Forum

Powiadomienia
Wyczyść

Rozszerzenie instalacji On-gridu o dodatkowo Off grid

31 Posty
8 Users
0 Reactions
1,291 Widok
(@czarek)
Posty: 31
Eminent Member
 

Widzę jeszcze że trochę źle to "narysowałem" bo falownik offgrid nie bierze prądu prosto z falownika on grid tylko z punktu przecięcia tak jakby między licznikiem a domem. Wrzucę z painta lepszy schemat.

Myśl samodzielnie i nieszablonowo, szukaj informacji, pytaj. Nie bój się robić inaczej niż wszyscy.

 
Opublikowany : 09/04/2024 12:31 am
(@czarek)
Posty: 31
Eminent Member
 
schemat on grid + offgrid

Myśl samodzielnie i nieszablonowo, szukaj informacji, pytaj. Nie bój się robić inaczej niż wszyscy.

 
Opublikowany : 09/04/2024 7:04 am
(@kamilla)
Posty: 10
Active Member
Topic starter
 

@czarek Dziękuje 🙂 nie wiem czy takie połączenie da się zastosować bez ingerencji /wymiany starego falownika....

ja już brałam pod uwagę nawet opcje off gridu na jakieś 2  gniazdka (pralka, bojler) żeby "nie tykać" starego on gridu

mam nadzieję że znajdę kogoś kumatego i zdołam to ogarnąć

pozdrawiam serdecznie chyba jedyną przychylną osobę na tym forum 🙂

 
Opublikowany : 09/04/2024 4:48 pm
(@czarek)
Posty: 31
Eminent Member
 

@kamilla Da się. Falownika nie ruszasz w ogóle. Jedyna ingerencja jest w instalację elektryczną za licznikiem czyli twoją. OSD nic do tego nie ma. 

 Przychylnych osób tu może być więcej tylko te forum jest chyba martwe...

Myśl samodzielnie i nieszablonowo, szukaj informacji, pytaj. Nie bój się robić inaczej niż wszyscy.

 
Opublikowany : 09/04/2024 4:57 pm
admin
(@admin)
Posty: 414
Member Admin
 

@kamilla 

Cześć 🙂 trochę poczytałem twoich postów i starałem się ciebie zrozumieć.

Po 1 on gridu nie ruszamy. Chcesz zbudować dodatkowa instalacje opartą o off grid. Jeżeli z magazynem to musisz się liczyć z dosyć dużym kosztem, tu trzeba liczyć od 5-10 tyś, w zależności od potrzeb. Jeżeli chcesz bez magazynu i tania instalacje to ja bym tutaj proponował odłączyć bojler z sieci - nie wiem ilu Was jest w domu i jak duży masz zasobnik na wodę (bojler CWU) ale dziennie to będzie ok 5-10 kWh. 

Czyli:

- prosta dodatkowa instalacja do grzania wody

Lub

- instalacja z magazynem lub inwerter który dobiera sobie z sieci.

Ja na Twoim miejscu poszedł bym w dodatkowa instalacje tak by zasilić CWU a awaryjnie jakiś mały UPS.

Pozdrawiam ☀️

Dziękuję za współtworzenie forum 🙂
Subskrybuj: FotoVolty na YouTube
Polub: FotoVolty na FB

 
Opublikowany : 09/04/2024 9:39 pm
(@czarek)
Posty: 31
Eminent Member
 

@kamilla tak czytam właśnie wcześniejsze posty i tak żebyśmy się dobrze zrozumieli dopisze jeszcze że w tej mojej koncepcji masz dwa falowniki. 

W skrócie latem on grid oddaje wszystko do sieci,

A off grid zasila dom.

Masz dwie niezależne instalacje. Co do mocy instalacji, pojemności baterii to mam 6.12kWh i przeważnie w słoneczny dzień wystarcza mi tego na cały wieczór i noc. 

Produkcja z pv średnia z ostatnich 5 dni 20kwh /dzień

Średnie zużycie z tego okresu 15kwh/dzień 

(Co zjadło 5 kWh dziennie nie wiem 1.8kwh zjadł falownik 3 to może straty przy przetwarzaniu energii, )

Przejrzyj moją instalacje, dosyć szczegółowo to opisałem. Jak klikniesz w mój nick powinna wyskoczyc lista moich postów.

