Sinus pro ultra 1000/2000 ustawienia.

9 Posty
4 Users
0 Reactions
83 Widok
(@pawelnak)
Posty: 6
Active Member
Topic starter
 

Witam wszystkich serdecznie, 

Posiadam od kilku dni zestaw hybrydowy VOLT. Falownik jak w temacie, plus 2x panel 180W szeregowo, do tego 2x akumulator 12V AGM 100Ah równolegle. Zasilam w tej chwili TV, lodówkę, switch, router i ładowarki telefonów. Czy jest możliwość, żeby po zmroku falownik doładowywał akumulatory automatycznie z sieci AC? Proszę o pomoc w optymalnym ustawieniu. 

 
Opublikowany : 28/05/2024 5:24 pm
admin
(@admin)
Posty: 414
Member Admin
 

Witamy na forum @pawelnak

Jest taka możliwość - jak dobrze pamiętam PUNKT 10 w ustawieniach - trzeba dać SNU

 Tylko że takie doładowywanie lekko mija się z celem - lepiej daj wyższy próg przełączania na sieć (wyższe napięcie na aku) - wtedy korzystasz z prądu z sieci mając pełny magazyn energii.

Pozdrawiam,

 

Dziękuję za współtworzenie forum 🙂
Subskrybuj: FotoVolty na YouTube
Polub: FotoVolty na FB

 
Opublikowany : 29/05/2024 5:23 am
(@pawelnak)
Posty: 6
Active Member
Topic starter
 

@admin 

Witam,

Dziękuję za odpowiedź. Oczywiście masz rację, nie taki jest generalnie cel off-grid. Ale na tym etapie, mam po prostu obawy co do rozładowania banku w nocy. W ciągu dnia panele bez problemu ładują akumulatory i jednocześnie "napędzają" w/w odbiorniki. Wieczorem jeden TV, a non-stop router, switch i lodówka. Jednak mam świadomość zagrożeń, wolę nie igrać z takim prądem i cały czas z tyłu głowy obawy co do nocnego zasilania wyłącznie z aku. Zestaw jest nowy, więc może moje obawy są mało uzasadnione, ale dwójka maluchów w domu to już spore wyzwanie. O rany...

  • A mógłbyś mnie naprowadzić na te ustawienia, o których pisałeś cyt. lepiej daj wyższy próg przełączania na sieć (wyższe napięcie na aku)

 

 
Opublikowany : 29/05/2024 5:41 am
(@piokonczal)
Posty: 71
Trusted Member
 

Witam,

pozwolę podpiąć się pod zapytanie Kolegi "Pawelnak" z prośbą o rozwinięcie Podpowiedzi:...lepiej daj wyższy próg przełączania na sieć (wyższe napięcie na aku) - wtedy korzystasz z prądu z sieci mając pełny magazyn energii. Czyli mógłbyś Adminie rozwinąć tę podpowiedź - będziemy z Kolegą Ci bardzo wdzięczni?

 

 
Opublikowany : 29/05/2024 10:28 pm
 Kris
(@kris)
Posty: 54
Trusted Member
 

Chodzi o napięcie w ustawieniach programów, w punkcie 20 napięcie poniżej którego nastąpi przełączenie na sieć im wyższe tym więcej zostaje w akumulatorach, ale to napięcie musi być niższe od napięcia w punkcie 21 przy którym ponownie inwerter przechodzi w tryb pracy z akumulatora.

 
Opublikowany : 30/05/2024 7:08 am
(@pawelnak)
Posty: 6
Active Member
Topic starter
 

@kris 

Dzięki kris, zmieniłem te wartości pkt 20 z 11,5V na 12,5V oraz pkt 21 z 13,5V na 14V.

 
Opublikowany : 30/05/2024 9:34 am
(@pawelnak)
Posty: 6
Active Member
Topic starter
 

@admin 

Według instrukcji SNU oznacza "Energia słoneczna i z sieci bedą ładować akumulator jednocześnie"

Więc to chyba odpada. Ustawiłem C50 "Energia słoneczna będzie ładować akumulator w 1 kolejności.  Ładowanie z sieci dopiero wtedy kiedy zasilanie z PV nie będzie dostępne"

 
Opublikowany : 30/05/2024 9:38 am
(@piokonczal)
Posty: 71
Trusted Member
 

Kolego Pawelnak - czy mogę poprosić o kontakt : piokonczal@gmail.com 

 
Opublikowany : 31/05/2024 4:12 pm
(@pawelnak)
Posty: 6
Active Member
Topic starter
 

Witam ponownie, 

A czy do tego inwertera mogę podłączyć grzałkę bojlera cwu 600W?

 
Opublikowany : 31/05/2024 7:10 pm