(@darekc)
Posty: 22
Eminent Member
Topic starter
 

Witam Szanowne grono ! Czy ktoś podpowiedział mi czy takie panele można łączyć ze sobą ?

IMG 20230608 094346
IMG 20230608 094147

 Docelowo mają być podpięte do takiego inwentera

7

 

 
Opublikowany : 08/06/2023 4:50 pm
Szymon
(@mejko)
Posty: 340
Reputable Member
 

Ile masz tych paneli z każdego rodzaju może da się zrobić dwa stringi na diodach

 
Opublikowany : 08/06/2023 5:36 pm
admin
(@admin)
Posty: 414
Member Admin
 

Jeżeli nie mają wbudowanych diod to będzie trzeba - nawet myślę że 3 stringi połączone równolegle - po 4 sztuki w szeregu na string.

Ile masz tych paneli?

Dziękuję za współtworzenie forum 🙂
Subskrybuj: FotoVolty na YouTube
Polub: FotoVolty na FB

 
Opublikowany : 08/06/2023 6:37 pm
(@darekc)
Posty: 22
Eminent Member
Topic starter
 

@mejko 6sztuk 180w i 4 sztuki 160W

 
Opublikowany : 08/06/2023 7:53 pm
(@darekc)
Posty: 22
Eminent Member
Topic starter
 

@admin 6sztuk 180w i 4 sztuki 160w

 
Opublikowany : 08/06/2023 7:55 pm
Szymon
(@mejko)
Posty: 340
Reputable Member
 

@darekc pierwszy string panele spięte w szereg 6×180w co daje napięcie 132,18 i 10,50amper

Dwa stringi po dwa panele w szereg i te dwa stringi spięte równolegle razem co daje 87v i 9,8 ampera albo jeden string 3×160w co daje 130v i 4,9 Amp ale został by ci jeden panel nie wykorzystany i wszystkie stringi równolegle do inwertera nie wiem dokładnie jak z diodami może ktoś z forumowiczów napisze jak sprawdzić panel czy ma diode i jak co jakie diody

 
Opublikowany : 08/06/2023 8:17 pm
(@darekc)
Posty: 22
Eminent Member
Topic starter
 

@mejko Dziękuję za podpowiedź , ten panele 160w mogę mieć jeszcze 2 sztuki czyli razem 6sztuk .

 
Opublikowany : 08/06/2023 9:58 pm
admin
(@admin)
Posty: 414
Member Admin
 

Jak masz tyle paneli to zrób sobie dodatkowe stringi na wschód czy zachód 🙂 

Dziękuję za współtworzenie forum 🙂
Subskrybuj: FotoVolty na YouTube
Polub: FotoVolty na FB

 
Opublikowany : 09/06/2023 5:19 am
Szymon
(@mejko)
Posty: 340
Reputable Member
 

@admin mam dwa panele takie same  w szereg podłączone na wschód do regulatora a chciałbym dać jeden na zachód jak to spiąć równolegle ? bo jeden będzie zacieniony do południa a drugi po południu i czy trzeba diody panele 14 letnie

 
Opublikowany : 12/06/2023 6:08 pm
(@luk-energo)
Posty: 211
Estimable Member
 

@mejko Jeśli Twój regulator ładowania działa przy napięciu z pojedynczego panela to układ równoległego połączenia będzie ok. Czy w panelach są diody można sprawdzić multimetrem z funkcją test diody. Zaporowo w jedną stronę, spadek napięcia w przeciwną. Test z panelem przykrytym lub odwróconym na ścianę, podłogę.

 
Opublikowany : 12/06/2023 8:20 pm
Szymon reacted
Szymon
(@mejko)
Posty: 340
Reputable Member
 

@luk-energo ok wielkie dzięki pozdro

 
Opublikowany : 12/06/2023 8:25 pm
(@barios)
Posty: 132
Estimable Member
 

Możesz łączyć szeregowo aby nie przekroczyć 145V . Te małe panele 18V są fajne  w montażu nie zmęczysz się tak jak z duzymi , ale ich trochę sztuk trzeba załozyć 

 
Opublikowany : 22/06/2023 9:59 pm
(@mario)
Posty: 11
Active Member
 

Cześć,posiadam 6 paneli moc 250W
- napiecie VOC 37.2V
- natezenie ISC 8.87A
- napiecie VMP 30.1V
- natezenie IMP 8.3A

mam problem jak je podłączyć do invertera żeby nie przekroczyć 145v dc,Proszę o jakiś szkic rysunek,jestem mało obeznany  w podłączaniu.Dzięki.

 
Opublikowany : 26/07/2023 2:13 pm
Darson
(@darson)
Posty: 442
Reputable Member
 

@mario witaj

Moglbys podlaczyc po 3 panele w szereg, czyli 2 stringi i to razem rownolegle, ale z doswiadczenia wiem, ze moze zdazyc sie ze i takie polaczenie czasami przekroczy dopuszczalne napiecie. Ale mozesz sprobowac, jak bedzie problem, pozostaje spiac po dwa panele w szereg i rownolegle czyli zrobic 3 stringi tylko wtedy natezenie bedzie do 30a to najlepiej kupic od razu przewody solarne 6mm2

 
Opublikowany : 27/07/2023 8:28 am
Darson
(@darson)
Posty: 442
Reputable Member
 

Dwa rysunki 

1. Po 2 panele szereg i rownolegle

2. Po 3 panele szereg i rownolegle

 

Screenshot 20230727 093529 Sketchbook
Screenshot 20230727 093450 Sketchbook
 
Opublikowany : 27/07/2023 8:38 am
mario reacted