Mam (niestety) inwerter sinus pro ultra 6000 z bankiem mocy 24v 700ah. Cała instalacja dobrze pracuje z wyłączeniem pompy głębinowej.
Pobiera ona 1,1kW, ale niestety prąd rozruchowy jest trzy razy większy - 3,3kW.
Niby sinus pro ultra 6000 ma moc chwilową 6000W, ale to ściema, albo ta chwila trwa sekundę lub krócej, bo rozruch pompy trwa 5-6 sekund (sprawdzałem na agregacie) i potem pobór spada do 1,1kW. W tym czasie falownik najczęściej się przeciąża (błąd 067) i wyłącza. Czasami jego samoczynne restart pomagają (zazwyczaj za trzecim razem pompa przejdzie ten moment krytyczny poboru mocy), a czasami nie i muszę włączać na 15 sekund agregat.
Nasuwają mi się dwa oczywiste rozwiązania:
1) wymienić pompę na słabszą (miałem mieć 750w, ale ekipa od studni wstawiła silniejszą)
2) wymieć inwerter
Czy ktoś widzi może inne rozwiązanie?
p.s. Mój agregat ma moc stałą 3700W i chwilowa 4100W i u niego ta „chwila” trwa dobrych kilkanaście jeśli nie kilkadziesiąt sekund. Szkoda że Volt wprowadza w błąd specyfikacja swoich produktów, bo co to za moc chwilowa która nie dźwiga mocy rozruchowej (też chwilowej) podłączanego urządzenia.
Na koniec jak ktoś się zastanawia nad kupnem inwertera Volta - to stanowczo ODRADZAM.
Zamontuj jakąś czasówke jakiś przekaźnik ale przełaczenie musi nastąpić bardzo szybko żeby po uruchomieniu przez parę sekund szła z sieci a potem przełaczyła na napięcie z falownika
Hej @samuraj_14
Na szybko mogę Ci doradzić tak że istnieje urządzenie do regulacji obrotów silnika - po prostu zmniejsza napięcie urządzenia/silnika.
Może gdybyś coś takiego zakupił i dał na 95% to wtedy może mu wystarczy by ruszyć mieszcząc się w zakresie mocy inwertera.
Pozdrawiam
Dziękuję za współtworzenie forum 🙂
Subskrybuj: FotoVolty na YouTube
Polub: FotoVolty na FB
To jest jakiś pomysł z tym regulatorem obrotów. Na krótką metę może to zadziałać, ale chyba szykuje się zmiana inwertera bo mój coraz bardziej świruje.
sytuacja z dzisiaj: na banku mocy 23,6v (mierzone mikrometrem i voltomierzem na balanserze), na bezpiecznikach od banku do inwertera też 23,6v, na wejściu do falownika 23,6v, a przy obciążeniu 30a, inwerter pokazuje napięcie na banku 27,5v - 28v.
Tak to nie powinno chyba być?
Wrzuć jeszcze napięcie wyjściowe z falownika z 230V na 220V i załącz pompę 🙂
Co do napięcia 23,6V na aku to już jest końcówka i może inwerter świrować. Podładuj porządnie i daj min 24V
Dziękuję za współtworzenie forum 🙂
Subskrybuj: FotoVolty na YouTube
Polub: FotoVolty na FB
@admin nie wiedziałem że 23,6v to już koniec, bo inverter pokazuje wciąż 3 kreski na schemacie baterii, ale pewnie ta wizualizacja jest mało precyzyjna. Wydawało mi się że 23,5v to około 70% pojemności banku i mogę spokojnie zjechać do 22v do 50%.
Jeśli chodzi o obniżenie napięcia to bardzo ciekawy pomysł. Do tej pory pompa na rozruchu brała 139a, czyli ciągnęła z banku jakieś 3330W i tyle dostawała od inwertera (load). Czy dobrze rozumiem, że jak zmniejszę napięcie wyjściowe z 230v na 220v to z banku dalej będzie brane 139a, czyli 3330W a zostanie podane przez inwerter mniej?
Jutro przetestuję to rozwiązanie.
Zmieniłem napięcie na 220v i… sprawił się cud którego kompletnie nie rozumiem. Pompa zaczęła brać mniejszy prąd rozruchowy. Sprawdzałem kilkukrotnie na różnych konfiguracjach i wszystko działało ok.
Dzieki wielkie za pomoc.
@admin nie wiedziałem że 23,6v to już koniec, bo inverter pokazuje wciąż 3 kreski na schemacie baterii, ale pewnie ta wizualizacja jest mało precyzyjna. Wydawało mi się że 23,5v to około 70% pojemności banku i mogę spokojnie zjechać do 22v do 50%.
Dla mnie 23,9 V dla aku AGM to już jest koniec, jak obciążysz mocniej to może korki wybić. Napięcie spada gwałtownie. Nie warto schodzić niżej bo tracimy żywotność aku. W lato ustawiałem nawet 24,4V przełączenie na sieć i rzadko przechodził.
Zmieniłem napięcie na 220v i… sprawił się cud którego kompletnie nie rozumiem. Pompa zaczęła brać mniejszy prąd rozruchowy. Sprawdzałem kilkukrotnie na różnych konfiguracjach i wszystko działało ok.
Dzieki wielkie za pomoc.
