Wspomniałeś w filmie na YouTube o bezpieczniku 100 A między aku , a inwerterem.Czy możesz wyjaśnić  jaki jest to bezpiecznik i jak go montować ?

Posiadam 2 x aku 12V 225Ah 1320 A połączone szeregowo 24 V.

Dzięki serdeczne z góry.

Pozdrawiam.

 
Opublikowany : 11/10/2023 5:35 pm
Szymon
(@mejko)
Posty: 340
Reputable Member
 

Daj zwykły topikowy 63a ja mam taki

IMG 20230603 072237
 
Opublikowany : 12/10/2023 2:55 pm
(@luk-energo)
Posty: 211
Estimable Member
 

Można też użyć takich opraw i bezpieczników.

IMG 20231012 170724
IMG 20231012 171101
 
Opublikowany : 12/10/2023 4:15 pm
kapitan nemo reacted
(@luk-energo)
Posty: 211
Estimable Member
 

Tak doświadczalnie i z pewnych opinii od ludzi nie polecam poboru prądu większego niż 20% z wartości Ah akumulatorów kwasowych.

Dla 225Ah będzie max 45A, bezpiecznik 50A.

 
Opublikowany : 12/10/2023 4:19 pm
admin
(@admin)
Posty: 414
Member Admin
 

U mnie w instalacji mam zamontowany bezpiecznik Victron mega fuse 150A

150A bo  150x24 = 3600, inwerter jest do 3kW, moglem zastosować nieco mniejszy 🙂

 

Dziękuję za współtworzenie forum 🙂
Subskrybuj: FotoVolty na YouTube
Polub: FotoVolty na FB

 
Opublikowany : 15/10/2023 9:23 pm
kapitan nemo reacted
(@kapitan-nemo)
Posty: 15
Active Member
Topic starter
 

@luk-energo Dzięki .

Super sprawa działa dodatkowo jako wyłącznik .

 
Opublikowany : 17/10/2023 11:09 pm
(@kapitan-nemo)
Posty: 15
Active Member
Topic starter
 

Witam.

Dzisiaj przyjechał panel trina solar 550 W , jednak wrzucę go na dach bo wielki .Trzeba robić jakieś uziemienie do tego panela ? myślę,że volt sinus pro 2500S z podłączonymi aku jest już uziemieniem ? chyba że się mylę? pozdrawiam.
 
 
Opublikowany : 19/10/2023 10:50 pm
admin
(@admin)
Posty: 414
Member Admin
 

@kapitan-nemo 

uziemienie paneli a uziemienie inwertera to dwie osobne sprawy 🙂

Dziękuję za współtworzenie forum 🙂
Subskrybuj: FotoVolty na YouTube
Polub: FotoVolty na FB

 
Opublikowany : 27/10/2023 9:31 am
(@kapitan-nemo)
Posty: 15
Active Member
Topic starter
 

@admin 👍

 
Opublikowany : 01/11/2023 10:36 pm
(@kapitan-nemo)
Posty: 15
Active Member
Topic starter
 

@admin  ten victron mega fuse massz założony razem z wyłącznikiem na przewodzie dodatnim przed inwerterem ?

 

 

 
Opublikowany : 04/11/2023 4:34 pm
(@kapitan-nemo)
Posty: 15
Active Member
Topic starter
 

@luk-energo Witaj .Widzę, że masz 2 takie rozłączniki Apator . Jeden między aku ,a i inwerterem ,a ten drugi do czego podpiąłeś ? Pozdrawiam.

 
Opublikowany : 05/11/2023 11:15 am
(@luk-energo)
Posty: 211
Estimable Member
 

Mam dwie niezależne instalacje.

Drugi też jest na plusie i minusie akumulatorów.

 
Opublikowany : 05/11/2023 11:26 am
kapitan nemo reacted
(@kapitan-nemo)
Posty: 15
Active Member
Topic starter
 

@luk-energo Super ten wyłącznik, to Podpowiedź proszę mam 2 aku  2 x  225Ah spięte szeregowo na 24v i ten inwenter sinus pro 2500 s Moc chwilowa 2500AV moc stała 1800 W .Jakie  bezpieczniki ile Amper mam założyć na plusie i minusie Twoim zdaniem ???

 
Opublikowany : 05/11/2023 2:03 pm
(@luk-energo)
Posty: 211
Estimable Member
 

100A NH00 lub NH000.

Do takiej pojemności wystarczy 80A bo i tak się szybko rozładują przy tak dużej mocy na odbiornikach.

 
Opublikowany : 05/11/2023 2:42 pm
(@kapitan-nemo)
Posty: 15
Active Member
Topic starter
 

@luk-energo To dziękuję za odp. włożę 2 x 80 A na plus i minus ,w sumie to nie chcę zaorać tych aku. W zestawie mam piec Budrus i 2 instalacje solarne do ciepłej wody Hewalex  ,ale myślałem o grzałce 600 W takiej jak kolega Admin pokazuje na swoim filmie.

 