Myśl samodzielnie i nieszablonowo, szukaj informacji, pytaj. Nie bój się robić inaczej niż wszyscy.

 
Opublikowany : 09/04/2024 10:05 pm
admin
(@admin)
Posty: 414
Member Admin
 

Przeniosłem temat do działu: Fotowoltaika ON-GRID

 

Dziękuję za współtworzenie forum 🙂
Subskrybuj: FotoVolty na YouTube
Polub: FotoVolty na FB

 
Opublikowany : 10/04/2024 1:06 pm
(@czarek)
Posty: 31
Eminent Member
 

@admin gdzieś kiedyś usłyszałem że grzanie wody z pv to "wykorzystywanie zaawansowanej technicznie energii do prymitywnych celów" w pełni zgadzam się z tym stwierdzeniem, bo wodę można zagrzać kawałkiem węża za szybą czy nawet folią. 

Natomiast ja sam również grzeje cwu z fotowoltaiki, ale jest to ostatni priorytet. Czyli zużycie bieżące - ładowanie magazynu- nadwyżka w cwu. Stawianie instalacji pv tylko do grzania wody uważam za przerost formy nad treścią. Pozdrawiam

Myśl samodzielnie i nieszablonowo, szukaj informacji, pytaj. Nie bój się robić inaczej niż wszyscy.

 
Opublikowany : 10/04/2024 1:29 pm
(@kamilla)
Posty: 10
Active Member
Topic starter
 

No to trochę mądrzejsza jestem po odpowiedziach 🙂

Dziękuję -mam nadzieję, że uda mi się kogoś do tej instalacji znaleźć ...chciałaby z małym magazynem...zobaczymy 🙂

Może jest na forum ktoś z okolic Gniezna kto chciałby (oczywiście z a opłatą ) to ogarnąć 🙂

 
Opublikowany : 11/04/2024 3:38 pm
(@kamilla)
Posty: 10
Active Member
Topic starter
 

Przeglądając magazyny energii natknęłam się dziś na przenośną stację zasilania...FOSSiBOT F2400...i taki szatański pomysł mi wpadł...że może tylko jakieś 2 panele i takie ustrojstwo?

Na pralkę i bojler chyba by starczyło ? a jeszcze taka fajna stacja mobilna 🙂 co szanowne grono na to? 

No bo jak chętnie na takiego off grida ze schematu Czarka bym się skusiła...ale wychodzi na to, albo sama nauczę się elektryki albo będę musiała wziąć zestaw z montażem...więc ani na zestawie nie przyoszczędzę a jeszcze firma za montaż konkretnie skasuje...dom sama z mężem wybudowałam...uwielbiam wszystkie elektronarzędzia i zabawę w Boba budowniczego...ale kurde prąd...?

Ograniczałam się tylko do zakładania żyrandoli i gniazdek 🙂

proszę o sugestie 🙂

 
Opublikowany : 12/04/2024 7:28 pm
(@czarek)
Posty: 31
Eminent Member
 

@kamilla Nie miałem z tego typu sprzętem do czynienia więc nie wypowiem się na jego temat.

Zapytaj u swojego operatora o możliwość zwiększenia mocy pv, może akurat da się to zrobić i zostać na starych zasadach.

Brat w marcu przepisywał licznik w tauronie, po prawie roku od śmierci ojca, bo też obawialiśmy się że przejdzie na nowe zasady. Okazało się że zasady są przypisane do punktu poboru, nie do osoby na którą jest licznik.

Najlepiej w punkcie obsługi.

Wiesz to też nie jest tak że nikt nie chce Ci pomóc, ale trudno jest powiedzieć weź taki falownik, taki magazyn, i połącz w ten sposób. To jest pewna odpowiedzialność za takie porady, które albo będą trafione albo nie. Też (przynajmniej tak mi się wydaje) niewielu na forum jest elektrykami. 

Sporo informacji na temat podłączenia jest w instrukcji obsługi falownika, a to można znaleźć w sieci. 

