Witam. Mam kupiony inwerter volt polska sinus pro ultra 3 kw
Czy podłączenie 3 paneli w szereg o napięciu otwarcia Voc 49,8v oraz mocy 455 wat ( 11,55a) nie obciąży (napięcie dopuszczalne jest przekroczone o prawie 5v) inwertera a zarazem da radę pociągnąć grzałkę 1,5 kw?
Witaj 🙂
Przekroczysz dopuszczalne napięcie z PV. Zrób dwa stringi po dwa panele w szeregu, czyli łącznie 4 panele i będzie działać bardzo fajnie.
Lepiej zastosować mniejszą grzałkę, a grzać dłużej - włączysz godzinę wcześniej i wyłączysz później. Myślę że grzałka 1000-1200 W będzie najlepszym rozwiązaniem, gdyż zostanie Ci jeszcze mocy na dodatkowe urządzenia np. Tv, czy komputer.
Dziękuję za współtworzenie forum 🙂
Subskrybuj: FotoVolty na YouTube
Polub: FotoVolty na FB
Mysle że po 2 panele w szereg daje tylko około 900w i prawie 23 ampery.
Lepiej byłoby dać 3 panele mniejszej mocy i napiecia
Szukam rozwiązania najbardziej optymalnego które będzie działać samodzielnie i wykorzystywać maks z paneli i inwertera bez udziału Aku. Akumulatory mają służyć ostatecznie gdy braknie prądu z pv i sieci.
W tej chwili inwerter będzie służył jako UPS do pieca co, później myśląc przyszłościowo jako off gird. W najbliższym czasie muszę wykonać modernizację kotłowni - wymiana bojlera 120 i kilka przeróbek.
Mam pytanie czy ten volt ma ustawienia prądu ladowania Aku i itp.?
@admin A jak do tego inwertera podłączyć dwa stringi bo też szukałem tego tematu chciałem mieć jeden na zachód jeden na południe ale póki co zdecydowałem się że wszystkie będą na zachód jest zrobione w jednym układzie mam cztery panele volta 180w 18v docelowo chcę to jakoś powiększyć lub kupić do domu coś innego bo tego używam na działce chciałbym przez zimę sobie poskładać jakiś fajny zestaw żeby koło lutego powiesić już cały komplet i głupieje bo im dłużej oglądam na Youtubie lub czytam to mniej wiem lub nie wiem czego chcę🤣🤣🤣 wracając do podstawowego pytania czy wystarczy że jak jeden string i drugi string wepnę Plus z jednego i Plus z drugiego w jakąś listwę no i wiadomo analogicznie z drugiego minus z minusem i z tego rozdzielacza jednym kablem pójdę do inwertera czy to tak będzie działało
Witam szanowne grono Off-Grid, potrzebuję pomocy jak najlepiej podłączyć panele 415W, 34,4v,12,08a ,10szt.do inwertera volt 10 000, 80a MPPT (145v) będę wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam.
Chyba trzeba będzie nakręcić filmik jak dobrać panele 🙂
Dziękuję za współtworzenie forum 🙂
Subskrybuj: FotoVolty na YouTube
Polub: FotoVolty na FB
Witam, zadam inaczej pytanie, jak zrobię 3 stringi po trzy panele 415W, 34,4v,12,08a i podłączę do volta 10 000 niebieski to on udźwignie czy się spali.Pozdrawiam.
@marcin32 Jeżeli jeden panel ma 34,4v, to 3 panele dają 103,2v, a w tym inwerterze dopuszczalne napięcie jak pamiętam to chyba 145v, więc teoretycznie powinno być ok, ale wydaje mi się że te panele maja wyższe napięcie. Ponad 30a też nie problem przy tych 3 stringach. A co do spalenia inwertera to nie tak od razu, jak przekroczy dopuszczalny prąd to się wyłączy i wyskoczy błąd.
@darson też tak liczyłem lecz jestem zielony i chciałem się upewnić. Dziękuję za odpowiedź.