Baterie AGM 8 x 100Ah jakie zabezpieczenie

5 Posty
4 Users
0 Reactions
325 Widok
(@sobanseb)
Posty: 15
Eminent Member
Topic starter
 

witam

 

posiadam Baterie AGM 8 x 100Ah jakie zabezpieczenie  dać żeby z "automatu " wyłączyć akumulatory bez potrzeby rozłączania klemy?

Automat B16 nie zdaje egzaminu bo odrazu go wyrzuca

 
Opublikowany : 29/06/2023 3:05 pm
admin
(@admin)
Posty: 414
Member Admin
 

A jaki tam prąd max płynie ?

Dziękuję za współtworzenie forum 🙂
Subskrybuj: FotoVolty na YouTube
Polub: FotoVolty na FB

 
Opublikowany : 29/06/2023 3:37 pm
(@sobanseb)
Posty: 15
Eminent Member
Topic starter
 

akumulatory maja po 12 V ale są spięte tak że prąd końcowy do inwertera to 24 V

 
Opublikowany : 30/06/2023 1:03 pm
(@luk-energo)
Posty: 211
Estimable Member
 

Cześć.

Proponuję poniższy lub podobny:

Rozłącznik bezpiecznikowy RBK 00 3P 160A 690V Apator 63-823333-111 zaciski mostkowe AlCu 4-50mm2.

Wkładki dowolne w rozmiarze NH00 lub NH000 , od 32A do 160A

 
Opublikowany : 30/06/2023 6:24 pm
(@barios)
Posty: 132
Estimable Member
 

Mierzyłem prąd - przy ładowaniu przez krótką chwilę jest 45A , potem spada do 30 A. Przy dobieraniu przez  inwerter prądu z akumulatorów myślę że też będzie podobnie, bo przecież 45A x 24V to jest tylko 1kW mocy . Więc bezpiecznik 80 - 100 A to minimum  moim zdaniem  .

 

 