Forum

Powiadomienia
Wyczyść

Przewód N neutralny próbówka świeci

7 Posty
4 Users
0 Reactions
175 Widok
(@bogdan-gieryk)
Posty: 21
Eminent Member
Topic starter
 

Dzień dobry , Inwerter SinusProuLTRA 6000 działa już 5 miesiąc ,ale zauważyłem że im więcej urządzeń jest podłączonych pracujących i nie pracujących tylko w gotowości, na przewodzie N neutralnym próbówka mi świeci tak jak na fazowym im więcej urządzeń mocniej, im mniej słabiej . Co jest powodem , nie powinna na przewodzie Neutralnym świecić tak jak w instalacji sieciowej domowej . Proszę o odpowiedz obawiam się nieprawidłowej pracy i konsekwencji uszkodzenia urządzenia .

 
Opublikowany : 28/08/2024 1:01 am
 Kris
(@kris)
Posty: 54
Trusted Member
 

Masz podpięty przewód ochronny PE czy uziemienie pod inwerter?

This post was modified 4 miesiące temu by Kris
 
Opublikowany : 28/08/2024 6:06 pm
(@volteriusz)
Posty: 7
Active Member
 

Witam i na wstępie dzięki za twój post Bogdan, bo rozjaśnił mi mój problem z uziemieniem jacuzzi i pieca gazowego, co okazało się nie problemem uziemienia, a właśnie prądu na neutralu (mój post sprzed kilku tygodni widnieje na forum, bez żadnego komentarza, co mnie nie dziwi, gdyż problem jest złożony, a winnym jest...inwerter). Od razu jak przeczytałem twój post rzuciłem się jak dzik w kasztany po próbówkę i woltomierz, wkładając je we wszystkie dziury i otwory w moim systemie złożonym z niezliczonej ilości przedłużaczy mierząc i badając wszystkie dziurki razem i z osobna. Wniosek jest jeden: INWERTER USTAWIONY NA 230v PODŁĄCZONY DO SIECI DOMOWEJ, W GODZINACH O NAJWIĘKSZYM NATĘŻENIU SŁOŃCA I W DNIACH O NAJMNIEJSZYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GDY OTRZYMUJE Z SIECI NAPIĘCIE PRZEKRACZAJĄCE PI RAZY DRZWI 235v, ODDAJE TĄ RÓŻNICE NA PRZEWÓD NEUTRALNY. To jeszcze nic, lepszą rewelacją jest to i dlatego znowu napiszę dużymi literami, że ODDAJE NAPIĘCIE NAWET WTEDY, GDY PRZEDŁUŻACZ JEST WYŁĄCZONY, ALE PODPIĘTY DO INWERTERA. W moim przypadku w niedzielę o 13 godzinie w pełnym słońcu z sieci miałem 240V i na wyłączonym przedłużaczu 10V, po odcięciu sieci, pozostało 3V. Dodam, że te 10V wskazywał już woltomierz podłączony do śrub mocujących wiązki wyjściowe na inwerterze. Oczywiście wpływ na taki wynik ma mój nieprofesjonalny sprzęt, błędy pomiarów oraz prądy zakłóceń elektromagnetycznych, indukcja, ktoś by jeszcze dopisał pływające napięcie lub źle uziemiony N, ale te dwie pozycje odpadają, nie chce mi się teraz nad tym rozwodzić. To wyjaśniło mi, dlaczego jacuzzi i piec gazowy w takiej sytuacji wskazywały mi na błędy, gdyż zabezpieczenia wykrywały napięcie na przewodzie neutralnym. Będąc mądrzejszym o te wnioski sprawdziłem, że gdy napięcie z sieci jest zbliżone do napięcia inwertera nie ma problemu z wystartowaniem jacuzzi i pieca, lecz wystarczy, że słoneczko wyjdzie zza chmurki i jak napięcie pójdzie w sieci o kilka V, to piec pokaże błąd, jacuzzi już nie, ale to jest osobna historia, którą wytłumaczy mi elektryk, z którym jestem umówiony na pomiary, a jego mądre słowa o ile będą nadawały się do publikacji, przeleje w jakimś poście, a jeżeli potwierdzi moje wnioski, to wkleję za jakiś czas odpowiedź z firmy VOLT. Przepraszam, że piszę tak dużo, ale literki jakoś mnie tak jarają i w ogóle...., aha, Bogdan, jak masz inwerter podłączony do sieci, to sprawdź czy próbówka świeci jak będziesz miał bardzo zbliżone napięcie z sieci do tego jakie ustawiłeś na inwerterze, napisz proszę jak to zrobisz (można też zwiększyć napięcie na inwerterze do tego z sieci jakby co)

