A jakie masz ustawienia w pozycji 11 ?
Czyli jest dobrze, całkowity prąd ładowania 30A, w tym prąd ładowania z sieci 10A jeśli inne ustawienia na to pozwalają, na przykład wtedy gdy bateria się rozładuje a nie ma słońca, zostaje 20A na prąd z paneli.
Wygląda że producent zapomniał napisać że inwerter przyjmuje max. 20A z paneli. Wtedy połączenie równoległe przekracza ten limit.
@luk-energo no właśnie nie : dlatego tego nie rozumiem, bo w przypadku połączenia szeregowego mam 10,79A i 137,2V a przy tym układzie równoległym 21,58A i 68,6V
Maksymalny prąd ładowania AC charger plus solar charger |
80Amp |
Tylko że z tymi falownikami którymi miałem do czynienia przekroczenie dopuszczalnego prądu z paneli ne powodowało uszkodzenia falownika tylko ograniczenie tegoż prądu i produkcji, a faktycznie taka informacja powinna być zawsze podawana.
Sądzę , że pewne zamieszanie wprowadza umieszczenie w instrukcji tego przykładu i to jest podstawa nakazów dystrybutora/sprzedawcy, a ustawienia ładowania kolejne tabele
@piokonczal A drugie zamieszanie to to że prąd bezpośrednio z paneli do falownika a ten sam prąd do ładowania akumulatora to dwie różne wartości bo z paneli prąd o wartości 20A i 60V po zamianie na 24V będzie ładował akumulator prądem około 40A, ale jeżeli ty masz ograniczony prąd ładowania akumulatora z paneli do 20A przy 24V, to z paneli przy 60V falownik nie pobierze więcej jak 10A.
@kris ok , dla mnie to troszkę skomplikowane, czyli jak dobrze zrozumiałem nie mogę jak przy Volcie zrobić dwóch stringów i połączyć ich równolegle, a musze pozostać przy połączeniu szeregowym jak w tej chwili są połączone PV. To jak zniwelować najtaniej wpływ wchodzenia tych dwóch pierwszych paneli w cień? Tak jak wspomniał Luk poprzez diody MC4? to podłączyć je na wyjściu z każdego panela czy inaczej?
Od razu dołączę drugie pytanie - zamierzam zbudować magazyn na bazie LiFePO4 , ale mam tylko jedno wejście komunikacyjne do inwertera i podłączony jest do niego DataLogger. W takim razie szykować sie do przesiadki na nowy inwerter? A jeśli TAK to jaki doradzicie z Deye?
@piokonczal. Na twoim miejscu podłączył bym najpierw jeden string czyli dwa panele szeregowo sprawdził wydajność takiego połączenia przy pełnym nasłonecznieniu pomierzył prądy, później to samo bym zrobił z drugim stringiem, i dopiero zdecydował co dalej.
@kris Macie rację - powoli popadłem w paranoje solarną, miało być z założenia szybko i tanio a wyszło jak zawsze do dupy. Musze na spokojnie to przeanalizować , pomierzyć tylko brak czasu i cały czas działam zdalnie bo mam pod opieką od marca teściowa wymagającą stałej opieki a od dwóch miesięcy już w pełni nie wydolną ruchowo. Na Miejscu instalacji byłem kilka razy i na razie muszę zabezpieczyć akumulatory na zimę. Mam czas do wiosny przemyśleć tę całą instalację a przede wszystkim doszkolić się bo jak widzę mam ogromne braki w wiedzy o tym zagadnieniu. Dziękuję za cierpliwość i pozdrawiam wszystkich.
EDIT - zakupiłem Tigo TS4-A-O-700 na każdy panel - to ostatnia inwestycja w tym roku, poza zakupem ogniw EVO w okresie zimy by na wiosnę postawić nowy magazyn. Pozdrawiam
Jeszcze jedno zapytanie:
tak jak pisałem obserwuję pracę systemu zdalnie i teraz tak według specyfikacji katalogowej PV gdzie są podane dwie wartości
- Voc 41,1
- Vmp 34,5
w momencie kiedy operacja słoneczna pada na cztery PV - datalogger wskazuje PV Voltage = 146,2 czyli wychodzi na panel 36,55
Którą wartość w specyfikacji należy brać pod uwagę? do obliczeń by sprawdzić na jakim poziomie są efektywne panele?
Witam, wczoraj dotarły Tigo, jak dobrze pójdzie w piątek montaż, na chwilę obecną bez jednostki monitorującej. Zobaczymy czy dadzą coś więcej niż diody zamontowane na PV? Oby kolejny wydatek nie okazał sie kolejnym nietrafionym zakupem jak wiele do tej pory. Pozdrawiam
Bardziej zbliżony jest Vmp, czyli napięcie przy mocy maksymalnej. Ale jest to napięcie średnie impulsów z panela PV. Więc może być różnie mierzone ( +/- 5V ) przez multimetr lub kontroler MPPT.