Bank z akumulatorow z wozka widlowego, za i przeciw.

34 Posty
7 Users
1 Reactions
814 Widok
Robert
(@robertokurow)
Posty: 301
Reputable Member
 

@mejko powiem szczerze że stare by wczorajszego dnia nie wytrzymały a nowe dały radę . Od 17 przestało ładować że słonka i dziś przed 7 jeszcze było 24v . Od 17 do 2 cały czas tv (80w ciągnie) do tego lodówka zasilacze muszę spisać liczniki i będę wiedział ile wyciągam. Więcej powiem po większych testach.

 
Opublikowany : 26/08/2023 6:10 am
(@luk-energo)
Posty: 211
Estimable Member
 

Robert, dzięki za dane. 

5,98 x 4 = 23,92V - napięcie rozładowania do 40%.

29,6V Bulk

27V Float

32,4V Equalize, wyrównywanie, mieszkanie elektrolitu po naładowaniu, powiedzmy raz w miesiącu przy dobrej pogodzie. 

 

 
Opublikowany : 26/08/2023 6:32 am
Robert
(@robertokurow)
Posty: 301
Reputable Member
 

@luk-energo  nie wiem jak to teraz ogarnąć.  Flota mogę zachować na 27v ładowanie mogę dać max 28,8v bo przy 29v falownik daje błąd. Wyrównywania już nie włączę chyba że osobną ładowarką . Minimalne dałem 23,4v

 
Opublikowany : 26/08/2023 6:46 am
Szymon
(@mejko)
Posty: 340
Reputable Member
 

@robertokurow tylko w tobie i twoich nowych akumulatorach nadzieja czekam na kolejne raporty ile to kosztuje

 
Opublikowany : 26/08/2023 7:15 am
Robert
(@robertokurow)
Posty: 301
Reputable Member
 

@mejko  jeden kosztuje 1300. Ja za cenę jednego mam 4.

 
Opublikowany : 26/08/2023 7:29 am
(@luk-energo)
Posty: 211
Estimable Member
 

Zakres napięć dla ESB-3kW i ESB-6kW wynosi 25-31.5Vdla ESB-10kW wynosi 48-61V z krokiem 0.1V

Tobie proponuję zakup: Prostownik samochodowy Kukla BK 15 A 12 V.

Ja mam Kukę 10A, wyciąga ponad 15V, da się wzbudzić elektrolit. Jeszcze może go zmierzę w wolnym czasie. 

Napięcie takiego prostownika zależy od zasilania sieciowego, tam jest prosty transformator, przy 240VAC będzie 16V ładowania lub więcej bez obciążenia.

 
Opublikowany : 26/08/2023 9:05 am
Szymon
(@mejko)
Posty: 340
Reputable Member
 

@robertokurow ja też tak chcę za cenę jednego cztery gdzie takie promocje🤔🤯

 
Opublikowany : 26/08/2023 9:15 am
Robert
(@robertokurow)
Posty: 301
Reputable Member
 

@mejko szukaj ludzi potrzebujących i uzależnionych będzie łatwiej.

 
Opublikowany : 26/08/2023 10:22 am
Robert
(@robertokurow)
Posty: 301
Reputable Member
 

@luk-energo  najpierw muszę pozbyć się moich ładowarek .przez lata się nazbierało chyba 5sztuk. Potem będę myślał nad kupnem nowego ale chyba od razu na 24v system.

 
Opublikowany : 26/08/2023 10:28 am
Robert
(@robertokurow)
Posty: 301
Reputable Member
 

Dziś włączyłem wyrównanie akumulatorów na inwerterze i o dziwo tym razem nie wyskoczył błąd baterii. Tym razem ładnie bulgocze w akusach. Ustawione 29,2 na inwerterze. Czy tyle wystarczy na moje akusy? Na razie ustawiłem na 15 minut. 

 
Opublikowany : 04/09/2023 2:57 pm
(@luk-energo)
Posty: 211
Estimable Member
 

Co jakiś czas przydałoby się trochę więcej. Teraz pozostaje pilnować różnic napięć na akumulatorach i mierzyć gęstość elektrolitu na wszystkich celach.

Mecenas onoffgrid ostatnio wrzuca shorty z pomiarami.

 
Opublikowany : 04/09/2023 8:24 pm
Robert
(@robertokurow)
Posty: 301
Reputable Member
 

@luk-energo to chyba będę musiał codziennie włączać wyrównanie baterii bo normalnie volt nie puści wyżej niż 29v

 
Opublikowany : 05/09/2023 1:35 pm
Robert
(@robertokurow)
Posty: 301
Reputable Member
 

@luk-energo teraz już mogę ładować 29,6v więc jak słonko wróci to dam jeszcze ładowanie wyrównujące. I dopiero się okaże jak trzymają. Szkoda że zima się zbliża. Teraz od 17 już brak ładowania i akumulatory starczają do 7 zazwyczaj wtedy mają około 24v i żona żelazko włącza więc bypass. A mam ustawione minimum 23v w tym czasie tv do godziny 2 lodowka, zasilacze , router i światła ledewe. I nie wiem czy to max tych akumulatorów.

This post was modified 1 rok temu by Robert
 
Opublikowany : 30/09/2023 5:02 pm
(@luk-energo)
Posty: 211
Estimable Member
 

To będzie raczej max dostępnej energii.

Licząc średnio 200W poboru w tym 30W na potrzeby inwertera mamy:

0,2 kW x 14h= 2,8 kWh.

Akumulatory masz 225A czyli max 5,4 kWh, dla rozładowania 60% będzie dostępne 3,3kWh.

Więcej lepiej nie wyciskać bo i tak dochodzą straty na przetwarzanie energii a w razie awarii Grid coś zostanie na zapas. 

 
Opublikowany : 30/09/2023 7:15 pm
Robert
(@robertokurow)
Posty: 301
Reputable Member
 

@luk-energo więc trzeba dołożyć następną partie na wiosnę . Tak do 10kw powinno być ok.

 
Opublikowany : 01/10/2023 9:07 am