@bober mówimy o dwóch obwodach paneli w układzie południe i zachód połączonych równolegle z diodami. Niższe napięcie będzie odcięte na diodzie.
@luk-energo a ile tak z ciekawości ten falownik przyjmie max prądu? Na moim azo nic nie napisali, ale tracuje na jednym stringu w jednym szeregu
@bober kompletnie się na tym nie znam , dlatego będę wdzięczny za obliczenia i informację , co i jak powinienem zrobić.
@luk-energo piszesz , że mogę teraz dodać drugi akumulator ..., ale ja mam już 2 . Chodzi Ci o to , żebym kupił trzeci ?
@michal1980 pomiędzy twoimi panelami a takimi np 400 w są różnice w paradzie i napięciu dlatego musisz zrobić tak jak ci kolega @ Luk Energo radzi czyli twoje dwa szeregowo i równolegle z większymi, jeżeli panele nie mają diody to musisz zastosować, a przy takim połączeniu będziesz miał ok 23A
@michal1980 zakladając że łączysz 2x 180w 9,8A i jeden 400w 13A to prąd maksymalny który pójdzie będzie miał max 9,8 A czyli 400 w będzie pracować z mocą max 300 W, ale lepiej równolegle, przy czym pamiętaj że bezpieczniki topikowe już musisz dać większe ewentualnie jakie bezpiecznik DC,
Ja jednak wolę wyższe napięcie a mniejszy prąd, bo wiadomo że też przewody musisz mieć grubsze przy większym prądzie
@luk-energo piszesz , że mogę teraz dodać drugi akumulator ..., ale ja mam już 2 . Chodzi Ci o to , żebym kupił trzeci ?
Ok, myślałem że masz tylko jeden.
@michal1980 zakladając że łączysz 2x 180w 9,8A i jeden 400w 13A to prąd maksymalny który pójdzie będzie miał max 9,8 A czyli 400 w będzie pracować z mocą max 300 W, ale lepiej równolegle, przy czym pamiętaj że bezpieczniki topikowe już musisz dać większe ewentualnie jakie bezpiecznik DC,
Ja jednak wolę wyższe napięcie a mniejszy prąd, bo wiadomo że też przewody musisz mieć grubsze przy większym prądzie
@michal1980 będzie miał nowy panel lub dwa ustawione na zachód więc szeregowo nie zadziała.
Dla bezpieczeństwa i wygody i nowy dodatkowy rozłącznik bezpiecznikowy i będzie dobrze.
Dziękuję bardzo panowie za wszystkie odpowiedzi i poświęcony czas.