Dzień dobry, jestem tutaj nowy i potrzebuję pomocy. 😉

 

Chciałbym złożyć sobie zestaw off-grid do garażu blaszanego. Garaż, na dzień dzisiejszy, nie ma podłączenia do sieci – dopiero w przyszłym roku planowane jest wykonanie przyłącza. Chodzi głównie o to, aby działało oświetlenie, kamera oraz lampy na zewnątrz. Myślę, że maksymalnie będzie to obciążenie do 500 W. Dodatkowo chciałbym mieć dostęp do gniazdka, aby móc podłączać ładowarki do narzędzi, ponieważ większość z nich mam na akumulatory.

 

Chciałbym również wykorzystać akumulator z ciężarówki, który jest sprawny – 12V, 200 Ah. Myślę, że to rozwiązanie pozostanie ze mną na dłużej. Czy jesteście w stanie pomóc mi w złożeniu takiego zestawu, aby działał prawidłowo?

 

 

 
Opublikowany : 01/10/2024 8:16 am
admin
(@admin)
Posty: 413
Member Admin
 

Hej

Pierwsze pytanie,

chcesz to zmontować teraz przed zimą czy na wiosnę?

Może tez by się przydało czajnik podłączyć? - kawkę zrobić na budowie 🙂

Dziękuję za współtworzenie forum 🙂
Subskrybuj: FotoVolty na YouTube
Polub: FotoVolty na FB

 
Opublikowany : 02/10/2024 7:21 am
(@patryk1992)
Posty: 4
Active Member
Topic starter
 

@admin 

Cześć. 

Chciałbym przed zimna najlepiej.

A czajnika elektrycznego używać nie będę, mam kuchenkę turystyczna co używam w ciężarówce.

 
Opublikowany : 02/10/2024 7:30 am
admin
(@admin)
Posty: 413
Member Admin
 

@patryk1992 

Baterię masz na 12V - jak padnie to kupisz lepszą.

Więc jakiś prosty inwerter na 12V - np. SINUS PRO ULTRA 2000 12/230V

pobór do 1 kW, także nawet betoniarkę ruszysz.

Do tego dwa panele 400 W i będzie ok.

Dziękuję za współtworzenie forum 🙂
Subskrybuj: FotoVolty na YouTube
Polub: FotoVolty na FB

 
Opublikowany : 02/10/2024 7:44 am
(@patryk1992)
Posty: 4
Active Member
Topic starter
 

@admin 

Polecisz mi jakieś panele?

 
Opublikowany : 02/10/2024 10:22 am
admin
(@admin)
Posty: 413
Member Admin
 

@patryk1992 

Zorientuj się czy w Twojej okolicy nie ma jakiejś hurtowni OZE lub zadzwoń do instalatorów / firmy co montuje fotowoltaikę i odkupisz od nich.

Na necie są ale zapłacisz dużo za transport.

Dziękuję za współtworzenie forum 🙂
Subskrybuj: FotoVolty na YouTube
Polub: FotoVolty na FB

 
Opublikowany : 02/10/2024 11:26 am
(@patryk1992)
Posty: 4
Active Member
Topic starter
 

@admin 

Dziekuje za pomoc.

 
Opublikowany : 02/10/2024 11:47 am
(@psajtex)
Posty: 4
New Member
 

Witaj,

mam w blaszaku właśnie zestaw:

Volt Sinus Pro Ultra 2000 + Volt AGM 100Ah + 1x panel 425W i powiem Ci tak, że działa spoko, jak jest słońce. Jak brak słońca (obecnie 4 dni pochmurne) - akumulator pusty.

Bezpośrednio do akumulatora podłączone 24h na dobę:

- router wifi na kartę sim,

- kamera.

Całość nie pobiera więcej niż 10 wat, akumulator wystarcza na 3,5 doby przy całkowitym zachmurzeniu.

Wydaje mi się, że dużo mocy ssie inwerter Volta - jak jest już niskie napięcie akumulatora, w kółko restartuje się i ciągnie dużo mocy z baterii: przy starcie sygnał dźwiękowy, włączają się wszystkie wentylatory na maksa i tak w kółko.

Nie bardzo jestem zadowolony z tego powodu i szukam alternatywnego rozwiązania, jak całkowicie wyłączać zdalnie inwerter np. na noc, jednakże nie jest to taka prosta sprawa, gdyż urządzenie startuje automatycznie po otrzymaniu napięcia z akumulatora lub z paneli foto. Należałoby odłączyć zdalnie baterię oraz panele solarne. Co to paneli to jest to do ogarnięcia - przekaźnik sterowany 12V - maksymalne obciążenie 16A, ale akumulatora odłączyć zdalnie niestety się nie da - przewód połączeniowy to 25mm2...

Jestem w  kropce - bo w lecie działało super, baterie elektronarzędzi się ładowały, nawet mały 24L kompresor sobie chodził i można było grzebać. Teraz niestety trochę słabo.

Sorry za podpięcie się pod temat - jeszcze nie założyłem swojego, ale jak tu nie będzie odzewu to założę.

p.s. jedzie do mnie drugi akumulator 100Ah do równoległego podłączenia, aby zwiększyć pojemność banku. Zastanawiam się nad jeszcze jednym panelem do podłączenia szeregowo 🤔🤔🤔 tylko czy coś to da poza wydaną kasą?

Chyba, że w pochmurne dni będzie coś tam ładować.

Mimo wszystko w słoneczne dni hula miło taki zestaw.

Pozdrawiam

Michał

 

 
Opublikowany : 07/10/2024 7:39 pm
 Kris
(@kris)
Posty: 54
Trusted Member
 

Spróbuj  ustawić falownik na (01) SOL, priorytet ładowania (10) na 050, napięcie zatrzymania rozładowania (20) jak uważasz na przykład 11,5V, napięcie zatrzymania ładowania (21) na przykład 13V. Jeżeli dobrze pamiętam to wtedy inwerter nie podłączony do sieci jak w twoim przypadku, powinien się samoczynnie wyłączyć przy napięciu akumulatora poniżej 11,5V i ponownie załączyć przetwornice DC/AC gdy napięcie na akumulatorze wzrośnie powyżej ustawionych 13V.

 
Opublikowany : 08/10/2024 8:36 am
psajtex reacted
(@psajtex)
Posty: 4
New Member
 

@kris dzięki. 
Ustawienia poza SOL miałem właśnie takie, jak podałeś. 
Dołożyłem drugi akumulator równolegle - zobaczę, co będzie. 
Tylko ten wcześniejszy rozładował mi się do 5V i nie wiem, czy czasem już nie nadaje się do wyrzucenia… Stan taki trwał 1 dzień. Zobaczę. 

Mam jeszcze pytanie dotyczące danych wyświetlających się na ekranie, co oznaczają - w instrukcji nie jest to opisane. 
Chodzi o ekran PV, PV oraz Batt. 
Będę wdzięczny za info. 
Pozdrawiam 

Michał

IMG 3557
IMG 3559
IMG 3558

 

 
Opublikowany : 08/10/2024 3:10 pm
(@psajtex)
Posty: 4
New Member
 

Ok. Znalazłem w instrukcji opis ekranów. 
Tego tematu nie było. 

 
Opublikowany : 08/10/2024 7:10 pm