Wspomniałeś w filmie na YouTube o bezpieczniku 100 A między aku , a inwerterem.Czy możesz wyjaśnić jaki jest to bezpiecznik i jak go montować ?
Posiadam 2 x aku 12V 225Ah 1320 A połączone szeregowo 24 V.
Dzięki serdeczne z góry.
Pozdrawiam.
Daj zwykły topikowy 63a ja mam taki
Tak doświadczalnie i z pewnych opinii od ludzi nie polecam poboru prądu większego niż 20% z wartości Ah akumulatorów kwasowych.
Dla 225Ah będzie max 45A, bezpiecznik 50A.
U mnie w instalacji mam zamontowany bezpiecznik Victron mega fuse 150A
150A bo 150x24 = 3600, inwerter jest do 3kW, moglem zastosować nieco mniejszy 🙂
Dziękuję za współtworzenie forum 🙂
Subskrybuj: FotoVolty na YouTube
Polub: FotoVolty na FB
@luk-energo Dzięki .
Super sprawa działa dodatkowo jako wyłącznik .
Witam.
uziemienie paneli a uziemienie inwertera to dwie osobne sprawy 🙂
Dziękuję za współtworzenie forum 🙂
Subskrybuj: FotoVolty na YouTube
Polub: FotoVolty na FB
@admin ten victron mega fuse massz założony razem z wyłącznikiem na przewodzie dodatnim przed inwerterem ?
@luk-energo Witaj .Widzę, że masz 2 takie rozłączniki Apator . Jeden między aku ,a i inwerterem ,a ten drugi do czego podpiąłeś ? Pozdrawiam.
Mam dwie niezależne instalacje.
Drugi też jest na plusie i minusie akumulatorów.
@luk-energo Super ten wyłącznik, to Podpowiedź proszę mam 2 aku 2 x 225Ah spięte szeregowo na 24v i ten inwenter sinus pro 2500 s Moc chwilowa 2500AV moc stała 1800 W .Jakie bezpieczniki ile Amper mam założyć na plusie i minusie Twoim zdaniem ???
100A NH00 lub NH000.
Do takiej pojemności wystarczy 80A bo i tak się szybko rozładują przy tak dużej mocy na odbiornikach.
@luk-energo To dziękuję za odp. włożę 2 x 80 A na plus i minus ,w sumie to nie chcę zaorać tych aku. W zestawie mam piec Budrus i 2 instalacje solarne do ciepłej wody Hewalex ,ale myślałem o grzałce 600 W takiej jak kolega Admin pokazuje na swoim filmie.