Witam, aby zasilać urządzenia w domu z zestaw z inwerterem sinus pro ultra 6000 to należy się wpiąć do rozdzielnicy głównej w domu?

 
 
Opublikowany : 03/11/2023 5:32 am
admin
(@admin)
Posty: 414
Member Admin
 

@bartek81

Cześć, nigdy nie wolno wpinać się z off gridu do rozdzielnicy. Chyba że wyodrębnisz osobne niezależne obwody, które chcesz zasilić.

 

Dziękuję za współtworzenie forum 🙂
Subskrybuj: FotoVolty na YouTube
Polub: FotoVolty na FB

 
Opublikowany : 03/11/2023 7:09 am
Bartek81 reacted
(@bartek81)
Posty: 43
Trusted Member
Topic starter
 

Czyli do każdego urządzenia trzeba ciągnąć kabel z dodatkowej rozdzielnicy zamontowanej przy inwerterze? 

 
Opublikowany : 03/11/2023 11:34 am
Robert
(@robertokurow)
Posty: 301
Reputable Member
 

@bartek81 jak masz możliwość cofnięcia kabla od inwertera do rozdzielnicy to wtedy sobie wydzielasz na bezpiecznikach co ma być zasilane z inwertera a co z sieci.

 
Opublikowany : 03/11/2023 1:23 pm
Bartek81 reacted
(@bartek81)
Posty: 43
Trusted Member
Topic starter
 

W sumie tak odłączyć sieć z bezpiecznika i zasilać to inwerterem czyli dobrze rozumuję?

 
Opublikowany : 03/11/2023 2:45 pm
Darson
(@darson)
Posty: 442
Reputable Member
 

@bartek81 dobrze

 
Opublikowany : 04/11/2023 9:13 am
Bartek81 reacted
(@luk-energo)
Posty: 211
Estimable Member
 

Proszę pamiętać o konieczności przełączenia przewodu neutralnego na osobny N inwertera. 

Połączenie dwóch N razem uszkodzi inwerter.

Można też zastosować przełącznik ATS, ale takie zabawy to już wyższy stopień wtajemniczenia w elektryce i na własną odpowiedzialność.

 