Sinus pro 2500 jak zabezpieczyć instalacje i akumulatory

16 Posty
5 Users
0 Reactions
715 Widok
(@cinek204)
Posty: 7
Active Member
Topic starter
 

Cześć,
Posiadam zamontowany taki zestaw.
Inwerter volt sinus pro 2500.
Dwa panele o łącznej mocy 1100w dają ok. 80v i 20a.
Balanser
I dwa akumulatory 225Ah akumulatory samochodowe z autobusów.
Instalacja w domku oświetlenie i gniazda, z większych sprzętów to podłączona lodówka.
Zamontowałem taki zestaw w domku letniskowym gdzie nie mam prądu.
Teraz pytania

1.W instrukcji volt od inwerter jest napisane żeby nie stosować na wyjściu żadnych zabezpieczeń, tylko urządzenia podłączać bezpośrednio pod gniazda inwerter. Pytanie jak zabezpieczyć w takim razie instalacje w domku?

2. Zbyt duże rozładowanie akumulatorów. Z instrukcji wynika że jeśli baterie rozładują się do połowy, czyli mam rozumieć że zamiast napięcia 24v zrobi mi się 12v, to teoretycznie urządzenie przełączy się na sieć AC której nie mam.
Teraz pytanie czy jeśli spadnie napięcie do 12v, czy nie będzie to już zbyt niskie napięcie dla tych akumulatorów?
Jeśli tak, to czy są jakieś sprytne urządzenia, zabezpieczające akumulator przed rozładowaniem?

3. Czy jeśli mam 2 baterie 225Ah, to czy mogę dodać np. 2 kolejne 75Ah, czy będzie to wydajne i nie ograniczy wydajności dwóch akumulatorów 225 Ah?
Pozdrawiam

 
Opublikowany : 27/06/2023 3:37 pm
admin
(@admin)
Posty: 414
Member Admin
 

Cześć witamy na forum 🙂

Szkoda że od razu nie kupiłeś model niebieski - sinus ultra 6000 - więcej możliwości i ustawień.

Moje pytanie - Jak masz podłączone panele - rozumiem że szeregowo?

1. Zgadza się, producent nie wymaga żadnych zabezpieczeń, ale - jak najbardziej sprawdzi się wyłącznik nadprądowy (es) np. B10 lub większy B16. Nawet dla siebie żeby w razie przeciążenia moc odłączyć obciążenie a inwerter wróci do pracy. Nie wymaga się tutaj montowania różnicówki. Za wyłącznikiem wstawiłbym oczywiście jakiś licznik jednofazowy by mieć pogląd ile pobrałeś energii z foto 🙂 lub jakieś gniazdko smart.

2. Inwerter ma jak dobrze pamiętam ustawienie że sam przełączy się na siec przy rozładowaniu akumulatorów do 23,8V (to jest takie mniej więcej 50% baterii) natomiast odetnie zasilanie bodajże przy 22V - poniżej grozi uszkodzeniem akumulatorów. Podłącz wszystko i zobacz ile prądu potrzebujesz przez noc - jeżeli spadnie poniżej 23V koniecznie dokup drugi pakiet akumulatorów. Jeżeli będzie powyżej 24V - to nie jest tak źle, a jeżeli będzie powyżej 25V to jest super magazyn 🙂

3. Można dokładać, aczkolwiek tutaj sprawdzi się jakiś bus bar, gdzie każdy pakiet dołączysz do niego równolegle. Każdy pakiet aku połączony w szereg wymaga balansera. Istnieje jeszcze takie zjawisko że mocniejszy aku będzie ładował słabszy - tutaj info nie potwierdzone (niech ktoś mądrzejszy się wypowie 😉

Oczywiście zastosuj:
- wyłącznik DC do paneli + przepięciówka + uziom
- wyłącznik DC dla akumulatorów (może być hebel) + bezpiecznik DC (np. mega fuse victron)
- czujniki dymu + czujniki temp

Pozdrawiam 🙂

 

Dziękuję za współtworzenie forum 🙂
Subskrybuj: FotoVolty na YouTube
Polub: FotoVolty na FB

 
Opublikowany : 27/06/2023 4:00 pm
(@cinek204)
Posty: 7
Active Member
Topic starter
 

Dzięki za odp.