 
Opublikowany : 09/09/2024 1:19 pm
(@volteriusz)
Posty: 7
Active Member
 

To jeszcze nic, lepszą rewelacją jest to i dlatego znowu napiszę dużymi literami, że ODDAJE NAPIĘCIE NAWET WTEDY, GDY PRZEDŁUŻACZ JEST WYŁĄCZONY, ALE PODPIĘTY DO INWERTERA.

TO ZDANIE NIE MA SENSU I NIC NIE WNOSI - ZAPOMNIAŁEM, ŻE WYŁĄCZNIK NA PRZEDŁUŻACZU ODCINA TYLKO FAZĘ, A NIE NEUTRAL. 

 

 

 
Opublikowany : 09/09/2024 2:10 pm
(@volteriusz)
Posty: 7
Active Member
 

Witam ponownie, jestem po wizycie elektryka i w moim inwerterze występuje PRZESUNIĘCIE FAZOWE, proporcjonalnie o taką wartość napięcia jaka jest pomiędzy prądem z sieci, a ustawioną w inwerterze. Dla mnie jest to czarna magia i proszę nie pytać mnie o co dokładnie jest kaman. Z potoku słów i niezliczonych szkiców na papierze mojego elektryka, który próbował wytłumaczyć mi łopatologicznie ten problem, zrozumiałem, że sinus inwertera jest przesunięty w bok względem sinusa z sieci i takie urządzenia jak jacuzzi i piec gazowy, które posiadam, wymagają takiego sinusa jaki jest w sieci (bo tak fabrycznie zostały ustawione, oprogramowane - tego nie wiem), a nie taki jaki jest w inwerterze. Rozwiązaniem jaki zaproponował mi elektryk jest zmostkowanie neutrali w inwerterze, zastanawiał się na zmostkowaniem neutrala wychodzącego z inwertera z uziemieniem, ale mogło by to nie działać (w sumie nie wiem dlaczego, nie zapamiętałem co mówił). Co do gotowego rozwiązania, będę to wiedział pod koniec przyszłego tygodnia, gdy będzie to zrobione definitywnie. Również przestrzegam, że jeżeli macie tego typu problemy, lepiej zasięgnąć wiedzy specjalisty i nic nie robić na własną rękę. Czasami i wujek Google nie pomoże, a odpowiedzialność niech spoczywa w rękach elektryka, bo wiadomo, prąd go nie tyka.

 
Opublikowany : 11/09/2024 2:43 pm
(@luk-energo)
Posty: 211
Estimable Member
 

[cytat data-userid="507" data-postid="8347"]

Rozwiązaniem jaki zaproponował mi elektryk jest zmostkowanie neutrali w inwerterze, zastanawiał się na zmostkowaniem neutrala wychodzącego z inwertera z uziemieniem, ale mogło by to nie działać (w sumie nie wiem dlaczego, nie zapamiętałem co mówił)

[/cytat]

Cześć.

Nie mostkujemy przewodu neutralnego sieci publicznej z neutralnym na wyjściu ( output) inwerterów. W 90% przypadków będzie zwarcie i uszkodzenia w inwerterze. Jest to w instrukcji.

Z tym przesunięciu to fazowym to nie do końca tak.

Ważniejsze jest pływające wyjście względem PE.

Słyszałem o tym że parę osób zastosowało specjalnie przerobione gniazdko elektryczne jednofazowe. Podłączyli N z PE poprzez odpowiednio dobrany rezystor mocy ( minimum 30W ).

Połączenie wykonano przy dobrze uziemionym inwerterze bezpośrednio do własnej wbitej w ziemię szpilki oraz przy krótkiej linii PE.

 
Opublikowany : 15/09/2024 6:37 pm
(@volteriusz)
Posty: 7
Active Member
 

Dziękuję za radę i z niej skorzystam, nie polemizuję, bo się nie znam. Napiszę o wyniku prac po ich skończeniu.

 
Opublikowany : 18/09/2024 7:02 am
Share: