Chcę zbudować UPS pod potrzymanie szafy teleinformatycznej.
Zbudowałem taki schemat. Co byście tu zmienili?
Założenia:
- Obciążenie maks. 200W (startowo ok 100 W)
- Podtrzymanie ok. 6-8h
W rysunku jest błąd -> wyłączniki nadprądowe powinny być B16.
Witamy na forum 🙂
Obciążenie 200W x 8 godzin daje ci 1600Wh
Jeżeli chcesz to robić na AGM czy zwykłych kwasowych to licz że to 1600Wh to będzie jakieś 20-30% rozładowania aku. Zakładając że masz full załadowane akumulatory. Dla pewności gdybym robił dla siebie to 1600Wx 5 = około 8kWh. Jeszcze trzeba wziąć pod uwagę częstotliwość takiego zasilania awaryjnego, czy to się zdarza raz w miesiącu czy kilka razy na tydzień.
Druga sprawa czym będziesz ładował akumulatory, czy z sieci czy z podeprzesz się panelami gdy świeci słonko.
Na początek myślę nie mniej jak akumulatory 2 x 220Ah
Dziękuję za współtworzenie forum 🙂
Subskrybuj: FotoVolty na YouTube
Polub: FotoVolty na FB
Przez najbliższy czas (minimum rok) nie będę miał żadnego ładowania tej instalacji. Będzie więc tylko zasilanie z sieci i potrzymanie pewnie z raz na miesiąc z bufora. Tak samo ładowanie będzie tylko z sieci.
Jeśli chodzi o akumulatory, to mogę użyć jeszcze dowolnych. Jakie byś proponował do takiej specyfiki pracy i najdłuższego czasu podtrzymania?
Jeżeli tylko sporadycznie to będzie działać na aku to myślę że AGM tu się sprawdzi.
Tylko jak kupujesz to nie bierz tych najtańszych, a będziesz zadowolony.
Dziękuję za współtworzenie forum 🙂
Subskrybuj: FotoVolty na YouTube
Polub: FotoVolty na FB
Zastanawiam się tylko czy faktycznie na start potrzebne mi są tak duże akumulatory, ponieważ zapotrzebowanie jest szacowane na podstawie maksymalnego możliwego obciążenia. Może się okazać, że docelowo będzie ok 150W.
No i nie sprawdziłem czy ten inverter faktycznie działa na 12V, bo z aukcji tak wynika, ale na FB ktoś napisał, że podobno przy takiej mocy one działają na 24V.
Zastanawiam się nad takimi urządzeniami na start... AKUMULATOR 12V 110Ah | AGM | DEEP CYCLE | WAGA 30,5 kg | śruba M8... i jak będzie krótko trzymał to dołożę z czasem kolejne. Tylko pytanie czy kolejne mogą być o większej pojemności przy połączeniu równoległym?