Witam wywala mi błąd 03 zbyt wysokie napiecie baterii a mam podłączone lifepo4 280ah ,nawet jak magazyn jest 80% naładowany w czym problem
Wysokie czyli ile wynosi? woltomierz i zmierz.
Mam ustawione pk 17-27,2 pk 18-27,1 i tak mi ładuję magazyn po czym wywala błąd 03
@adammn zrób pomiary napięć miernikiem . Przy tych ustawieniach nie powinno wyskakiwać ten błąd. Mi wywalało powyżej 29v
@adammn daj też resztę punktów jakie masz ustawione i co jeszcze jest podłączone
Takie ustawienia a na odbiorze narazie tylko sterownik pieca C.O. który steruje 3 pompy obiegowe
@adammn kolego ja miałem taki problem okazało się że powodował go klimatyzator KAISAI z silnikiem inwertorowym odłączyłem przewód żółto zielony i wszystko wróciło do normy od tamtej pory spokój jak tylko podłączyłem trzeci przewód po chwili rosło napięcie DC do dzisiaj nie wiem dlaczego spróbuj odłączać po kolei urządzenia może na coś trafisz a i u mojego kolegi po podłaczeniu gniazdka wifi było podobnie
W punkcie 17 ustawił bym 27.1 aby napięcie ładowania było wyższe od napięcia falującego w p 18 około.0.1volta
Już wiem to sterownik pieca c.o. podbiją napiecie jak jest w stanie spoczynku ale dlaczego?
@adammn Prawdopodobnie jego zasilacz wprowadza zakłócenia lub niekorzystnią asymetrię PE względem L i N. Na początek rozważ podłączenie go przez filtr EMI zamontowany blisko pieca i osobno uziemiony wbitym uziomem i jednocześnie połączony z przewodem wspólnym z PE inwertera.