Mam bardzo ciekawą sytuację i nie mam pojęcia z czego może wynikać.
Odpaliłem całkiem nie dawno bo 05.06.2024 mój mały system off gród
2 x po 3 panele 370 W
2x akumulatory 230 Ah ( kwasowo-ołowiowe / głębokiego rozladowania)
No i inwenter Sinus Pro Ultra 6000
No i wszystko Super tylko dlaczego w momencie gdy Falownik pracuje i daje napięcie z paneli na dom to w kontaktach zamiast 0 i 230 v to mam 85v i 145 v , a w momencie przeła zenia się falownika na sieć wszytko wraca do normy.....kapłem się bo z tego powodu zaczął mi się wyłączać pięć gazowy i nie chce "ruszyć" muszę specjalnie dla pieca przyłączać się na sieć.
Czy macie na to jakiś pomysł???
Pozdrawiam .
Naprawdę dziwną sytuację masz. To prawda że napięcie jest podzielone na dwie linie ale u mnie z kotłem gazowym nie było problemów i z żadnym innym urządzeniem .
Od strony sieci 230V masz podłączony przewód PE w miejsce uziemienia falownika?
@robertokurow ...czyli u Ciebie też występuje takie zjawisko ? 🙃
@robertokurow... dokładnie to wygląda tak że jeśli odpalę piec będąc na sieci i falownik przełączy się na panele to piec nadal działa, ale jak dochodzi do momentu kiedy przychodzę na zasilanie tylko z baterii to piec działa, ale tylko do momentu kiedy magazyn bateri się "wyczerpie" i następuje przełączenie na sieć. Rano idę do pieca a tam błąd E4