Wykonałem sobie magazyn jak na załączonym zdjęciu. Instalacja 48V 400Ah. W g moich obliczeń jest to zapas ok. 4kW (napięcia graniczne 54V koniec ładowania, 46V koniec rozładowania). Sposób łączenia szeregowo-równolegle przewodem 25mm kwadrat (średnica żyły 7mm, kabel spawalniczy). Na początku jest bocznik 75mV do pomiaru prądu i wskaźnik z zerem w środku dla zobrazowania na"rzut oka" czy jest ładowanie czy rozładowanie (jak w samochodzie Żuk/Nysa/Warszawa) oraz bezpiecznik topikowy 80A. Waga całości 450kg. W grudniu 2022 r. te aku kosztowały ok. 900zł, obecnie są po 400zł/szt. Co sądzicie o takim projekcie?
Bardzo ładnie to wygląda. teraz pytanie czy mieszkasz poza siecią? Domek na działce? Ja cały czas się zastanawiam po co inwestować tyle w akumulatory kiedy to prąd z nich jest kilka razy droższy niż z sieci oraz ich żywotność to max 10 lat przy odpowiednich warunkach eksploatacji. Moim zdaniem nie ma to podstaw ekonomicznych. Jeżeli patrzymy od strony awaryjnego zasilania to masz piękne zabezpieczenie i na pewno uratuje nie raz sytuację 🙂
Ile całość kosztowała?
Ile z tego pobierasz?
Dziękuję za współtworzenie forum 🙂
Subskrybuj: FotoVolty na YouTube
Polub: FotoVolty na FB
Akumulatory po 410zł, 16 szt.- 6tys. A widziałem sprzedawane magazyny energii 2kW za 25 tys. (i to jest wg mnie bezsens!!) Na dachu jest 16 paneli 180W, prąd w instalacji w pełnym słońcu 45A przy napięciu ok.70V. Zużycie gazu spadło pięciokrotnie, energii ok. 40%. Sieć energetyczna jest jak najbardziej, ale dobowe zużycie w słoneczne dni jest ok. 4kWh, wcześniej 10-12kWh i 4MWh rocznie. Instalacja pracuje na razie od kwietnia, więc za wcześnie jest na oceny, ale i tak widać korzyści: ciepła woda z pieca gazowego CO i CWU wymaga odpowiedniego przepływu i czasu , boiler elektryczny - cienki strumyk w temp. 65st C, co w gazie bez szans!!
Jak masz podłączone te panele że masz aż 45A? Jak dla mnie to górna granica max 30A, po co dawać tak duże prądy kiedy kable mamy pod dachem?
Ja bym to spiął bardziej w szereg by podnieść napięcie a natężenie obniżyć. Podwyższysz też sprawność układu.
A co robisz gdy nie ma słońca? 🙂 u nas od 3 dni cały czas pada deszcz, prądu 400 Wat :/
Dziękuję za współtworzenie forum 🙂
Subskrybuj: FotoVolty na YouTube
Polub: FotoVolty na FB
Jak te panele masz spiete?
Dziękuję za współtworzenie forum 🙂
Subskrybuj: FotoVolty na YouTube
Polub: FotoVolty na FB
Inwerter jest do 150V z paneli?
Dziękuję za współtworzenie forum 🙂
Subskrybuj: FotoVolty na YouTube
Polub: FotoVolty na FB
Daj link do inwertera jesli mozesz.
Nie mam zamiaru reklamować sprzedawcy, ale po oznaczeniu Invsol04 z pewnością wyszukiwarki wyświetlą poprawnie. Firma Green Cell
Chyba trochę przekonbinowałeś z tymi akumulatorami 16 sztuk dużo jak tam napięcia pomiędzy nimi nierozjeżdzają się ale magazyn ładnie wygląda a w nocy jedziesz z akumulatorów starcza energii pozdr
Może ktoś mi podpowie jak najlepiej spiąć 6 aku na 24v? Pozdrawiam
3 szeregi po 2, a potem wszystko równolegle pod bus-bary. W razie potrzeby możesz jeden pakiet odłączyć i sprawdzić czy nie padły 🙂