Witam, jestem prawie szczęśliwym posiadaczem Sinus Pro Ultra 6000 oraz baterii i paneli nieważne jakich. Układ podłączony jest do sieci energetycznej firmy jeszcze bardziej nieważnej. Jeżeli chodzi o ciężki sprzęt podłączony na kilku przedłużaczach, tj. pralka, suszarka, zmywarka wszystko śmiga, myje, suszy i pierze. Pierwszy "problem" (choć żona nie uznaje tego słowa), pojawił się przy próbie uruchomienia jacuzzi, która/y/e po podłączeniu wskazuje błąd, oznaczający BRAK UZIEMIENIA (inwerter w programie 1 - SOL). Wykazując się przebłyskiem geniuszu polegającym na wciskaniu losowych przycisków na inwerterze, wybrałem w programie 1 - ustawienie UEI i po załączeniu się sieci energetycznej, jacuzzi nie miało problemów ze startem. Najciekawsze jest to, iż po przełączeniu ponownie inwertera w programie 1 na SOL, jacuzzi tej zmiany nie widzi i nadal działa, dopóki się urządzenia całkowicie nie wyłączy. Pozwoliłem sobie zadzwonić na infolinię VOLT'a i po odsłuchaniu kilkudziesięciu minut gam i pasaży na klawesynie, dowiedziałem się od pracownika, iż nie spotkali się z takim problemem, a przyczyną mogą być napięcia, natężenia, ampery, bliskość wiązek kabli, etc. (w bardzo wielkim skrócie - ogólnie po rozmowie byłem głupszy niż przed nią, a naprawdę jestem głupi w tej materii, co świadczy tylko o moich bezdennych możliwościach). Olałem temat, do czasu gdy chciałem podłączyć zasilanie pieca gazowego i pojawił się taki sam "problem" (a przy drugim "problemie" to pewnie będę mógł sobie szukać innej). Do brzegu, o ile w przypadku jacuzzi oszukałem system, to w przypadku prób "oszukania" pieca nic to nie daje, gdyż błąd i tak się pojawia po każdym nawet najkrótszym cyklu podgrzania wody. Proszę o pomoc w wyjaśnieniu tego fenomenu i spróbować zapewnić mnie w tym, że w programie 1 - SOL cały układ jest uziemiony, bo nie będę do końca pewny, czy po wejściu do jacuzzi, sam z niego/niej/ wyjdę, czy będą mnie wyciągać, szkoda będzie tylko tej energii, która poszła na podgrzanie.
Witam, ja otworzyłem temat i ja go zakończę. Muszę z przykrością przerwać tę burzę mózgów trwającą na forum związaną z moim problemem, bo w sumie z pomocą elektryka sprawa się wyjaśniła. W inwerterze następuje przesunięcie fazowe i dlatego sprzęty prawidłowo nie działały. Dla zainteresowanych odsyłam do tematu "przewód N próbówka się świeci", w którym trochę się rozpisałem na temat tego problemu. Pozdrawiam.
Dziękujemy że dołożyłes trochę wiedzy dla nas odnośnie tego inwertera Volt. Będzie to przydatne dla innych.
Mógłbyś się jeszcze podzielić jaki masz magazyn energii.
Dziękuję za współtworzenie forum 🙂
Subskrybuj: FotoVolty na YouTube
Polub: FotoVolty na FB
Nic specjalnego, 2 x 12,8v 100 ah, lifepo4, ale będę dokupywać.