Posiadam panel 400 w oraz regulator mppt 40a od volta.
Jak Tylko pogoda dopiszę będę sobie to podłączam pod 2 Aku 12v 100ah.
Z powyższej instalacji będą zasilane 4 kamery IP oraz 2 routery w sumie około 20-22w.
Czy powyższa instalacja jest poprawna?
Czy pozostać przy systemie 12v czy może przejść na 24v i zastosować przetwornicę z 24v na 12v do podłączenia kamer?
Akumulatory planuję podłączyć przewodem 10mm2 ( na regulatorze ustawię ładowanie na poziomie 25a - maksymalne ładowanie Aku) czy może od razu 25mm2?
Z czasem planujmy wymianę Aku z agm na li-ion ewentualne na lifepo4, które lepsze jeśli chodzi o jakoś do cenny oraz do zasilania tylko kamer?
Chciałabym też zabezpieczyć sobie instalację pomiędzy panelem a regulatorem, co musiałbym tam zainstalować?
Jak tylko masz możliwość to zostań na 12V, chyba że planujesz też coś podłączyć na 230v, wtedy przetwornica. Ale pamiętaj że za każdym razem są straty i to duże.
Pod monitoring to aż nadto 🙂
Na kable nie żałuj, dasz grubsze to i może w przyszłości wykorzystasz 🙂
Co do zabezpieczeń to przede wszystkim rozłącznik - żebyś miał możliwość awaryjnego rozłączenia instalacji. Dodatkowo bezpiecznik miedzy aku a regulatorem też jest wskazany. Piszesz prąd ładowania 25A - bezpiecznik 40-50A byłby ok.
Miedzy panelami a regulatorem - rozłącznik + również bezpiecznik.
Dziękuję za współtworzenie forum 🙂
Subskrybuj: FotoVolty na YouTube
Polub: FotoVolty na FB
Dzięki za informacje.
Ogólnie nie planujemy by zasilać urządzenia na 230v, więc idąc za radą zostawiam 12v.
Myślę, że uzyskałem nurtujące mnie pytania, więc temat prawdopodobnie do zamknięcia.