Forum

Powiadomienia
Wyczyść

Pytania odnośnie budowy i dobranie urządzeń do instalacji fotowoltaicznej off grid

66 Posty
12 Users
8 Reactions
1,645 Widok
(@luk-energo)
Posty: 211
Estimable Member
 

Mam podział na dwa obwody zasilania na dom. Jeden z przełączaniem zasilania między inverter a sieć PGE.

Gdy potrzebuję więcej mocy to dołączam do invertera duży string 2,4 kWp, który służy głównie do grzania wody grzałka w dwóch buforach 200l.

Myślę nad jakimś sterownikiem aby zrobić automatyczne przełączanie obwodów i łapać dużo słońca.

Tobie Piotrze proponuję przełączanie części instalacji elektrycznej na inverter gdy jest słońce i wspomaganie się dobieraniem z sieci. 

Wtedy da się więcej wycisnąć z PV i zbić rachunek miesięczny  kWh.

 

 
Opublikowany : 30/05/2024 8:15 am
(@piokonczal)
Posty: 71
Trusted Member
Topic starter
 

Luk no właśnie tak jak napisałeś : gdy jest słońce to większość energii z paneli się marnuje , dlatego założeniem w moim przypadku jest by w okresie od października do marca starczyło bez zbytniego ssania energii z sieci AC do której będzie wpięty układ . Falownik zapewne i tak będzie ssał cały czas prąd z sieci - choćby na doładowanie banku energii jeśli słońca nie starczy. A w tych trudnych miesiącach i tak nikogo na działce nie będzie tylko osprzęt który ma ją zabezpieczyć przez ewentualnymi szkodnikami.

 

 
Opublikowany : 30/05/2024 10:23 am
(@luk-energo)
Posty: 211
Estimable Member
 

W grudniu i styczniu przy chmurach średnia wydajność paneli to 5% zainstalowanych kWp.

Wtedy będzie ciężko utrzymać napięcie na akumulatorach. Wtedy bardziej jako UPS.

 
Opublikowany : 30/05/2024 11:43 am
(@piokonczal)
Posty: 71
Trusted Member
Topic starter
 

Na szczęście u mnie jest na działce prąd z sieci cały rok. Tak jak wspomniałem głównym zamiarem byłoby zmniejszenie zużycia w okresie letnim bo wprowadzili coś takiego, że na mamy dwie ceny prądu. Zależne są one niestety od zużycia na działce i pierwszy próg jaki został ustalony to deputat 250KWh w cenie 0.852 zł/KWh za każdą kolejną KWh cena już 1,24. Oczywiście ceny podane te są na koniec roku 2023. Z tego co informował Zarząd, ceny maja wzrosnąć od czerwca lub lipca. Moje zużycie całkowite w związku z budową na działce na koniec maja wynosi już 312KWh a sezon dopiero się zaczyna.

Mój system miał wystartować w marcu ale przeciwności losu spowodowały opóźnienie i ponownie zmuszają mnie do przerwania prac na co najmniej miesiąc. Na szczęście wczoraj udało mi sie powiesić już w miejscu docelowym String nr1 i przygotować uchwyty pod podłączenie przewodów oraz uziemić obecne panele. Jutro planuje postawić String nr 2 na ziemi na konstrukcji drewnianej. A za dwa tygodnie z doskoku na weekend zamontować inwerter, podłączyć go do sieci, podłączyć akumulatory i założyć rozdzielnicę DC i AC za inwerterem.

W związku, że działka nie jest duża (15x25m) to na razie wszystko co mogę postawić. Jeśli ten system uda się wystartować i spełni pokładane w nim oczekiwania to na jesieni czeka mnie wymiana dachu na starej wiacie która służyła za tymczasowy domek i na jej dachu zamontowałbym kolejny zestaw składający się z 8-10 paneli z nowym inwerterem by całkowicie uwolnić się od działkowej energii a wykorzystywać ją tylko do zasilania inwerterów i gdyby coś się stało z instalacją to mieć zabezpieczenie na wszelki wypadek.

1717073484536
 
Opublikowany : 30/05/2024 1:53 pm
(@piokonczal)
Posty: 71
Trusted Member
Topic starter
 

Witam.

Dzisiaj jak zamierzałem, udało mi się wykonać konstrukcje pod drugi String a przy okazji operacji słonecznej (godzina13.00) jaka miała miejsce,  pomierzyć oba wiszące panele. Zgodnie z tabliczką znamionową napięcie obwodu otwartego panela to wartość: 34,5VDC. Według pomiarów na tzw. żywca ( włożenie przewodów pomiarowych w konektory panela) :

- panel lewy wykazał napięcie  36,8VDC 

- panel prawy wykazał napięcie 36,9VDC

Stąd moje zapytanie czy to jest prawidłowe zjawisko? nie mam z fotowoltaiką doświadczenia i wszystko to dla mnie jest nowością.

Pozdrawiam

1717167465527

 

 
Opublikowany : 31/05/2024 3:59 pm
(@piokonczal)
Posty: 71
Trusted Member
Topic starter
 

Przepraszam pomyliłem wartości miało być :

na lewym : 38,6V

na prawym : 39,6V

 
Opublikowany : 31/05/2024 5:18 pm
(@luk-energo)
Posty: 211
Estimable Member
 

Prześlij proszę zdjęcie tabliczki znamionowej.

Ważne że nie jest za mało.

 
Opublikowany : 01/06/2024 7:50 am
(@piokonczal)
Posty: 71
Trusted Member
Topic starter
 

Witam, niestety panele oddalone od mojego pobytu -30km.

Ale wrzucę dane - trzeba patrzeć na dane do modelu

375W

 
Opublikowany : 01/06/2024 10:50 am
(@luk-energo)
Posty: 211
Estimable Member
 
  • Open Circuit Voltage (Voc) - to jest napięcie na odpietym rozłącznym panelu.
 
Opublikowany : 01/06/2024 1:18 pm
(@piokonczal)
Posty: 71
Trusted Member
Topic starter
 

ok dziękuję za podpowiedź 

 
Opublikowany : 01/06/2024 1:27 pm
 ravz
(@ravz)
Posty: 8
Active Member
 

@mejko a gdzie takie ceny wytrzasnąłeś? 280Ah za 385zł??

 
Opublikowany : 12/06/2024 5:23 pm
Szymon
(@mejko)
Posty: 340
Reputable Member
 

@ravz na olx od gościa z Wołczyna kolega kupił ok trzy tygodnie temu od niego po 360 Zeta takie same jak moje

 
Opublikowany : 12/06/2024 6:18 pm
 ravz
(@ravz)
Posty: 8
Active Member
 

@mejko aa to jedno ogniwo 3,2V tak cena. Jak tak to cena się zgadza

 
Opublikowany : 13/06/2024 4:09 am
(@piokonczal)
Posty: 71
Trusted Member
Topic starter
 

Witam w końcu udało mi się wystartować z tym moim nieszczęsnym zestawem Volt 2000 i panele SunTech

Moja konfiguracja:

Układ łączenia (obliczenia dla STC)

|34,3VDC Vmp x 2 szt = 68,6VDC Vmp / 10,79ADC Imp|  (375+375= 700W)
|34,3VDC Vmp x 2 szt = 68,6VDC Vmp / 10,79ADC Imp|  (375+375= 700W)

------> 68,6VDC Vmp / 21,58ADC Imp

Niestety pożyczyłem jeden akumulator koledze, więc podpiąłem tylko jeden (jakimś dziwnym trafem zniknęły z rynku GC AGM30 12V100ah a taki szukał do kampera i akurat ruszał na wyjazd)

Ogólnie miałem problem z wystartowaniem zestawu długo piszczał, ale w końcu się udało.

Czyli tak pierwszy string na domku PV w pionie pracuje od rana do 13.00-14.00  (lipiec) i gaśnie;

              drugi string za domkiem aktywuje sie 12.30 i do 19.30 (lipiec) i gaśnie.

Na razie miałem możliwość testować  jeden dzień, dopiero teraz na weekend pojadę i przyjrzę się jego pracy. Na razie zostawiłem włączony zestaw i obciążyłem go monitoringiem ( trzy kamery, router wifi, nagrywarka do kamer) zdalnie wszystko pracuje ale nie mam pojęcia czy wchodzi w pobieranie prądu z sieci.

Mam taki problem, że nie mogę uruchomić Solar Power Menager - bo nie wykrywa mi złącza USB, pomimo zainstalowania sterowników z SiliconLab do USB. Laptop nie może nawiązać połączenia.  Czy jest ewentualnie inny program lub możliwość zdalnie tego Volta kontrolować? Wrzucam zdjęcia z ekranu wyświetlacza oraz obu stringów. Czy mógłby ktoś zerknąć czy wszystko ok jeśli chodzi o wyświetlacz Volta - będę wdzięczny. 

Kolejne zapytanie jak włączy się alarm jak to wyłączyć czy zresetować? , czy może Volt sam się resetuje jeśli ma ustawione : Reset ustawień włączony.

A może znajdzie sie ktoś,  kto ewentualnie pomoże ustawić właściwe parametry.

 Gdzie zapisują się alarmy i błędy?

Pozdrawiam serdecznie i z góry dziękuję za ewentualna pomoc.

IMG 20240718 114148
IMG 20240718 165806
IMG 20240718 165904
IMG 20240718 165909
IMG 20240718 104407

 

 

        

 
Opublikowany : 24/07/2024 8:55 pm
(@piniu)
Posty: 15
Active Member
 

WITAM

Zamierzam kupić inne panele do mojego inwertera a posiadam volta sinus pro ultra 10 000  . Pytanie jakie najlepiej kupić aby dawały dobrą moc zimą i latem. Dodam, że umieszczone są na dachu garażu przy nachyleniu ok 45 stopni, wszystkie w tą samą stronę.

 
Opublikowany : 20/08/2024 12:27 pm
Strona 3 / 5
Share: