Witam wszystkich forumowiczów.
W kilku miejscach zadałem to samo pytanie i 3 razy dostałem różne odpowiedzi, dlatego zapytam fachowców tutaj. Czy do mojego Volt sinus pro ultra 6000 mogę podłączyć 2 x 3 szeregowo połączone panele ze zdjęcia ? Patrząc na tabliczkę znamionową inwertera i panela wydaje mi się, że tak, ale nie jestem fachowcem. Jeżeli się mylę to bardzo proszę o podpowiedź ile mogę ich podłączyć i dlaczego. Pozdrawiam serdecznie wszystkich.

inwerter2
panel ulica 415
 
Opublikowany : 30/07/2023 6:55 pm
admin
(@admin)
Posty: 414
Member Admin
 

@krzys

Witamy na forum. 3 panele ze zdjęcia połączone szeregowo dają napięcie mocy maksymalnej = 94,5 V - zatem jeszcze daleko do limitu inwertera 120V. Jeżeli takie dwa stringi zepniesz równolegle to popłynie prąd ok 26A, czyli również mieścisz się w zakresie - do 60A.

Będziesz mieć 6 paneli x 415 W = 2490 W

Inwerter z tego przerobi Ci max 1600 W, zatem w słoneczny dzień zmarnuje 890 Wat.

Na Twoim miejscu zastosował bym 4 panele lub mocniejszy inwerter.

Pozostałe 2 panele możesz podłączyć pod akumulatory za pomocą dodatkowej ładowarki solarnej. Można je również ustawić bardziej na wschód - zachód jeżeli masz taka możliwość.

Pozdrawiam

Dziękuję za współtworzenie forum 🙂
Subskrybuj: FotoVolty na YouTube
Polub: FotoVolty na FB

 
Opublikowany : 31/07/2023 7:22 am
krzys reacted
(@krzys)
Posty: 3
Active Member
Topic starter
 

@admin Dziękuję. Byłem pewny, że oznaczenie "Moc ciągła - 3000W" oznacza,że ten inwerter przerobi do 3000W właśnie.
Nurtuje mnie jeszcze jedna kwestia.: Załóżmy, że w słoneczny dzień panele naładują do pełna akumulatory, a autokonsumpcja jest przez jakiś czas zerowa. Co się dzieje z prądem, który panele produkują cały czas? Czy taki brak odbioru nie szkodzi instalacji / panelom ?

 
Opublikowany : 31/07/2023 8:22 am
Darson
(@darson)
Posty: 442
Reputable Member
 

@krzys jak beda aku naladowane i nie bedzie konsumcji, to inwerter ograniczy pobor z paneli, nic sie nie stanie, tylko prad bedzie sie marnowal 😉

 
Opublikowany : 31/07/2023 9:49 am
(@krzys)
Posty: 3
Active Member
Topic starter
 

@darson dzięki.

 
Opublikowany : 31/07/2023 10:29 am
(@pawlik)
Posty: 4
Active Member
 

Witam a ja mam pytanie takie 

inwenter sinus pro ultra 10000 ile paneli 415w ? Czy 5 połączone rownolegle będzie ok ? Jestem poczontkujacy w tych tematach więc temu pytam , dziękuję za odpowiedź…

IMG 0731

 

 
Opublikowany : 14/01/2024 11:54 am
Darson
(@darson)
Posty: 442
Reputable Member
 

@pawlik Witam

Raczej 5 paneli połączonych równolegle to zły pomysł, Po 3 panele w stringu, jeżeli masz 5 paneli dokup jeszcze jeden taki sam i zrób dwa stringi po 3 panele

 
Opublikowany : 22/01/2024 3:31 pm
Pawlik reacted
(@slotki)
Posty: 1
New Member
 
  • Witam ja z pytaniem. czy volt sinus pro ultra 6000 da radę z panelami rozbitymi na 2 stringi
    IMG 20240204 101552

    polonczonym szeregowo po 3 panele 545w

 
Opublikowany : 08/02/2024 11:29 am
Szymon
(@mejko)
Posty: 340
Reputable Member
 

@krzys napięcie liczy się voc i wynosi 37.5 v razy 3 daje 112.5 volta i jest ok

 
Opublikowany : 08/02/2024 8:19 pm
Szymon
(@mejko)
Posty: 340
Reputable Member
 

@slotki po dwa panele szeregowo bo napięcie voc masz 49.5v ×2panele=99volt zrób 3stringi po dwa panele a najlepiej 2stringi i jeden stringi na regulator solarny mppt niech ładuje aku

 
Opublikowany : 08/02/2024 8:23 pm
(@piotrd)
Posty: 1
New Member
 

@admin

Wysłany przez: @admin

Inwerter z tego przerobi Ci max 1600 W

Dzień dobry. Planuję niewielkiego offgrid'a i już się przymierzałem do zakupu Volta 6000 i trafiam na tą informację o na prawdę niewielkiej mocy paneli. Volt w swoich specyfikacjach słowem się o tym nie zająknie. A bym sobie pluł w brodę. Albo ja nie umiem tej ich specyfikacji przeczytać prawidłowo?