Gotowe zestawy... Gdy zaczynałem interesować się tematem pv, też je oglądałem. Najczęściej składa się to z falownika paneli czasem akumulatorów i kabli. Czego jeszcze brakuje? No zabezpieczeń po stronie AC i DC, profili montażowych. Mi wyszło zamiast zestawu 10 paneli, 12szt i profile montażowe w tej samej cenie co zestaw. 

Weź również pod uwagę że instalacja poza tym że ma działać ma też a właściwie przede wszystkim ma być bezpieczna. 

Zastanów się czy nie masz jakiegoś znajomego/sąsiada  elektryka. 

Myśl samodzielnie i nieszablonowo, szukaj informacji, pytaj. Nie bój się robić inaczej niż wszyscy.

 
Opublikowany : 12/04/2024 9:27 pm
(@yaniii)
Posty: 3
New Member
 

Witam , jestem w trakcie montowania instalacji off grid do istniejącego systemu on grid tak jak chciała to zrobić kamilla i mam kilka pytań technicznych .

Szukam kogoś kto ma taki układ już działający , tylko nie wiem czy ktoś jeszcze tu zagląda.....

 
Opublikowany : 11/08/2024 1:15 pm
admin
(@admin)
Posty: 414
Member Admin
 

@yaniii 

Czekamy na Twoje pytania 🙂

 

Dziękuję za współtworzenie forum 🙂
Subskrybuj: FotoVolty na YouTube
Polub: FotoVolty na FB

 
Opublikowany : 12/08/2024 6:26 am
Szymon
(@mejko)
Posty: 340
Reputable Member
 

Do grzania wody podgrzewacz solarny ciśnieniowy ok 150 litrów i będzie git sprawdzone u mnie drugi sezon

 
Opublikowany : 12/08/2024 7:18 am
(@yaniii)
Posty: 3
New Member
 

Układ dokładnie taki jak namalował wyżej czarek czyli nie bedzie to tak naprawdę off grid raczej hybryda. Dla jasności za licznikiem odcinam cały domrozbijam go na dwa układy /on grid trzy fazowy/.Z jednej fazy pozostawię prądożerne gniazdka , czyli dwie pralki , suszarkę i piekarnik elektryczny. Będą to osobne kable tylko do trzech gniazdek zasilane z sieci i mojego on grida. Robię tak dlatego ze moja instalacja off gridowa ma miec 4kW i magazyn 7kWh wiec nie ma sie co łudzić ze pociągnie cały dom.  Reszta domu ma być  zasilana cały czas przez inverter off gridowy z panelami , baterią w ostateczności z siecią. Inverter off grid będzie zasilany z drugiej fazy i wspólnego zera oczywiście.

Inverter to chińczyk ANJ-4000W-24V ma on wyjścia i wejścia AC typu dwa zaciski oznaczone L i N i na obudowie śrubkę żeby podłączyć uziemienie. Moja instalacja w domu to TN-C czyli dwa kabelki faza i zero jak to dawniej robiono, nie mam żadnych różnicówek. Mam więc trzy fazy i PEN .Inverter off gridowy nie ma stałej fazy tylko 230 V pomiedzy wyjściem AC  L i N.

Teraz są moje pytania i wątpliwości co zrobić z przewodem PEN? podłączyc go do obudowy invertera? czy raczej zrobić tam uziom szpilkowy taki jak dla paneli? czyli zrobić tam układ TT. Wiem od praktyka który ma instalacje typu TN-C-S ze musiał odciąć również "zera" bo różnicówki mu wyrzucało. 

Drugie pytanie brzmi, skoro i tak czeka mnie przeróbka istniejącej instalacji domowej czy nie przerobić instalacji TN-C na TN-C-S albo chociaż na TT ze względu na brak stałej fazy w moim falowniku off grid?

Nie chcę zakładać żadnych przełączników faz ani ATS-ów które mogły by to wszystko trochę "zautomatyzować" bo uważam że są to urządzenia zawodne i wcześniej czy póżniej narobią karambolu. Jedyna moja automatyka to będzie manualny przełącznik zasilania sieć agregat ale tylko po to żeby w razie awarii czy ciężkiej zimy odłączyć układ off grid i dom był zasilany po staremu.

 

 
Opublikowany : 12/08/2024 7:30 am
Strona 2 / 3
Share: