Witam mam pytanie w tej chwili posiadam 2 x 110 Ah połączone szeregowo z wyłącznikiem automatycznym 150A planuje dołożyć jeszcze jeden taki sam zestaw akumulatorów. Co da 24v 220Ah czy powinienem wymienic wylacznik na większej mocy. Pozdrawiam 

 
Opublikowany : 08/07/2024 5:48 am
admin
(@admin)
Posty: 414
Member Admin
 

Cześć @goly6

Wysłany przez: @goly6

wyłącznikiem automatycznym 150A

Bezpiecznik miedzy akumulatorami a inwerterem dobiera się do mocy z jaką pracuje inwerter off grid pobierając prąd z magazynu energii. Nie musisz tutaj nic zmieniać.

Jak planujesz podpiąć dodatkowe baterie?

 

Dziękuję za współtworzenie forum 🙂
Subskrybuj: FotoVolty na YouTube
Polub: FotoVolty na FB

 
Opublikowany : 08/07/2024 6:43 am
(@goly6)
Posty: 5
Active Member
Topic starter
 

Teraz jest szeregowo 2 x 110Ah i zrobię drugi raz tak samo dokupię i przez busbar i do wyłącznika. 