O działu pomocy Volt Polska otrzymałem odpowiedź, że podłaczenie drugiego źródła ładowania MPPT do akumulatorów AGM 24V jest niedozwolone?
A wydawało mi się, że jest OK tak jak na filmach Youtube...
Może ktoś się zagłebić w temat jak to jest ?
cytuję moje pytanie:
...
Wykonałem sobie małą instalację off-grid na bazie falownika: SINUS PRO ULTRA 6000 24/230V
z 2 szeregowo połączonymi akumulatorami AGM 220Ah (z balanserem)
oraz 3 szeregowo połączonymi modułami PV - 410W (kierunek południe kąt ok. 45 stopni)
…
dodatkowo do tych samych akumulatorów dołączyłem przez Wasz regulator SOL MPPT 30A REGULATOR SOLARNY (z aplikacją Blutooth)
2 moduły PV 420W (zamontowane pionowo na Wschodniej elewacji budynku)
Moim celem było jak najszybsze naładowanie akumulatorów rano, kiedy moduły skierowane na południe jeszcze słabo ładują.
....
Cześć, dodatkowe źródło ładowania nie stanowi problemu jeżeli zachowane są dobrze dobrane parametry - odpowiednie do danego magazynu energii.
Posiadam taką instalację już 2 rok i wszystko działa bez najmniejszego problemu.
Pozdrawiam
Dziękuję za współtworzenie forum 🙂
Subskrybuj: FotoVolty na YouTube
Polub: FotoVolty na FB
Ja u siebie mam też regulator volta 20a podłaczony pod livepo04 po dwa panele na wschód i zachód i śmiga aż miło tylko parametry ustawić dobre i ogień na tłoki
Zastanawiam się tylko czy dalej będzie dobrze, jak wymienię akumulatory AGM na magazyn LFP (ten 24V od Volt Polska 5kWh)?
U mnie też jest OK, ale dlaczego serwis Volta postraszył mnie, że uszkodzę falownik Sinus Pro Ultra 6000?
Chyba jednak zwiększę liczbę modułów PV - dopóki tanie 🙂 do 6x420Wp (2 x po 3 sztuki w szeregu na połączone równolegle) i wtedy magazyn, a AGM pójdą na inny cel do współpracy z przetwornicą na inny obwód z APZ.
Pozdrawiam i będę się dzielił wrażeniami z tego jak to pracuje.