Żaden cud, po prostu MOC P = U x I -> napięcie x natężenie, zmniejszyłeś napięcie jednocześnie urządzenie pracuje z mniejsza mocą, dzięki czemu mieści się w mocy inwertera 🙂
Flaszkę zarobiłem? 🙂
Dziękuję za współtworzenie forum 🙂
Subskrybuj: FotoVolty na YouTube
Polub: FotoVolty na FB
Cześć,
Nie chce powielać tematów związanych z SINUS PRO ULTRA 6000 dlatego podpinam się tutaj, jak lepiej aby było to osobno to proszę o przepięcie lub info to założę nowy wątek.
System fotowoltaki zainstalowany na działce ROD w domku działkowym, niewielki pobór bo jedna żarówka plus kamerka monitoringu 24h/dobę, czuwająca a więc pobór minimalny.
System składa się jak w temacie z Invertera SINUS PRO ULTRA 6000, 4 paneli MAXX 200W i dwóch akumulatorów UltraCell 100Ah. Panele połaczone w jednym stringu szeregowo, akumulatory również szeregowo zgodnie z sugestią producenta invertera (do akumulatorów podłaczony balancer).
W lecie nie mogłem narzekać, prądu było wystarczająco wględem zapotrzebowania. Oświetlenie, raz na jakiś czas pompowanie wody ze studni do podlewania plus kamerka i samo zasialnie invertera. Nie było widać żadnych nieprawidłowości w działaniu systemu (od maja do września system pracował tylko na 2 wspomnianych panelach, 2 dodatkowe dołożyłem w październiku). W okresie jesiennym tj. od końca września przy bardzo niewielu dniach słonecznych i skróconym dniu nagle akumulatory zaczęły nie dawać rady utrzymać napięcia przez noc i z każdym dniem były rozładowywane coraz bardziej a światło dzienne nie rekompensowało tych strat. W końcu doszło do tego że inverter zaczął wyświetlać błąd nr 04 o zbyt niskim napięciu baterii, wszystko stawało. To spowodowało decyzje o dodaniu dwóch dodatkowych paneli, aby w ciągu dnia choć trochę bardziej rekompensować nocne starty energii. Nie do końca się to sprawdziło bo przy kilku deszczowych dniach z rzędu akumulatory ponownie były rozładowane na tyle, że błąd 04 powrócił. Co dziwnego zauważyłem to to, że w słonczny dzień gdy po całej nocy inverter pokazuje połowe stanu baterii nagle po 30 min ładowania pokazuje, że są pełne. Po czym chwila pracy wentylatora invertera i nagle zaś stan baterii spada do połowy i tak w kółko.
Gdzieś jest problem ale sam nie do końca wiem gdzie, pierwsze co mi się nasunęło to jakaś wada baterii (sprzedający stanowczo zaprzecza i chce żebym je odesłał do niego na diagnostykę twierdząc, że elementy i parametry systemu w którym pracowały akumulatory zostały źle dopasowane).
Proszę o poradę jaka może być przyczyna takiego stanu rzeczy i przede wszytskim poradę co zmienić/dołażyć może aby miało to ręce i nogi?
Pozdrawiam
KP
No właśnie niestety takie aku nie nadają się do fotowoltaiki, wiem dużo ludzi stosuje aku tego typu, ale to jest badziew, pomysl o lifepo4, te naprawde warto. To pierwsza sprawa, a druga, to mało tych paneli, o tej porze roku to takie 4 panele to nic, 800w przy marnej pogodzie jaką mamy teraz na codzien to możesz uzyskać tylko 5w, czyli jak jest bardzo pochmurno to panele mogą produkować tylko 3-5% swojej mocy
Czyli generalnie w Twojej opinii nie ma niespodzianki, że działa to tak a nie inaczej a baterie zachowują się w opisany sposób?
Na ROD nie potrzebuje jakichś cudów ale w tym okresie jesień-zima fajnie jakby instalacja była w stanie utrzymać choć tą czuwającą kamerkę plus oczywiście zapotrzebowanie samej instalacji (inwertera głównie). Za bardzo dołożyć paneli nie mam gdzie (wszytskie 4 siedzą na dachu domku działkowego) bo przy metrażu działki zaraz będzie to wyglądało jak farma prądowa, z kolei proponowane akumulatory (lifepo4) to całkiem spory wydatek jak na zapotrzebowanie i sposób korzystania.
Polecisz może jakąś alternatywę dla baterii które mam, co nadaje się bardziej do fotovoltaiki? Obecne aku kupiłem sugerująć się tym, że ich sprzedawca ma w ofercie rónwież kompletne zestawy fotowoltaiczne bazujące na nich więc nawet nie pomyślałem, że nie do końca mogą się nadawać 🙁
Pozdarwiam
KP
Ja właśnie odpaliłem agregat by podładować lifepo4 20kW
Bez słońca nic nie zrobimy 🙂
Dziękuję za współtworzenie forum 🙂
Subskrybuj: FotoVolty na YouTube
Polub: FotoVolty na FB
To też jest jakas opcja jednak u mnie gdy podłaczam agregat do invertera to od razu wywala mi błąd, że jest za wysokie napięcie wejściowe. Agregat na wyjściu daje 230V więc nie bardzo rozumiem w czym problem.