@sobanseb coś musi się właczać co chwilę i jest nagły duży pobór energii wtedy napięcie spada poniżej 22 volt i przełancza w baypas chociaż nie powinno bo masz ustawione 22v na przełączenie musisz trochę poobserwować wyświetlacz na falowniku i jak się zachowuje napięcie baterii może coś zauważysz jaki odbiornik to robi i wtedy go odłącz i zobaczysz z tego co u mnie lodówka jak się załącza to przez ok 2 sekundy jest pobór ok650wat i podajnik też może szarpnąć trzeba obserwować.Ustawiłeś parametry jak ci napisałem
@admin jak narazie wyłączyłem zasilenie z sieci i wszystko działa , zobacze do jutra tak
w punkcie 11 mam 60A a w 13 mogę ustawić maksymalnie 30 A nie wiem czemu
@sobanseb w punkcie 21 masz 28 i dopiero jak osiągnie 28 to wyjdzie z bypass. Zmień na 25 jak admin pisał i będzie git punkt 20 możesz podnieść do 23 w punkcie 13 więcej nie ustawisz bo to ładowanie z sieci jak masz ustawione ładowanie z paneli i sieci.
@sobanseb dobra mój bład 13 to ustawienie max ładowanie z sieci więcej jak 30nie ustawisz ja też tak mam
Dzięki wszystkim za pomoc póki co wszystko działa jak należy 🙂
i jeszcze główne zdjęcie