Witam wszystkich tak podłączyłem zwykłą grzałke 2150watt w bojler 100 litrów a więc podpięte mam przez stycznik z podtrzymaniem z inwertera (zaciski z boku nc i c )jak spadnie napięcie ustawione w punkcie 20 zaciski nc i c się rozwrą i wyłączy stycznik ale jak napięcie po chwili wruci do ustawień z p 20 zaciski z powrotem będą zwarte ale muszę już wymusić podtrzymanie z przycisku aby stycznik podawał napięcia na grzałke . Zrobiłem to dlatego że np jak jest pogoda włącze grzanie a nagle przyjdą chmury czy większe obciążenie to mi rozłaczy układ i tylko przez chwilę przejdzie na baypas albo zdąży rozłączyc przed przejściem na baypas.Na grzałke idzie przez regulator za 20zeta na nim można regulować moc grzałki ja u siebie mam ok600watt
Taka grzałka
Widzę że są tutaj specjaliści 🙂 bardzo fajny pomysł, brawo 🙂
Dziękuję za współtworzenie forum 🙂
Subskrybuj: FotoVolty na YouTube
Polub: FotoVolty na FB
@admin dzięki jak narazie wszystko śmiga według moich założeń mugbyś zerknać na zdjęcia z parametrów regulatora bo czasami przekracza 31v nie wiem czy mam dobrze ustawione ale wszystko spina się dobrze
@mejko możesz napisać co to za regulator bo u siebie chciałbym trochę tak powiem osłabić grzałkę żeby nie grzała pełną mocą. Na grupie jak widziałem i słyszałem bez problemu grzeją wodę pełną mocą grzałki do 1.5kw tylko że u mnie zrobił się problem od paru nocy nie wystarczy energii do rana tylko na podtrzymanie lodówki i zegarka w piekarniku. Przez dzień przy ładnym słońcu grzanie wody. Mam 4 Aku po 100ah każdy i inwerter sinus pro ultra 6000 i do ładowania 4 panele po 400W każdy. @admin co uważasz? Jeśli Aku padły w jakiś sposób gwarancja mi to obejmie? Nowe Aku ze sklepu około 2-3 miesiące użytkowania instalacji
Co to znaczy że padły? Podaj konkretne parametry.
Jeżeli lodówką i zegarek przez noc to rano jakie masz napięcie na aku?
Dziękuję za współtworzenie forum 🙂
Subskrybuj: FotoVolty na YouTube
Polub: FotoVolty na FB
@admin nie mierzyłem bo jak na złość mam teraz nocne zmiany i jak rano jestem w domu to już panele doładują trochę. Ale załącza się alarm na inwerterze 04 czyli niskie napięcie akumulatorów. Wcześniej ładnie do samego rana wytrzymywało a teraz od 3-4 nocy regularnie około 4-5 alarm o niskim napięciu. Inwerter teraz podpięty do sieci żeby żona spokojnie mogła spać do rana jak mnie nie ma. Wcześniej nie było to nawet potrzebne bo bez niczego wytrzymało do rana.
@admin na ten moment mam wszystko rozpięte skorzystałem bo pogoda byle jaka i teraz na wszystkich równo 13.06-13.07V. Rozkręciłem też z tego względu bo na innym forum ale naszym pytałem o problem który teraz mam i podpowiedź dostałem żeby dopasować Aku do siebie ich rezystancjami wewnętrznymi i jak narazie tak zrobię tylko sąsiad miernik do tego pożyczy potem zobaczę co dalej. Na pewno będe chciał zmniejszyć moc grzałki regulatorem który już zamówiłem dzięki podpowiedzi z forum.
@admin wstałem rano bo już na baypass jedzie całą noc i zmierzyłem napięcia na Aku i wyszło że dwa mają na ten moment 10.52v a dwa 12.6v . Co to może oznaczać ? Że któryś Aku jeden albo obydwa nie trzymają pojemności ?
@pawel256 Jeżeli maja 10,52V to znaczy że są całkowicie rozładowane. Odłącz je od instalacji, spróbuj naładować osobna ładowarką i zobacz czy będą trzymać, jeśli nie to na reklamacje.
Dziękuję za współtworzenie forum 🙂
Subskrybuj: FotoVolty na YouTube
Polub: FotoVolty na FB
@admin tylko że jest też taki problem bo wczoraj jak było mocne słońce to zasililem grzałkę ok po godzinie musiałem wyłączyć bo alarm się załączył i potem do samego wieczora nic nie włączałem tylko lodówki i juz koło 23 słyszałem że piszczy inwerter przy rozruchu lodówki ale nie sprawdzałem napięć na Aku ale już od tego momentu baypass się włączył i tak do rana było. I rano pomiar i tak wyszło jak wcześniej pisałem
Moim zdaniem nie powinno się doprowadzać do tego aby inwerter musiał włączać alarm z powodu niskiego napięcia. Są momenty gdy włącza się lodówka - kilka sekund. Inwerter ma sam przełączyć się na siec jeżeli spanie napięcie na akumulatorach do pewnego poziomu. Taki optymalny poziom to 24V/12V wtedy nie doprowadzimy do nadmiernego zużycia aku w szybkim tempie. Można tez ustawić na 25V wtedy dbasz o akumulatory i pobierasz z nich jakieś 20% - wtedy ilość cykli znacznie rośnie .
A jeżeli Ty @pawel256 ciągniesz z aku do odcięcia to nie dziw się że masz wykończone akumulatory. W tym momencie sprawdziłbym każdego z osobna.
Dziękuję za współtworzenie forum 🙂
Subskrybuj: FotoVolty na YouTube
Polub: FotoVolty na FB
@pawel256 https://allegro.pl/oferta/regulator-napiecia-i-mocy-4000w-230v-wl-zasilania-11820886830
Ja używam tego, ja mam akurat bez wyświetlacza, ale na tą chwilę chyba nie ma, lepiej dolozyć i brać na 4000 w bo nie będzie się tak grzał