Niemniej, może ktoś mi podpowie zatem jaki inwerter zastosować?

Mam ekspozycję wsch - zach tylko. Będę zasilał urządzenia, które mogą pracować za dnia tylko i to w sezonie od maja do września (pompy basenowe) o stałym poborze 1.4 kW. Myślałem o 4 panelach 570W, 2 x 2 /  2S2P  - po 2 na wsch i zachód spięte szeregowo. ok 90V i 27A (teoretycznie bo na raz tyle A to nie będzie nigdy). Rozumiem, że maksa (2.3 kWp) z paneli nie wyciągnę z takiej ekspozycji no ale limit 1.6kW na inwerterze to słabe, zwłaszcza jakbym chciał w przyszłości dołożyć jeszcze po jednym panelu na stronę, już żadnej opcji. Mam magazyn lifepo4, 24V, co pewnie wycina model 8000 z Volta (a i cena zupełne inna).

 
Opublikowany : 04/04/2024 11:23 am
 Kris
(@kris)
Posty: 54
Trusted Member
 

@krzys

Podłącz panele tak jak napisałeś 2 x 3 szeregowo, wykorzystasz całe 2,4 kW w pogodny dzień, przy sinus pro ultra 6000, MPPT przerobi ci napięcie na 24V podnosząc prąd do 60 A.

 
Opublikowany : 06/04/2024 6:11 pm
(@bogdan-gieryk)
Posty: 21
Eminent Member
 

@admin

Czy producent Sinuspro ultra 6000 w instrukcji i opisie deklaruje że inwerter nie przerobi więcej niż 1600W z paneli o mocy 2500W . Czy można to obliczyc na podstawie dacych z instrukcji , nie zauważyłem tej informacji

 
Opublikowany : 30/06/2024 2:12 pm
(@barios)
Posty: 132
Estimable Member
 

Mam oczywiście sinusa 6000 i do niego podłaczonych jest 9 paneli 400W w trzech stringach po 3 panele szeregowo, a potem te 3 stringi są połaczone równolegle.

Parametry paneli :

Pmax = 400W ;

Voltage Pmax = 34,39 :

Current Pmax= 11,64 A :

Open circuit voltage = 41,3V

To są parametry z tabliczki. na panelach. W czasie lekkiego obciążenia  mocą 50 watów napięcie z paneli wynosi ok 114 - 116V więc mieści się idealnie dla pracy tego sinusa 6000.

Czyli do dyspozycji mam 103 V x 34,9 A = 3,59 kW. Ale oczywiście ten wspaniały sinus 6000 jest tak skonstruowany że z ładowarki solarnej daje się uzyskać tylko 60A czyli przy 25V  będzie to 1500 W .... i takie parametry są podane w instrukcji oraz na etykiecie z boku inwertera. 

Widziałem że pojawiła się nowsza wersja tego inwertera sinus pro ultra M 6500

Natomiast w trybie pracy inwertera podali że  z akumulatora 24V pobór prądu 130 A i to ma dać 230V / 13 A czyli ok 3kW

 
Opublikowany : 21/07/2024 10:57 am
(@grzegorzsk)
Posty: 3
Active Member
 

Wysłany przez: @admin

@krzys

Witamy na forum. 3 panele ze zdjęcia połączone szeregowo dają napięcie mocy maksymalnej = 94,5 V - zatem jeszcze daleko do limitu inwertera 120V. Jeżeli takie dwa stringi zepniesz równolegle to popłynie prąd ok 26A, czyli również mieścisz się w zakresie - do 60A.

Będziesz mieć 6 paneli x 415 W = 2490 W

Inwerter z tego przerobi Ci max 1600 W, zatem w słoneczny dzień zmarnuje 890 Wat.

Na Twoim miejscu zastosował bym 4 panele lub mocniejszy inwerter.

Pozostałe 2 panele możesz podłączyć pod akumulatory za pomocą dodatkowej ładowarki solarnej. Można je również ustawić bardziej na wschód - zachód jeżeli masz taka możliwość.

Pozdrawiam

 

Witam, dlaczego tylko 1600 Watt ?

 

 
Opublikowany : 15/09/2024 1:22 pm
Strona 1 / 2