Cześć,

Panowie temat do grubszej dyskusji, a więc chodzi o problem z napięciem na biegunach z wyjścia inwertera (w tym przypadku sinus ultra 6000)

- napięcie miedzy L a ochronnym - 114V
- napięcie między N a ochronnym - 114V
- napięcie między L i N - 228 V

Czy na N nie powinno być czyste zero? 🙂

Sprawdźcie koniecznie jak jest w waszych przypadkach.

Dziękuję za współtworzenie forum 🙂
Subskrybuj: FotoVolty na YouTube
Polub: FotoVolty na FB

 
Opublikowano : 03/07/2023 6:50 am
Darson
(@darson)
Wpisy: 509
Honorable Member
 

N czyli neutralny, nie rozumiem za bardzo pojecia czyste zero, ale jakby mialo leciec napiecie na N po odlaczeniu L czyli fazy to oznaczaloby ze na N leci faza czego byc nie powinno, kiedys do N podlaczano uziemienie, jakby na nim byla faza to ludzie mieliby niezla faze 😆 jak jest z voltem nie wiem, musze sprawdzic, ale nie moga byc fazy na N i L , znaczy na L tylko 

 
Opublikowano : 03/07/2023 9:09 am
Darson
(@darson)
Wpisy: 509
Honorable Member
 

Sprawdziłem w volcie i mam fazę tylko na L więc u mnie ok

 
Opublikowano : 03/07/2023 12:55 pm
Szymon
(@mejko)
Wpisy: 395
Reputable Member
 

AC wejście miedzy L a ochronnym 242v, N-ochronny 0 , wyjście AC L -ochronny 225v , N-ochronny 26v takie jajca

 
Opublikowano : 03/07/2023 5:12 pm
Robert
(@robertokurow)
Wpisy: 330
Reputable Member
 

U mnie na wyjściu między L a N  230  między N a  uziom 82v trochę dziwne to

 
Opublikowano : 03/07/2023 5:52 pm
admin
(@admin)
Wpisy: 459
Członek Admin
Rozpoczynający temat
 

No ciekawie 🙂

Dziękuję za współtworzenie forum 🙂
Subskrybuj: FotoVolty na YouTube
Polub: FotoVolty na FB

 
Opublikowano : 03/07/2023 10:27 pm
(@luk-energo)
Wpisy: 223
Estimable Member
 

W inwerterach których używamy nie ma L i N. To zawsze jest połączenie do źródła prądu zmiennego. L i N zmienia się miejscami co 50 Hz.

 

W zwykłej sieci energetycznej w większości mamy N połączony z ziemią i wydaje się że tam nie ma napięcia.

 

Ptak siedzący na jednym drucie linii 110 kV też "widzi" tam N bo nie ma różnicy potencjałów.

 

Napięcie względem uziemienia to tzw. sztuczny punkt zwany zerem lub napięciem względem ziemi.

 

Może ono mieć 114 V gdy filtr przeciwzakłóceniowy inwertera ma symetrycznie podpięte rezystory względem PE. Tworzy się wtedy dzielnik napięcia. Gdy jest nierówno lub jakiś odbiornik przywiera bardziej to ten potencjał tak jak cięższe dziecko na huśtawce dwuosobowej będzie bliżej ziemi, naszego PE lub PEN, zależy od układu sieci. 

 
Opublikowano : 03/07/2023 10:45 pm
admin zareagował
admin
(@admin)
Wpisy: 459
Członek Admin
Rozpoczynający temat
 

@luk-energo 

Dzięki za konkretne informacje 🙂 widzę tu szkołę wyższą 🙂

Dziękuję za współtworzenie forum 🙂
Subskrybuj: FotoVolty na YouTube
Polub: FotoVolty na FB

 
Opublikowano : 03/07/2023 11:21 pm
Udostępnij:
FotoVolty.info
Przegląd prywatności

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby zapewnić Ci najlepszą możliwą obsługę. Informacje o ciasteczkach są przechowywane w przeglądarce i wykonują funkcje takie jak rozpoznawanie Cię po powrocie na naszą stronę internetową i pomaganie naszemu zespołowi w zrozumieniu, które sekcje witryny są dla Ciebie najbardziej interesujące i przydatne.