Sinus pro ultra 6000 + pompa głębinowa

46 Posty
6 Users
4 Reactions
261 Widok
(@samuraj_14)
Posty: 16
Eminent Member
Topic starter
 

Mam (niestety) inwerter sinus pro ultra 6000 z bankiem mocy 24v 700ah. Cała instalacja dobrze pracuje z wyłączeniem pompy głębinowej.

Pobiera ona 1,1kW, ale niestety prąd rozruchowy jest trzy razy większy - 3,3kW.

Niby sinus pro ultra 6000 ma moc chwilową 6000W, ale to ściema, albo ta chwila trwa sekundę lub krócej, bo rozruch pompy trwa 5-6 sekund (sprawdzałem na agregacie) i potem pobór spada do 1,1kW. W tym czasie falownik najczęściej się przeciąża (błąd 067) i wyłącza. Czasami jego samoczynne restart pomagają (zazwyczaj za trzecim razem pompa przejdzie ten moment krytyczny poboru mocy), a czasami nie i muszę włączać na 15 sekund agregat.

Nasuwają mi się dwa oczywiste rozwiązania:

1) wymienić pompę na słabszą (miałem mieć 750w, ale ekipa od studni wstawiła silniejszą)

2) wymieć inwerter 

 

Czy ktoś widzi może inne rozwiązanie?

 

p.s. Mój agregat ma moc stałą 3700W i chwilowa 4100W i u niego ta „chwila” trwa dobrych kilkanaście jeśli nie kilkadziesiąt sekund. Szkoda że Volt wprowadza w błąd specyfikacja swoich produktów, bo co to za moc chwilowa która nie dźwiga mocy rozruchowej (też chwilowej) podłączanego urządzenia.

Na koniec jak ktoś się zastanawia nad kupnem inwertera Volta - to stanowczo ODRADZAM.

 
Opublikowany : 26/11/2024 6:43 am
Szymon
(@mejko)
Posty: 340
Reputable Member
 

Zamontuj jakąś czasówke jakiś przekaźnik ale przełaczenie musi nastąpić bardzo szybko żeby po uruchomieniu przez parę sekund szła z sieci a potem przełaczyła na napięcie z falownika

 
Opublikowany : 26/11/2024 8:18 am
admin
(@admin)
Posty: 413
Member Admin
 

Hej @samuraj_14

Na szybko mogę Ci doradzić tak że istnieje urządzenie do regulacji obrotów silnika - po prostu zmniejsza napięcie urządzenia/silnika.

Może gdybyś coś takiego zakupił i dał na 95% to wtedy może mu wystarczy by ruszyć mieszcząc się w zakresie mocy inwertera.

Pozdrawiam

 

Dziękuję za współtworzenie forum 🙂
Subskrybuj: FotoVolty na YouTube
Polub: FotoVolty na FB

 
Opublikowany : 26/11/2024 3:03 pm
(@samuraj_14)
Posty: 16
Eminent Member
Topic starter
 

To jest jakiś pomysł z tym regulatorem obrotów. Na krótką metę może to zadziałać, ale chyba szykuje się zmiana inwertera bo mój coraz bardziej świruje.

sytuacja z dzisiaj: na banku mocy 23,6v (mierzone mikrometrem i voltomierzem na balanserze), na bezpiecznikach od banku do inwertera też 23,6v, na wejściu do falownika 23,6v, a przy obciążeniu 30a, inwerter pokazuje napięcie na banku 27,5v - 28v.

Tak to nie powinno chyba być?

 
Opublikowany : 26/11/2024 3:20 pm
admin
(@admin)
Posty: 413
Member Admin
 

@samuraj_14 

Wrzuć jeszcze napięcie wyjściowe z falownika z 230V na 220V i załącz pompę 🙂

Co do napięcia 23,6V na aku to już jest końcówka i może inwerter świrować. Podładuj porządnie i daj min 24V

Dziękuję za współtworzenie forum 🙂
Subskrybuj: FotoVolty na YouTube
Polub: FotoVolty na FB

 
Opublikowany : 26/11/2024 5:03 pm
(@samuraj_14)
Posty: 16
Eminent Member
Topic starter
 

@admin nie wiedziałem że 23,6v to już koniec, bo inverter pokazuje wciąż 3 kreski na schemacie baterii, ale pewnie ta wizualizacja jest mało precyzyjna. Wydawało mi się że 23,5v to około 70% pojemności banku i mogę spokojnie zjechać do 22v do 50%. 

