Rozładowane Akumulatory

5 Posty
5 Users
0 Reactions
760 Widok
(@mario)
Posty: 11
Active Member
Topic starter
 

Witam wszystkich,posiadam Sinus 4000 i dwa akumulatory po 100ah.Jak wiadomo słońca brak i panele nie dają rady naładować tych aku,w ustawieniach w punkcie 19 mam ustawienia 21 volt i ma rozłączyć akumulatory,w punkcie 20 mam ustawione 23 volt i też ma rozłączyć te akumulatory ale u mnie inwerter wcale się nie przejął parametrami i rozładował akumulatory do ,,zera,, 10volt.Wspomnę że inwerter pracuję z siecią energetyczną,baypas działa.Co się stało czy inwerter uszkodzony?Ustawieni podpatrzone z tego filmiku: https://www.youtube.com/watch?v=h49nEREZKp8

 
Opublikowany : 23/12/2023 1:15 am
(@suchy484484pk)
Posty: 12
Active Member
 

ten inwerter pobiera około 0.7 A z akumulatora cały czas nawet jak jest włączony tryb bypass i obciążenie idzie z sieci. te 0.7 A to idzie z aku na potrzeby własne i nic z tym nie zrobisz. 

 
Opublikowany : 23/12/2023 7:27 am
admin
(@admin)
Posty: 414
Member Admin
 

W jakiej temperaturze trzymasz akumulatory?

To kwestia bardzo istotna

Dziękuję za współtworzenie forum 🙂
Subskrybuj: FotoVolty na YouTube
Polub: FotoVolty na FB

 
Opublikowany : 25/12/2023 10:16 am
2rek
 2rek
(@2rek)
Posty: 58
Trusted Member
 

Wczoraj najkrótszy dzień w roku w pełni zachmurzony, pobór invertera na własne potrzeby z aku to 0,91 kwh te baterie klekają nie tylko z temperatury ale też z braku ładowania. Mało tego to jeśli na początku nie zostały zmierzone to mogą mieć 80ah a nie 100h. Miałem to samo zaczęło się w połowie listopada po sprawdzeniu aku miały maks 25Ah i lecą do sprzedawcy do zwrotu. Miałem ich 5 jeden zapasowy. jeden z czterech został zareklamowany w październiku dostałem nowy, pojemność nowego to 80ah ze 100ah . Dlatego uważam ze to się nie nadaje do fotowoltaiki. Admin jak ładujesz teraz swoje pojemności ?

 
Opublikowany : 25/12/2023 1:00 pm
SP9NSQ
(@sp9nsq)
Posty: 31
Eminent Member
 

Dwa akumulatory - rozumiem, że instalacja 24V. Od takiej właśnie zaczynałem, ale w dwa tygodnie okazało się to zdecydowanie za mało. Moja obecna instalacja to falownik MUST 5,5kW (o Volt zapomniałem - koszmarne źródło zakłóceń!), na dachu dwuspadowym 24 panele 18V 180W i bateria 40V składająca się z 20 szt akumulatorów 12V 100Ah AGM VRLA. Priorytet słońce. W nocy instalacja wyłącza się nie robię bypass z invertera ze względu na autokonsumpcję.

wrze23
IMG 20231026 150214
67A

 Tak to wygląda na zdalnym podglądzie PowerSolarMonitor

This post was modified 11 miesięcy temu by SP9NSQ
 
Opublikowany : 27/01/2024 6:58 pm