@barios nie miałem kiedy rozłączyć Aku więc jeszcze zostawiłem tak jak jest i dzisiaj poranny pomiar wskazał na 1-3 11.30v a na 2-4 12.7v czyli ewidentnie coś się dzieje na pierwszym zestawie bo na noc mierzyłem to mniej więcej miały podobne wartości chyba 12,5 -12.6v
11,3V i 12,5V to tak średnio 11,9V na akumulator . Różnica między zestawami jest duża. Pewnie jakiś balanser poprawiłby sytuację , ale widać że jeden zestaw umiera. Wiesz co? Możesz dać tym akumulatorom ostatnią szanse i załozyć jakiś balanser. Najtańsze balansery na alle widziałem po 74 zł. Jednak kup sobie elektroniczne obciążenie. Ja mam DTL-150 , możesz kupić inne z portami usb - one są droższe ale możesz na nich rejestrować jak w czasie spadało napięcie . Odłącz akumulatory ( wszystkie , albo ten zestaw najgorszych, a te lepsze połącz niech pracują ) bo i tak widać że to barachło i kończą się . Naładuj je na full. I tym obciążeniem rozładuj do napięcia 10,5V stałym prądem 5A - bo to są niby 100Ah. Zobaczysz co wyjdzie? Akumulatory jak je wszystkie przemierzysz spróbujesz reklamować ! Bo co innego zrobisz ? ... jak to padliny są po 2 miesiącach. Na moim kanale na YT wrzucę filmik z rozładowania tym DTL-150 postaram się to zrobić do jutra, to zobaczysz jako fajnie działa w sposób automatyczny.
@barios ja tak na szybko i w domu to mam takie cudo
Wiem że to nie jest jakieś super profesjonalny sprzęt i podejrzewam nie jakiś dokładny ale kupiłem to z myślą o czymś innym ale do 12v jest i jakoś może to wykorzysta na pierwszy rzut. Nad zakupem tego lepszego pomyślę może nawet z sąsiadem bo też ma offgrid i moze się i jemu przydać.
@pawel256 Sprawdź w parametrach tego urządzenia czy wytrzyma moc 60 - 70 watów, ponieważ te akumulatory bedziesz rozładowywał prądem 5A i żeby nie spalił się 😉
@barios wiem sprawdzę to i dziękuję za wszelaką pomoc i rady do tej pory udzielone. Będę informował co i jak wyszło z tego wszystkiego.
@barios przed chwilą rozłączyłem wszystkie Aku. Pomierzylem wstępnie przed rozpięciem i na jednym zestawie 11.6 na drugim 12.56 ale jak rozłączyłem to wszystkie nagle prawie równe napięcia czyli 12.82, 12.84, 12.87, 12.87. Pierwsze dwa to są z tej pary co napięcie spadało nawet poniżej 11v drugi był lepszy. Wiem najpierw muszę sprawdzić żeby cokolwiek wiedzieć co który ile ma.
@pawel256 Jak odłączałeś , to pewnie już trochę były rozładowane ? Może podładuj trochę - zobaczymy co będzie ? Jak coś to pisz - będziemy dumać co dalej ? Pozdrowionka .
@barios przed rozłączeniem nie wiem dlaczego ale włączył się alarm ogólnie na inwerterze pokazywało 22.3v przemierzyłem zestawy i na jednym było trochę ponad 11.5v a drugi lepiej 12.56 bo zapomniałem włączyć zasilanie na inwerter i stąd ten alarm(burzę przechodziły dlatego było odpięte od gniazdka). Jak całą instalację rozpiąłem to zmierzyłem wszystkie Aku luzem i miały takie wartości jak napisałem wcześniej. Ja już tego nie rozumie spięte razem inaczej miernik pokazuje luzem inaczej.
@pawel256 W moim 6000 jak ustawie ekran aby pokazywał napięcie BAT , to różnica jest 0,5V do 0,8V . ) tą wartość na zaciskach akumulatora jest napięcie większe. Gdy przestawię ekran aby pokazywał PV , to różnica jest tylko 0,1V Czyli do zaakceptowania.
Co planujesz zrobić z tymi akumulatorami ?
@barios od wczoraj stały rozpięte. Naładowałem je prostownikiem automatycznym pomierzylem miernikiem rezystancji i takie wyszły wyniki
Planuje kupić to elektroniczne obciążenie DTL-150 tylko czy coś mi to da? Dowiem się tylko jaką ma pojemność. Już mnie to tak denerwuje że już miałem ochotę wysłać na gwarancję żeby sprawdzili tylko jak się okaże że jest ok wszystko to co wtedy ? Gdzie szukać przyczyny tych problemów. Miałem ochotę podpiąć już po naładowaniu te Aku na ta noc zobaczyć co się wydarzy. Próbować?
@pawel256 Miernik USTAW: Akumulator typu AGM. Prąd EH : 400A i powtórz pomiar. Pokaż wyniki .
@pawel256 Możesz podłaczyć ale widać że 3 jest w złym stanie. 1 i 2 są równe , aku 4 wygląda na najlepszy . Nowy akumulator generował 400 -430A , rezystancja 5,6 - 5,7 mili oma
@barios niestety za późno odczytałem i w między czasie pod okiem sąsiada podpiąłem. I juz po dwóch godzinach 22.9v i po kolei pierwsza para 10.6v druga para 12.7v. pierwsza para 1-3 mniejsze napięcie druga para 2-4 wyższe napięcie. Czyli nr 3 na gwarancję pójdzie
@barios zanim rozłączyłem to włączyłem program 36 REn i na wyświetlaczu zaczęło migać E9 co to oznaczało? W instrukcji nigdzie tego nie znalazłem. To nie był błąd nic nie piszczało tylko migało