Witam
Mam zestaw sinus pro ultra 8000/10000 Volt Polska
6 x panel 360w
4 x akumulator Gel 110Ah (48v)
Chciałabym aby energia słoneczna zapewniała zasilanie odbiorników w pierwszej kolejności, później z akumulatora lub jednocześnie a kiedy zabraknie słońca lub energi w akumulatorze będzie mało to z sieci. Jednak jak tylko podłączę sieć to natychmiast mimo słońca i pełnego magazynu, energia na urządzenia dostarczana jest z sieci.
Proszę o pomoc jak to ustawić żeby sieć była ostatnim źródłem dostarczania energi a nie pierwszym.
Zmieniałem ustawienia, wyłączyłem bypass i nadal pobiera z sieci jak tylko zaswieci się ikona słupa wysokiego napięcia po kilku sekundach sieć dostarcza prąd na odbiorniki mimo pełnego magazynu.
Pozdrawiam
Może w punkcie 20 masz ustawione za wysokie napięcie przełączenia na sieć
Punkt 20 ustawionia fabryczne zostawiłem 46.0v
Widać z wyświtlacza że idzie ładowanie na aku 1A agmy gel mają to do siebie że jak jest gwałtowny pobór mocy to strasznie leci napięcie w dół np lodówka tak ma ja startuje to przez pierwsze 2-4sekundy pobiera ok600watt zaobserwuj jak to wygląda u ciebie
@pawel1981 ustaw w punkcie 01-SbU ,06-byE, 10-050 ładowanie aku tylko z paneli u mnie śmiga volt 6000
Jeśli tylko załącze sieć i zapali się słup wysokiego napięcia to po kilku sekundach mimo że niczym nie obciążam inwentera to i tak zasilanie z sieci robi się priorytetem a akulumatory są naładowane i jest dostępne słońce. Nie wiem co powoduje że, nie pobiera prądu z paneli oraz akumulatora tylko z sieci
@mejko Te ustawienia które podałeś tak zrobiłem i bez zmian. Mimo wszystko dziękuję za informacje
Stestuj 01 - SUb i 05 - LBU i 10 - 050 only solar mi te ustawienia pakują cała energie słoneczną do zjedzenia co zostaje wlatuje do aku jeśli chce by drenowało mi akumulator zmieniam pozycje 01 na SbU i co zmagazynowałem miksuje ze słoncem i zjadam to i to.
Z sieci pobiera w okolicach 30W