Witam chcę wymienić Volta 2000 na Evo-3200. Dzisiaj wysłałem zapytanie do sprzedawcy, czy mogę swój zestaw paneli , czyli dwa stringi po dwa PV szeregowo i połączone równolegle w Rozdzielnicy DC, tak pracowały przy Volcie, ale sprzedawca stwierdził, że do tego Inwertera NIE mogę podpiąć w ten sposób PV ale tylko wyłącznie szeregowo - bo jak podłączę jak w Volcie to stracę gwarancje. Powiem szczerze zgłupiałem i nie wiem co o tym sadzić?
Czemu nie mogę podpiąć tych dwóch stringów równolegle? Może mi ktoś to łopatologicznie wytłumaczyć?
Hej.
Podaj proszę dane techniczne dotyczące wejścia PV. Ile A jest dopuszczalne?
I narysuj plan działki z rozmieszczeniem paneli PV oraz kierunkiem południe.
w takiej konfiguracji pracują teraz z Voltem
Układ łączenia (obliczenia dla STC)
34,3VDC Vmp x 2 szt = 68,6VDC Vmp / 10,79ADC Imp (operacja słoneczna
od rana do 13.00 miesiąc lipiec)
34,3VDC Vmp x 2 szt = 68,6VDC Vmp / 10,79ADC Imp (operacja słoneczna
od 11.00 do 19.00 miesiąc lipiec)
------> 68,6VDC Vmp / 21,58ADC Imp
Nie ma innej możliwości ich ustawienia bo to jedyne miejsca gdzie mogłem je ustawić i by dopasować do podłączenia do Volta 2000 by wykorzystać wszystkie cztery
Dozwolone jest 80A na wejściu PV.
Więc te 21,58A będzie działać zgodnie ze specyfikacją z dużym zapasem.
dokładnie ale sprzedawca twierdzi, że nie mogę ich tak podłączyć jak w Volcie tylko mam szeregowo:
tłumaczenie z jego strony to powołanie sie na zapis w instrukcji:
napisałem zapytanie do firmy Anern co o ni na ten temat i jak się to ma do gwarancji - bo wydaje mi sie, ze dystrybutor w kraju nagina trochę rzeczywistość. A może ja sie mylę i mam błędne spojrzenie na ten temat?
Napięcie nominalne 240V, czyli minimum 6 takich paneli jakie posiadasz połączonych w szereg, w jednym kierunku.
ok ale czemu do tego inwertera mogę podłączyć wedle dystrybutora panele w szeregu? nie rozumiem tego.
Ponieważ w innym przypadku nie uzyskasz deklarowanej mocy 3200W falownika, z twoich 70V i 10A uzyskasz tylko 700W, o ile przy tak niskim napięciu ten falownik w ogóle wystartuje.
Kris- w tym problem, że ja na chwilę obecną nie potrzebuję większej mocy. Niby ten falownik powinien wystartować już przy jednym panelu bo ma niski próg 30VDC.
Problem jest w tym - dlaczego dystrybutor nie zezwala na taki sposób podłączenia PV czyli równoległy, bo wtedy tracę gwarancje - staram się to zrozumieć.
Myślałem , że jedynym ogranicznikiem są dwa wyliczenia "VDC" i "A" z PV na wejściu na Inwerter, a nie sposób podłączenia PV nawet kiedy powoduje to ograniczenie jego produkcyjnych możliwości a dalej mamy wersje rozwojową.
Może się mylę ale z tej tabliczki mało co można wywnioskować, niby 3200 ale nie wat tylko nazwa modelu, 3000 W tylko z akumulatora jak pociągniemy z niego deklarowane 125A. Prąd ładowania z paneli 80A a to przy 24V daje niecałe 2000W, to dlaczego na tabliczce moc znamionowa z paneli wynosi 3000W? A w instrukcji tego falownika pisze że 3000W to maksymalna moc paneli. I najważniejsze brak informacji o maksymalnym prądzie z paneli, wcale bym się nie zdziwił jakby ten prąd wynosił 10A a powyżej tej wartości działało jakieś zabezpieczenie prądowe, albo w najgorszym wypadku uszkodzenie falownika, co by wyjaśniało odpowiedz sprzedawcy.
Dzień Dobry
trochę i sie nabałaganiło w tematach za co bardzo przepraszam - brak doświadczenia.
W sierpniu zmieniłem Volta 2000 na EVO 3200. Przy Volcie aby zmieścić się w
- Zakres Vmp z paneli:15VDC-105VDC
posiadane cztery panele musiałem rozdzielić na dwie grupy . Czyli dwa stringi gdzie panele połączone były szeregowo a następnie te dwa stringi połączone równolegle w rozdzielnicy DC i tak wchodziły do Inwertera.
Kiedy nastąpiła wymiana inwertera , otrzymałem od dystrybutora/sprzedawcy polecenie przerobienia sposobu podłączenia PV do inwertera. Czyli wszystkie cztery połączyć szeregowo. Bo jak napisał mi dystrybutor/sprzedawca:
....Dla falownika EVO 3200 należy zastosować układ szeregowy podłączenia paneli PV niezależnie od modelu paneli !!! W innym przypadku odpowiedzialność za spowodowane uszkodzenia elementów znajdujących się na płycie głównej falownika poniesie użytkownik oraz utratę gwarancji.
Proszę się dostosować do w/w zaleceń ....
Do zaleceń się zastosowałem, ale życie pokazało ,że przy moim układzie tych dwóch grup paneli następuje duże obcięcie mocy kiedy te pierwsze dwa panele wchodzą w zacienienie - chyba to to z tego co przeczytałem jest normalny objaw. Tak już wielokrotnie wspominałem, to moja pierwsza i jedyna instalacja a doświadczenie w tej kwestii mizerne - choć wszystko działa.
Prosiłbym doświadczonych użytkowników o wyjaśnienie dlaczego nie mogę przywrócić instalacji PV do pierwotnego ustawienia? A może mogę i by było to dla mnie korzystniejsze rozwiązanie.
A jeśli jednak nie mogę, to:
Kolejne zapytanie czy może jak podpowiedział Kolega w innym miejscu zastosowanie diody MC4, tylko nie bardzo wiem jak i gdzie je wstawić, by to zadziałało? ja zastanawiałem się nad ewentualnym zastosowaniem : Optymalizator Tigo-TS4-A-O - 15A - 700W ale jak dobrze zrozumiałem to musiałbym kupić cztery po jednym na każdy panel a to już w stosunku do diod duży wydatek.
Zastanawiałem sie również nad dołożeniem jeszcze dwóch PV pomiędzy tymi dwoma grupami w miejscu gdzie nasłonecznienie jest cały czas podczas pracy systemu, ale jak sie okazuje już nie dostanę takich samych PV tylko inne o innych parametrach.
Bardzo serdecznie dziękuję za ewentualną odpowiedź na moje problemy i nie ukrywam, że powrót do pierwotnego sposobu byłby alternatywnie najlepszym i najmniej kosztownym na chwilę obecną rozwiązaniem.
Pozdrawiam Piotr
W instrukcji jaką znalazłem w sieci https://manuals.plus/pl/anern/an-sci-evo2000-pure-sine-wave-solar-hybrid-inverter-manual#google_vignette pisze całkowity prąd ładowania 80A, prąd ładowania z sieci AC 60A, czyli teoretycznie z paneli powinien przyjąć 20A, jak nie podłączysz to się nie przekonasz, ja na twoim miejscu bym podłączył, tym bardziej że panele są w różnych kierunkach i nigdy ci się maksymalne prądy nie zsumują.
@kris Mógłbyś mi wytłumaczyć skąd się wzięło: prąd ładowania z sieci 60A? bo się troszkę pogubiłem.
@kris Bo jak sprawdziłem to w pozycji 2 menu mam ustawione 30A