Witam
Mam problem nie wiem jak podłączyć wyłączniki nadprądowe fotowoltaiczne dc 63 akumulator oraz 50a do solara. Posiadam regulator viction energy 100/50
Jeżeli o taki chodzi to tak:
Do akumulatora takiego bym nie stosował
Dziękuję za współtworzenie forum 🙂
Subskrybuj: FotoVolty na YouTube
Polub: FotoVolty na FB
Chodzi mi o taki bezpiecznik do solara. A dla czego nie można zastosować do akumulatora
No to do paneli foto możesz kupić taki jak wyżej, mam takie dwa i działają.
Natomiast prąd 50A z paneli to trochę nieco za duży. Zawsze lepiej mieć wyższe napięcie. Kable i straty mniejsze. Ja nie przekraczam 20-30A bo to max dla kabli 6mm2.
Wyłącznik do akumulatorów stosuje się jako typowy hebel i do tego bezpiecznik +20% więcej niż może max płynąć przez obwód.
Dziękuję za współtworzenie forum 🙂
Subskrybuj: FotoVolty na YouTube
Polub: FotoVolty na FB
Posiadam regulator victron Energy 100/50 jak go podłączyć zasilanie od strony dolnej a od górnej do regulatora. W regulatorze jest pierwsze minus a potem plus. A przy wyłączniku najpierw plus a potem minus.
Plus i minus na wyłączniku powinien być zgodny od strony dojścia zasilania, czyli od strony paneli.
Czyli najpierw minus a potem plus
Witaj. Dobór bezpiecznika zależy od ilości i rodzaju połączeń z paneli. Masz 3 panele równolegle podpinane do Victrona ?Witam
Mam problem nie wiem jak podłączyć wyłączniki nadprądowe fotowoltaiczne dc 63 akumulator oraz 50a do solara. Posiadam regulator viction energy 100/50
Posiadam 2 panele solarne 400w połączone równolegle
Jeżeli masz problem z podłączeniem takiego wyłącznika to nie sugeruj się oznaczeniem plus i minus na nim, prawidłowe podłączenie takiego włącznika ma zapobiegać powstaniu łuku elektrycznego prądu stałego, w twoim przypadku przy tak niskich napięciach z paneli jak i z akumulatora w wypadku takiego podwójnego wyłącznika nie ma praktycznie żadnego znaczenia, tym bardziej przy podłączeniu go pod akumulator gdzie prąd raz płynie w jednym kierunku przy ładowaniu a w innym przy rozładowaniu.
Czyli nie trzeba się sugerować na wyłączniku nadrądowym. Jest nota katalogowa niby jak podłaczyć
Naszkicuj jak to chcesz podłączyć spróbujemy ci pomóc.
@mateusz0970 do Victrona schodzą 4 przewody z paneli, po 2 od każdego?