Kiedyś kupię 6000, po prostu trafiła się okazja na zakup 2500. Ale widzę że apetyt rośnie w miarę jedzenia 🙂

Panele podłączone szeregowo.

Jeszcze pytanie, mam dojście do akumulatorów z płynnym elektrolitem.

Łącznie bym podłączył do instalacji 8x225ah, no i jak wyżej wspomniałem na razie 2 panele o łącznej mocy 1100w.

Pytanie czy taki zabieg mozna zrobić? I jak wpłynie to na trwałość aku. 

 
Opublikowany : 27/06/2023 5:23 pm
admin
(@admin)
Posty: 414
Member Admin
 

Ogólnie to im więcej akumulatorów tym lepiej 🙂 działaj

Dziękuję za współtworzenie forum 🙂
Subskrybuj: FotoVolty na YouTube
Polub: FotoVolty na FB

 
Opublikowany : 27/06/2023 7:13 pm
(@cinek204)
Posty: 7
Active Member
Topic starter
 

A jeszcze pytanie, mam balanser od firmy Volt. Według instrukcji mogę podłączyć pod jeden balanser kilka akumulatorów. Rozumiem że może tak być? 

 
Opublikowany : 28/06/2023 7:00 am
admin
(@admin)
Posty: 414
Member Admin
 

Jeden balanser na 24V to dwa akumulatory.

Dziękuję za współtworzenie forum 🙂
Subskrybuj: FotoVolty na YouTube
Polub: FotoVolty na FB

 
Opublikowany : 28/06/2023 7:34 am
(@cinek204)
Posty: 7
Active Member
Topic starter
 

To jak rozumiec rysunek nr 2

Screenshot 20230628 103245 pl.allegro

Instrukcja z volt

This post was modified 1 rok temu by cinek204
 
Opublikowany : 28/06/2023 9:33 am
admin
(@admin)
Posty: 414
Member Admin
 

Ja podłączam jeden balanser pod 2 akumulatory.

Prosimy @voltpolska o wsparcie w tej sprawie 🙂

Dziękuję za współtworzenie forum 🙂
Subskrybuj: FotoVolty na YouTube
Polub: FotoVolty na FB

 
Opublikowany : 28/06/2023 11:39 am
(@cinek204)
Posty: 7
Active Member
Topic starter
 

Z tego co się dowiedziałem to akumulatory w układzie szeregowym potrzebują balanser, natomiast w układzie równoległym to napięcie się samo wyrównuje. 

 
Opublikowany : 28/06/2023 12:36 pm
(@luk-energo)
Posty: 211
Estimable Member
 

@cinek204 

Tu mamy klasyczny układ połączeń szeregowo równoległych.

Mamy dwa akumulatory w szeregu i doklejone z boku dwa kolejne. Lewy dolny do lewego górnego - plus do plusa, minus dolnego do minusa górnego lewego. Po prawej podobnie.

Brakuje bezpieczników wysokoprądowych na połączeniach. 

Takie układy powinna robić osoba z odpowiednią wiedzą. Pomyłka może wywołać wybuch akumulatora i trwałe kalectwo.

 
Opublikowany : 28/06/2023 8:18 pm
(@luk-energo)
Posty: 211
Estimable Member
 

@cinek204 

Tak, można zrobić takie połączenie w kilku sekcjach, dodając odpowiednie zabezpieczenia, kilka sztuk np:

Rozłącznik bezpiecznikowy RBK 00 3P 160A

 
Opublikowany : 28/06/2023 8:25 pm
(@cinek204)
Posty: 7
Active Member
Topic starter
 

@luk-energo mam 8szt akumulatorów 225ah. Planuję je wszystkie podłączyć 2 szeregowo i reszta równolegle. Pytanie jak z tym zabezpieczeniem jedno starczy na cały ten zestaw? 

 
Opublikowany : 28/06/2023 8:39 pm
(@krasz)
Posty: 2
New Member
 

@luk-energo jakie wkładki wtedy stosujesz?

 
Opublikowany : 29/06/2023 10:38 am
(@luk-energo)
Posty: 211
Estimable Member
 
IMG 20230629 213040
 
Opublikowany : 29/06/2023 8:32 pm
(@luk-energo)
Posty: 211
Estimable Member
 

Tak na szybko, z małym błędem. Pierwsze dwa tory rozłącznika puste, na zapas.

 

 
Opublikowany : 29/06/2023 8:34 pm