(@volteriusz)
Posty: 7
Active Member
Topic starter
 

Witam, jestem prawie szczęśliwym posiadaczem Sinus Pro Ultra 6000 oraz baterii i paneli nieważne jakich. Układ podłączony jest do sieci energetycznej firmy jeszcze bardziej nieważnej. Jeżeli chodzi o ciężki sprzęt podłączony na kilku przedłużaczach, tj. pralka, suszarka, zmywarka wszystko śmiga, myje, suszy i pierze. Pierwszy "problem" (choć żona nie uznaje tego słowa), pojawił się przy próbie uruchomienia jacuzzi, która/y/e po podłączeniu wskazuje błąd, oznaczający BRAK UZIEMIENIA (inwerter w programie 1 - SOL). Wykazując się przebłyskiem geniuszu polegającym na wciskaniu losowych przycisków na inwerterze, wybrałem w programie 1 - ustawienie UEI i po załączeniu się sieci energetycznej, jacuzzi nie miało problemów ze startem. Najciekawsze jest to, iż po przełączeniu ponownie inwertera w programie 1 na SOL, jacuzzi tej zmiany nie widzi i nadal działa, dopóki się urządzenia całkowicie nie wyłączy. Pozwoliłem sobie zadzwonić na infolinię VOLT'a i po odsłuchaniu kilkudziesięciu minut gam i pasaży na klawesynie, dowiedziałem się od pracownika, iż nie spotkali się z takim problemem, a przyczyną mogą być napięcia, natężenia, ampery, bliskość wiązek kabli, etc. (w bardzo wielkim skrócie - ogólnie po rozmowie byłem głupszy niż przed nią, a naprawdę jestem głupi w tej materii, co świadczy tylko o moich bezdennych możliwościach). Olałem temat, do czasu gdy chciałem podłączyć zasilanie pieca gazowego i pojawił się taki sam "problem" (a przy drugim "problemie" to pewnie będę mógł sobie szukać innej). Do brzegu, o ile w przypadku jacuzzi oszukałem system, to w przypadku prób "oszukania" pieca nic to nie daje, gdyż błąd i tak się pojawia po każdym nawet najkrótszym cyklu podgrzania wody. Proszę o pomoc w wyjaśnieniu tego fenomenu i spróbować zapewnić mnie w tym, że w programie 1 - SOL cały układ jest uziemiony, bo nie będę do końca pewny, czy po wejściu do jacuzzi, sam z niego/niej/ wyjdę, czy będą mnie wyciągać, szkoda będzie tylko tej energii, która poszła na podgrzanie.

 
Opublikowany : 08/08/2024 5:39 pm
(@volteriusz)
Posty: 7
Active Member
Topic starter
 

Witam, ja otworzyłem temat i ja go zakończę. Muszę z przykrością przerwać tę burzę mózgów trwającą na forum związaną z moim problemem, bo w sumie z pomocą elektryka sprawa się wyjaśniła. W inwerterze następuje przesunięcie fazowe i dlatego sprzęty prawidłowo nie działały. Dla zainteresowanych odsyłam do tematu "przewód N próbówka się świeci", w którym trochę się rozpisałem na temat tego problemu. Pozdrawiam.

 
Opublikowany : 11/09/2024 2:54 pm
admin
(@admin)
Posty: 414
Member Admin
 

@volteriusz 

Dziękujemy że dołożyłes trochę wiedzy dla nas odnośnie tego inwertera Volt. Będzie to przydatne dla innych.

Mógłbyś się jeszcze podzielić jaki masz magazyn energii.

Dziękuję za współtworzenie forum 🙂
Subskrybuj: FotoVolty na YouTube
Polub: FotoVolty na FB

 
Opublikowany : 11/09/2024 9:51 pm
(@volteriusz)
Posty: 7
Active Member
Topic starter
 

Nic specjalnego, 2 x 12,8v 100 ah, lifepo4, ale będę dokupywać.

 
Opublikowany : 12/09/2024 7:17 am