Jeśli chodzi o obniżenie napięcia to bardzo ciekawy pomysł. Do tej pory pompa na rozruchu brała 139a, czyli ciągnęła z banku jakieś 3330W i tyle dostawała od inwertera (load). Czy dobrze rozumiem, że jak zmniejszę napięcie wyjściowe z 230v na 220v to z banku dalej będzie brane 139a, czyli 3330W a zostanie podane przez inwerter mniej? 

Jutro przetestuję to rozwiązanie.

 
Opublikowany : 26/11/2024 11:19 pm
(@samuraj_14)
Posty: 16
Eminent Member
Topic starter
 

Zmieniłem napięcie na 220v i… sprawił się cud którego kompletnie nie rozumiem. Pompa zaczęła brać mniejszy prąd rozruchowy. Sprawdzałem kilkukrotnie na różnych konfiguracjach i wszystko działało ok.

Dzieki wielkie za pomoc.

 
Opublikowany : 28/11/2024 6:51 pm
admin
(@admin)
Posty: 413
Member Admin
 

Wysłany przez: @samuraj_14

@admin nie wiedziałem że 23,6v to już koniec, bo inverter pokazuje wciąż 3 kreski na schemacie baterii, ale pewnie ta wizualizacja jest mało precyzyjna. Wydawało mi się że 23,5v to około 70% pojemności banku i mogę spokojnie zjechać do 22v do 50%. 

Dla mnie 23,9 V dla aku AGM to już jest koniec, jak obciążysz mocniej to może korki wybić. Napięcie spada gwałtownie. Nie warto schodzić niżej bo tracimy żywotność aku. W lato ustawiałem nawet 24,4V przełączenie na sieć i rzadko przechodził.

Wysłany przez: @samuraj_14

Zmieniłem napięcie na 220v i… sprawił się cud którego kompletnie nie rozumiem. Pompa zaczęła brać mniejszy prąd rozruchowy. Sprawdzałem kilkukrotnie na różnych konfiguracjach i wszystko działało ok.

Dzieki wielkie za pomoc.

Żaden cud, po prostu MOC P = U x I    -> napięcie x natężenie, zmniejszyłeś napięcie jednocześnie urządzenie pracuje z mniejsza mocą, dzięki czemu mieści się w mocy inwertera 🙂

Flaszkę zarobiłem? 🙂

 

Dziękuję za współtworzenie forum 🙂
Subskrybuj: FotoVolty na YouTube
Polub: FotoVolty na FB

 
Opublikowany : 28/11/2024 7:07 pm
(@3rr0r)
Posty: 15
Active Member
 

Cześć,

Nie chce powielać tematów związanych z SINUS PRO ULTRA 6000 dlatego podpinam się tutaj, jak lepiej aby było to osobno to proszę o przepięcie lub info to założę nowy wątek.

System fotowoltaki zainstalowany na działce ROD w domku działkowym, niewielki pobór bo jedna żarówka plus kamerka monitoringu 24h/dobę, czuwająca a więc pobór minimalny.

System składa się jak w temacie z Invertera SINUS PRO ULTRA 6000, 4 paneli MAXX 200W i dwóch akumulatorów UltraCell 100Ah. Panele połaczone w jednym stringu szeregowo, akumulatory również szeregowo zgodnie z sugestią producenta invertera (do akumulatorów podłaczony balancer).

image
image

W lecie nie mogłem narzekać, prądu było wystarczająco wględem zapotrzebowania. Oświetlenie, raz na jakiś czas pompowanie wody ze studni do podlewania plus kamerka i samo zasialnie invertera. Nie było widać żadnych nieprawidłowości w działaniu systemu (od maja do września system pracował tylko na 2 wspomnianych panelach, 2 dodatkowe dołożyłem w październiku). W okresie jesiennym tj. od końca września przy bardzo niewielu dniach słonecznych i skróconym dniu nagle akumulatory zaczęły nie dawać rady utrzymać napięcia przez noc i z każdym dniem były rozładowywane coraz bardziej a światło dzienne nie rekompensowało tych strat. W końcu doszło do tego że inverter zaczął wyświetlać błąd nr 04 o zbyt niskim napięciu baterii, wszystko stawało. To spowodowało decyzje o dodaniu dwóch dodatkowych paneli, aby w ciągu dnia choć trochę bardziej rekompensować nocne starty energii. Nie do końca się to sprawdziło bo przy kilku deszczowych dniach z rzędu akumulatory ponownie były rozładowane na tyle, że błąd 04 powrócił. Co dziwnego zauważyłem to to, że w słonczny dzień gdy po całej nocy inverter pokazuje połowe stanu baterii nagle po 30 min ładowania pokazuje, że są pełne. Po czym chwila pracy wentylatora invertera i nagle zaś stan baterii spada do połowy i tak w kółko.

