Zabezpieczenie na wyjściu AC w Sinus pro Ultra ?

15 Posty
6 Users
1 Reactions
441 Widok
(@piokonczal)
Posty: 71
Trusted Member
Topic starter
 

Witam.

Zgodnie z instrukcją nie zaleca się stosowania zabezpieczeń na wyjściu AC, jaki powód tego zalecenia? - jak to wygląda w praktyce i czy to jest bezpieczne rozwiązanie, czyli brak zabezpieczenia w postaci choćby wyłącznika nadprądowego? Czy zastosowanie takiego zabezpieczenia ma wpływ na utratę gwarancji?

Zrzut ekranu 2024 02 23 235326
 
Opublikowany : 23/02/2024 11:59 pm
(@luk-energo)
Posty: 211
Estimable Member
 

Cześć.

Pytanie czy ten błękitny produkt ma jakieś deklaracje zgodności urządzeń z przepisami w PL i EU.

Mówiąc bardzo ogólnie w instalacjach elektrycznych należy zachować ochronę przeciwpożarową i zminimalizować skutki i możliwości porażenia ludzi prądem elektrycznym.

Ja użytkuję dwie instalacje PV na inverterach AZO ESB i mam na wyjściach 2 polowe wyłączniki nadprądowe oraz RCD typu A z ochroną prądu wyprostowanego jednopołówkowo, zgodnie z normą w bardziej cywilizowanych krajach.

IMG 20240224 072939

 

W dużym skrócie odsyłam do przepisów, hasło w Wikipedia:

Ochrona przeciwporażeniowa

 
Opublikowany : 24/02/2024 7:57 am
admin reacted
(@luk-energo)
Posty: 211
Estimable Member
 

Wyzwolenie takiego zabezpieczenia nie różni się od wyciągnięcia wtyczki z gniazda. Obwód prądu zostaje nagle przerwany i tyle. Nie zmienia to warunków pracy i nic w normalnych warunkach się nie uszkodzi. Przy zawarciu bez zabezpieczenia uszkodzi się bardziej niż bez zabezpieczeń.

Nie ma więc powodów aby nie montować tych zabezpieczeń.

 
Opublikowany : 24/02/2024 8:06 am
2rek
 2rek
(@2rek)
Posty: 58
Trusted Member
 

Gdzieś kiedyś czytałem ze nie powinno się montować rużnicówki na wyjściu. Ja mam zamontowaną i ostatnio zadziałała jak należy po zalaniu się elektryki w pralce do prania

 
Opublikowany : 24/02/2024 6:55 pm
 Kris
(@kris)
Posty: 54
Trusted Member
 

Proszę czytać instrukcję ze zrozumieniem, nie chodzi o to aby nie stosować zabezpieczeń na wyjściu AC inwertera ale o to aby nie wpinać się w istniejącą instalację elektryczną nawet poprzez zabezpieczenia. Wszystkie urządzenia mają pracować w tak zwanym układzie wyspowym czyli na oddzielnej instalacji podłączonej do wyjścia inwertera.

 
Opublikowany : 26/02/2024 3:24 pm
(@piokonczal)
Posty: 71
Trusted Member
Topic starter
 

@kris  

Witam, przepraszam, że tak po długim okresie powracam do tematu, ale tak przełożyły się czasowo mojej przygody z instalacją PV na ROD.

Powracam do tematu, bo mam nadzieję, ze w końcu uda mi się te małą instalację zrealizować.  

Szanowny Kolego Kris jeśli ten tekst z Pańskiej wypowiedzi odnosi się do mojego zapytania cyt...Proszę czytać instrukcję ze zrozumieniem, nie chodzi o to aby nie stosować zabezpieczeń na wyjściu AC inwertera ale o to aby nie wpinać się w istniejącą instalację elektryczną.....

To w takim razie proszę mi wytłumaczyć ten schemat z instrukcji do Volta który zamieściłem w zapytaniu. A następnie jeśli Pan twierdzi, że nie zapoznałem się ze zrozumieniem z instrukcją do tegoż Inwertera to proszę wskazać miejsce zapisu w instrukcji które to mówi coś innego niż zamieszczony wycinek z tejże instrukcji przedstawiający wyjście AC  i nie mam tu mowy o wpinaniu sie do istniejącej instalacji AC tylko wskazane są ewentualne odbiorniki.

Dlatego Ja nie pytałem o wpinanie się do istniejącej instalacji AC -  poprzez wyjście AC z inwertera, bo do tego będzie osobna nowa linia, tylko o możliwość zastosowania właśnie  zabezpieczenia na tej nowej nitce dla odbiorników na wyjściu z invertera. Bo w tym wypadku ten rysunek , z instrukcji mówi:  że nie wolno i stad zapytanie jak powyżej, wynikające z czytania ze zrozumieniem. Pozdrawiam

 
Opublikowany : 19/05/2024 7:16 pm
 Kris
(@kris)
Posty: 54
Trusted Member
 

Być może czytamy różne instrukcje ja się odnoszę do sinus pro 2000/4000 a i 6000/10000 a tam nic nie pisze że nie można stosować zabezpieczeń a jeśli się mylę to w którym miejscu? Dla mnie część rysunku z napisem NIE WOLNO to zobrazowanie tego tekstu cytat:
"Wyjście AC przetwornicy służy do bezpośredniego zasilania podłączonych
urządzeń w tzw. układzie wyspowym. Zabrania się podłączania wyjścia AC do
istniejącej instalacji elektrycznej (nawet poprzez zabezpieczenia różnicowo -
prądowe), a w szczególności do przewodów fazowych, neutralnych N i
różnicowo-prądowych. Takie połączenie może skutkować napięciem wstecznym
podanym na wyjście przetwornicy. Uszkodzenia spowodowane takim
połączeniem skutkują utratą gwarancji."
Osobiście w swoim off-gridzie mam zastosowane zabezpieczenia łacznie z różnicówką. Trzeba jednak wziąć pod uwagę że tu PE jest wspólne dla wyjścia jak i wejscia i wewnątrz połączone na stałe z N wyjścia, dlatego w zależności od typu sieci z różnicówką mogą być problemy.

 
Opublikowany : 20/05/2024 5:02 pm
(@piokonczal)
Posty: 71
Trusted Member
Topic starter
 

@kris No właśnie mam problem bo zasilanie na wejściu będzie szło po zabezpieczeniu poprzez :

wyłącznik różnicowo-prądowy 

ochronnik przepięć 

Czytając ten rysunek

Zrzut ekranu 2024 02 23 235326

 Na wyjściu z Volta będzie tylko wyłącznik nadprądowy na każdą nową nitkę z podłączonymi urządzeniami (monitoring + osprzęt do niego).

W tym przypadku nie będzie już dodatkowego wyłącznika różnicowo -prądowego oraz ochronnika przepięć - czy to będzie prawidłowe?

 
Opublikowany : 22/05/2024 3:05 pm
(@luk-energo)
Posty: 211
Estimable Member
 
IMG 20240522 163710

Cześć. Tak wygląda u mnie najbliższa okolica invertera.

 

Od lewej wejście Input 230VAC z sieci publicznej wraz z zabezpieczeniem. Następne licznik kWh na wejściu, kontrolka. 

 

Dalej to co na wyjściu invertera:

 

- zabezpieczenie zwarciowe 2 połowe na L i N.

 

- RCD

 

- kontrolka LED na wyjściu zielonej energii.

 
Opublikowany : 22/05/2024 3:47 pm
(@luk-energo)
Posty: 211
Estimable Member
 

Mam zabezpieczenia przepięciowe tuż za licznikiem publicznym oraz dalej w domu w kilku miejscach na gniazdach przepięciowe typu D.

 
Opublikowany : 22/05/2024 3:49 pm
 Kris
(@kris)
Posty: 54
Trusted Member
 

Z tego co piszesz to urządzenia które będą podłączone pod falownik posiadają co najmniej drugą klasę ochronności, gdzie nie ma konieczności podłączenia obudowy urządzenia z przewodem ochronnym uziemiającym i sam nad prądowy powinien być wystarczający a i przydaje się aby w razie potrzeby odłączyć obwód, ale decyzja należy do ciebie.

 
Opublikowany : 22/05/2024 5:35 pm
(@luk-energo)
Posty: 211
Estimable Member
 

Jeśli to do mnie to nie podałem co jest dalej i gdzie co jest uziemione a tym bardziej nie pisałem o gniazdkach i innych aparatach elektrycznych. 

Prawidłowa instalacja dodatkowa offgridowa  powinna posiadać wszystkie zabezpieczenia i przewody PE tak jak standardowa.

 
Opublikowany : 22/05/2024 6:15 pm
(@bogdan-gieryk)
Posty: 21
Eminent Member
 

@luk-energo tak Właśnie przy zwarciu na przedłużaczu od kosiarki nie zadziałał różnicowopradowy i nawet nadpradowy B16  ,ogień poszedł 10cm ,aż spalił przewód . W serwisie Volta odpowiedzieli że nie dopuszczalne jest stosowanie różnicowo pradowych zabezpieczeń które mogę blokować nadprądowe . . Układy wyspowe IT tylko zabezpieczenie nadprądowe . sinusproultra 6000

we .

 
Opublikowany : 07/09/2024 10:49 pm
Szymon
(@mejko)
Posty: 340
Reputable Member
 

Ja mam na wyjściu nad prądowy B16 i nic więcej oczywiste w układzie wyspowym nawet raz zadziałał

 
Opublikowany : 08/09/2024 9:33 am
(@bogdan-gieryk)
Posty: 21
Eminent Member
 

@mejko Róznicówka na wyjsciu AC z inwertera nie działa tak jak w sieci domowej . Połaczenie N z PE powinno wyrzucić róznicówke tak się nie dzieje . Zdemontowałem róznicówki na wszystkich liniach AC od inwertera , i zostawilem tylko 2polowe L/N nadprądowe i przepięciówkę . Volt zajął stanowisko że nie stosowac róznicówek po stronie AC . Żadnych innych wyjaśnień technicznych ,spodziewałem sie szczegółowej informacji czy odniesienia się do literatury , Nie ma nic. Układ z inwertera daje potencjał miedzy N - PE 45V i na L -PE 65V bez natężenia prądu 0A , ale to wpływa na brak funkcji różnicówki. Może ktoś wyjaśni to.

 
Opublikowany : 15/09/2024 1:02 am