witam
posiadam Baterie AGM 8 x 100Ah jakie zabezpieczenie dać żeby z "automatu " wyłączyć akumulatory bez potrzeby rozłączania klemy?
Automat B16 nie zdaje egzaminu bo odrazu go wyrzuca
A jaki tam prąd max płynie ?
Dziękuję za współtworzenie forum 🙂
Subskrybuj: FotoVolty na YouTube
Polub: FotoVolty na FB
akumulatory maja po 12 V ale są spięte tak że prąd końcowy do inwertera to 24 V
Cześć.
Proponuję poniższy lub podobny:
Rozłącznik bezpiecznikowy RBK 00 3P 160A 690V Apator 63-823333-111 zaciski mostkowe AlCu 4-50mm2.
Wkładki dowolne w rozmiarze NH00 lub NH000 , od 32A do 160A
Mierzyłem prąd - przy ładowaniu przez krótką chwilę jest 45A , potem spada do 30 A. Przy dobieraniu przez inwerter prądu z akumulatorów myślę że też będzie podobnie, bo przecież 45A x 24V to jest tylko 1kW mocy . Więc bezpiecznik 80 - 100 A to minimum moim zdaniem .