Witam, kupiłem taki zestaw removed link , czy ktoś z Was mógłby rozrysować jak powinna wyglądać instalacja, jakie bezpieczniki do akumulatora a jakie do paneli. Do zestawu planuję podłączyć kamerę i oświetlenie na działce.
Hej,
wrzuć tutaj zdjęcia z opisami bez linków 🙂
Dziękuję za współtworzenie forum 🙂
Subskrybuj: FotoVolty na YouTube
Polub: FotoVolty na FB
Witam opis widoczny?
Witam jest ktoś na tum forum?
Cześć, jeżeli ten zestaw ma działać wiosna lato jesień - to tak sprawdzi się bez problemów, natomiast w zimę będzie problem.
Obecnie z 5 kWp mamy 500 W przez cały dzień 🙂
Dziękuję za współtworzenie forum 🙂
Subskrybuj: FotoVolty na YouTube
Polub: FotoVolty na FB
Cześć,
jestem zielony w temacie, podpowiedz mi proszę co powinienem dokupić, aby w sezonie zimowym instalacja również spełniała swoje zadanie. Potrzebuje również pomocy w ustaleniu jakie bezpieczniki wykorzystać. Czy powinienem zainstalować bezpiecznik na drodze akumulator-falownik, falownik-panele? Czy montować jakieś wyłączniki, mierniki?
Najpierw oblicz jakie masz zapotrzebowanie mocy na dobę.
Np. kamery i led pobiera mi 100 W na godzinę + obsługa inwertera np. 30W = 130W x straty 30% = 130x1,3 = 170W na godzinę
170W x 24 = ok 4kW energii na dobę. To jest taki przykład, w Twoim przypadku może to być np. 500Wh/doba.
Jeden akumulator AGM 12V 100Ah = 1200Wh , gdy jest full naładowany i wyjedziemy go do zera. Zakładając 99% sprawności.
I teraz mniej więcej widzisz ile potrzebujesz energii. Dodatkowo jeżeli masz przetrzymać kilka dni bez słońca (zasypane panele) to robi się cienko.
Jak masz pytania pisz!
Dziękuję za współtworzenie forum 🙂
Subskrybuj: FotoVolty na YouTube
Polub: FotoVolty na FB
Bezpieczniki na drodze Aku falownik zawsze. Ich moc zależna będzie od pojemności Twojego banku. Ja mam 24v 700a i mam bezpieczniki 300a.
sa takie dedykowane do magazynów energii ale wychodzą strasznie drogo więc mam bezpiecznik od systemów akumulatorowych do auta. Bezpiecznik dajesz na na przewodzie idącym od plusa.
Do tego potrzebujesz system do rozłączania bańki mocy. Wygodne to i bezpieczne. Ja też mam system z Aku samochodowych.
A jeśli chodzi o ładowanie, to w zimie bez agregatu nie dasz rady. Nie ma innego rozwiązania. I tutaj pojawia się mały problem, gdyż inwerter ma ograniczony prąd ładowania z aku. Nie widzę w specyfikacji tego volta ile on ma (jedynie info o maksymalnym prądzie 60a), ale ja w wersji 6000 mam 30a, o czym dowiedziałem się od admina.
jak masz mały bank energii i chcesz go ładować 20% mocy, to zajmie Ci to 5h i powinno być ok. Przy większym bank będziesz musiał dodatkowo posiłkować się prostownikiem. Ja ładuje bank przez inwerter - 30a i dodatkowo (z drugiego gniazda w agregacie) prostownikiem - 45a. Prostowniki takie niestety nie są zbyt tanie…
A i na koniec częstotliwość agregatu. Mój inverter volta nie był w stanie obsłużyć agregatu z avr. Napięcie było ok, ale częstotliwość za bardzo się wahała, co falownik interpretował jako zła jakość prądu i co chwila odcinał agregat. W ten sposób nie dało się inwerterem ładować aku. I teraz są dwa rozwiązania, albo ładujesz bank tylko prostownikiem z pominięciem falownika, ale kupujesz agregat inwerterowy. Ja innego rozwiązania nie znalazłem.