Gdzieś jest problem ale sam nie do końca wiem gdzie, pierwsze co mi się nasunęło to jakaś wada baterii (sprzedający stanowczo zaprzecza i chce żebym je odesłał do niego na diagnostykę twierdząc, że elementy i parametry systemu w którym pracowały akumulatory zostały źle dopasowane).

Proszę o poradę jaka może być przyczyna takiego stanu rzeczy i przede wszytskim poradę co zmienić/dołażyć może aby miało to ręce i nogi?

Pozdrawiam
KP

This post was modified 3 tygodnie temu by 3RR0R
 
Opublikowany : 03/12/2024 1:20 pm
Darson
(@darson)
Posty: 442
Reputable Member
 

@3rr0r 

A jakie masz aku, agm, zel?

 
Opublikowany : 05/12/2024 5:06 am
(@3rr0r)
Posty: 15
Active Member
 

@Darson

Aku są żelowe (Ultracell GEL UCG 12V 100Ah)

 
Opublikowany : 05/12/2024 8:59 am
Darson
(@darson)
Posty: 442
Reputable Member
 

@3rr0r 

No właśnie niestety takie aku nie nadają się do fotowoltaiki, wiem dużo ludzi stosuje aku tego typu, ale to jest badziew, pomysl o lifepo4, te naprawde warto. To pierwsza sprawa, a druga, to mało tych paneli, o tej porze roku to takie 4 panele to nic, 800w przy marnej pogodzie jaką mamy teraz na codzien to możesz uzyskać tylko 5w, czyli jak jest bardzo pochmurno to panele mogą produkować tylko 3-5% swojej mocy

 
Opublikowany : 05/12/2024 12:54 pm
(@3rr0r)
Posty: 15
Active Member
 

@darson 

Czyli generalnie w Twojej opinii nie ma niespodzianki, że działa to tak a nie inaczej a baterie zachowują się w opisany sposób?

Na ROD nie potrzebuje jakichś cudów ale w tym okresie jesień-zima fajnie jakby instalacja była w stanie utrzymać choć tą czuwającą kamerkę plus oczywiście zapotrzebowanie samej instalacji (inwertera głównie). Za bardzo dołożyć paneli nie mam gdzie (wszytskie 4 siedzą na dachu domku działkowego) bo przy metrażu działki zaraz będzie to wyglądało jak farma prądowa, z kolei proponowane akumulatory (lifepo4) to całkiem spory wydatek jak na zapotrzebowanie i sposób korzystania.

Polecisz może jakąś alternatywę dla baterii które mam, co nadaje się bardziej do fotovoltaiki? Obecne aku kupiłem sugerująć się tym, że ich sprzedawca ma w ofercie rónwież kompletne zestawy fotowoltaiczne bazujące na nich więc nawet nie pomyślałem, że nie do końca mogą się nadawać 🙁

Pozdarwiam
KP

 
Opublikowany : 06/12/2024 11:15 am
admin
(@admin)
Posty: 413
Member Admin
 

@3rr0r @darson

Ja właśnie odpaliłem agregat by podładować lifepo4 20kW

Bez słońca nic nie zrobimy 🙂

Dziękuję za współtworzenie forum 🙂
Subskrybuj: FotoVolty na YouTube
Polub: FotoVolty na FB

 
Opublikowany : 06/12/2024 11:57 am
(@3rr0r)
Posty: 15
Active Member
 

@admin 

To też jest jakas opcja jednak u mnie gdy podłaczam agregat do invertera to od razu wywala mi błąd, że jest za wysokie napięcie wejściowe. Agregat na wyjściu daje 230V więc nie bardzo rozumiem w czym problem.

 
Opublikowany : 06/12/2024 12:08 pm
Strona 1 / 4
Share: