Dodatkowy regulator MPPT razem z Sinus Pro Ultra 6000

4 Posty
3 Users
0 Reactions
80 Widok
(@marsar572)
Posty: 2
New Member
Topic starter
 

O działu pomocy Volt Polska otrzymałem odpowiedź, że podłaczenie drugiego źródła ładowania MPPT do akumulatorów AGM 24V jest niedozwolone?

A wydawało mi się, że jest OK tak jak na filmach Youtube...

Może ktoś się zagłebić w temat jak to jest ?

cytuję moje pytanie:

...

Wykonałem sobie małą instalację off-grid na bazie falownika: SINUS PRO ULTRA 6000 24/230V

z 2 szeregowo połączonymi akumulatorami AGM 220Ah (z balanserem)

oraz 3 szeregowo połączonymi modułami PV - 410W (kierunek południe kąt ok. 45 stopni)

dodatkowo do tych samych akumulatorów dołączyłem przez Wasz regulator SOL MPPT 30A REGULATOR SOLARNY (z aplikacją Blutooth)

2 moduły PV 420W (zamontowane pionowo na Wschodniej elewacji budynku)

Moim celem było jak najszybsze naładowanie akumulatorów rano, kiedy moduły skierowane na południe jeszcze słabo ładują.

....

 
Opublikowany : 06/07/2024 4:37 am
Topic Tags
admin
(@admin)
Posty: 414
Member Admin
 

@marsar572

Cześć, dodatkowe źródło ładowania nie stanowi problemu jeżeli zachowane są dobrze dobrane parametry - odpowiednie do danego magazynu energii.

Posiadam taką instalację już 2 rok i wszystko działa bez najmniejszego problemu.

Pozdrawiam

Dziękuję za współtworzenie forum 🙂
Subskrybuj: FotoVolty na YouTube
Polub: FotoVolty na FB

 
Opublikowany : 08/07/2024 6:46 am
Szymon
(@mejko)
Posty: 340
Reputable Member
 

Ja u siebie mam też regulator volta 20a podłaczony pod livepo04 po dwa panele na wschód i zachód i śmiga aż miło tylko parametry ustawić dobre i ogień na tłoki

 
Opublikowany : 08/07/2024 7:13 am
(@marsar572)
Posty: 2
New Member
Topic starter
 

Zastanawiam się tylko czy dalej będzie dobrze, jak wymienię akumulatory AGM na magazyn LFP (ten 24V od Volt Polska 5kWh)?

U mnie też jest OK, ale dlaczego serwis Volta postraszył mnie, że uszkodzę falownik Sinus Pro Ultra 6000?

Chyba jednak zwiększę liczbę modułów PV - dopóki tanie 🙂 do 6x420Wp (2 x po 3 sztuki w szeregu na połączone równolegle) i wtedy magazyn, a AGM pójdą na inny cel do współpracy z przetwornicą na inny obwód z APZ.

Pozdrawiam i będę się dzielił wrażeniami z tego jak to pracuje.

 
Opublikowany : 08/07/2024 10:37 am