możesz modyfikować jedynie dla akumulatorów USE i Li w menu 14. Wszystkie pozostałe akumulatory mają ustawione parametry na "sztywno". Nawet jeśli zmienisz któreś napięcie , to i tak ona nie wejdzie w życie. W/g instrukcji parametr 14 ustawiasz USE i zmieniasz co tam potrzebujesz. U mnie np 17 - Ładowanie ustawione na 27,6 ( bo 2 x 13,8V ) , 18 - Pływające 26,6V , 19 - odcięcie DC 24,0V ( najwyżej ile się dało dla oszczędzania akumulatorów ) , 20 - odcięcie rozładowania akumulatora 24,2 V , 21 - zatrzymanie ładowania akumulatora gdy dostepna jest sieć. Nie bardzo rozumiem tego punktu , ale myślę że chodzi o to Jak napięcie na akumulatorach spadnie do napięcia określonego w punkcie 20, wówczas inwerter przełaczy się w tryb bypass. Gdy pojawi się energia z paneli , ładowanie będzie trwało do momentu kiedy akumulatory osiągną poziom napięcia określonego w pkt 21 i z bypass przełaczy się na zasilanie bateryjne lub solarne. Mam 25,0V ale obserwuję tą wartość czy mi odpowiada. Jeżeli chcesz bardziej rozładować akumulatory , to zmniejsz wartości w pkt: 19, 20.
Z ustawień domyślnych zmień 01- na SOL lub SbU , 06 - ByE jak masz podłączenie do sieci miejskiej 230 , jak nie masz sieci to wyłacz bypass, 07, 08 - restarty , jak uważasz , ja mam wyłączone , 10 -OSO, 11 mam - 30A i też sobie tyle ustaw jeśli chcesz szybciej ładować akumulatory to zwiększ, Pozycja 28 - SBE, 31-28,0 , Czasy wyrównania nalezy przetestować i obserwować : pkt33 - 20min , 34 - 40min , 10 dni . Tych nie miałem odpowiednio wiele czasu aby przetestować i z ładowania wyrównującego nie korzystam.
Mam podłączony cały dom i w razie gdy napięcie na aku spadnie , to urządzenie przechodzi w ByPass i jadę na prądzie z zakładu energetycznego . Dzisiaj sprawdzałem licznik - od poczatku miesiąca pobrałem z sieci 15 kWh, a nie 80 kWh. Zastosuj moje ustawienia i napisz jak działa . Pozdrowionka .
Barios dziękuję bardzo dziś ustawie razem z bojlerem co by 2 razy w dniu sie nie włączał bo jeszcze pakiet baterii mam za slaby
... 21 - zatrzymanie ładowania akumulatora gdy dostepna jest sieć. Nie bardzo rozumiem tego punktu , ale myślę że chodzi o to Jak napięcie na akumulatorach spadnie do napięcia określonego w punkcie 20, wówczas inwerter przełaczy się w tryb bypass. Gdy pojawi się energia z paneli , ładowanie będzie trwało do momentu kiedy akumulatory osiągną poziom napięcia określonego w pkt 21 i z bypass przełaczy się na zasilanie bateryjne lub solarne. Mam 25,0V ale obserwuję tą wartość czy mi odpowiada. Jeżeli chcesz bardziej rozładować akumulatory , to zmniejsz wartości w pkt: 19, 20.
21 - ustawiłem na 23,8V i tak chyba zostawię na dłużej .
Ok ustawie tak samo bo szkoda mi tych akusow bo funkiel nowki,ale jak będę zwiększał bank energi to cza będzie znowu pozmieniac
@mikrus193 Zmienisz jedynie prąd ładowania aby ładować prądem o wielkości 1/10 pojemności . Kwasowe zalewane można maksymalnie ładować prądem 0,3 x pojemność, ale wolniejsze ładowanie powinno przedłużyć "życie " akumulatorom. U ciebie są tylko 2 aku po 140 AH czyli prąd ładowania ustaw na 14 do 15A w menu 11 . Sorrki - myslałem że masz 4 sztuki. Pozdrowionka.
@Barios dzieki juz ustawilem ,ale jak podepne nastepne 2 lub 4 akusy to wartosc musze zwiekszyc na 11 programie do 50A
@mikrus193 Teraz masz 2 akumulatory 140Ah szeregowo czyli bank energii masz 140Ah, 24V, 3,36kW i ładujesz go prądem o wielkości 1/10 pojemnosci czyli 14 A
Gdy dołozysz kolejne 2 takie same akumulatory , otrzymasz bank 280 Ah , 24V , 6,72kW ten będziesz ładował tak samo prądem 1/10 pojemności czyli 28A
Gdy dołożysz kolejne 2 akumulatory , to parametry takiego banku energii z 6 sztuk akumulatorów 140Ah będą 420Ah , 24V , 10kW. Taki zestaw będziesz ładował prądem tak samo 1/10 pojemności czyli ustawisz 42A.
Jeszcze ważne abys wiedział ile energii zuzywasz po zachodzie słońca aż do świtu , kiedy ładowarka solarna podejmie ładowanie akumulatorów bo od tego zależy prąd ładowania.). Załóżmy że przez wieczór do rana zuzywasz 1680Wh ( 50% energii Twojego banku ) , więc przez dzień musisz ten brak uzupełnić . I aby to uczynić potrzebujesz dostarczać do akumulatorów przez 5 godzin prąd o wartości 14 A.
Jak chcesz szybciej ładować to w karcie z parametrami akumulatora , sprawdź maksymalny dopuszczalny prąd ładowania
Akusy mam takie https://www.e-moto.pl/pl/p/Akumulator-140Ah-12V-R1-Energy-1400Wh/1296
ładują sie od rana i od 16 do 18 mam boiler wlaczony ale wytrzymuje tylko 1 godzine bo potem piszczy ze akusy puste
@mikrus193 Nie możesz grzać wody w dzień ze słońca ? ... bo grzanie z akumulatorów , to słaby pomysł. Musisz je głęboko rozładować , w dodatku dużym prądem . Za długo tak nie pociągną . Najlepiej bezpośrednio z paneli podać napięcie na termostat grzalki , bez inwerterów , akumulatorów.
Bezpośrednio nie mogę ale mogę zmienić czasówkę grzania wody tylko znowu jak to ustawić
01-pewnie SBU
ustawiłem tez bojler od 11 do 16 i w inwerterze ze najpierw z paneli bedzie bralo energie zobacze jutro
@Barios gdzies widziałem temat jak masz ustawiony inwerter nie mogę teraz tego znaleźć pomożesz