Witam. Posiadam falownik Easun SPH 3kw 24v dwa panele Ja solar 370 w oraz dwa Aku agm 12v 100ah. Chciałbym to wszystko połaczyc i zasilać z tego oświetlenie w garażu około 50w oraz kotłownie 250w. Jak to zrobić? Jakie zabezpieczenia między poszczególnymi elementami? Czy falownik i Aku mogą być w garażu gdzie zima jest poniżej 0°czy może lepiej umieścić w kanale do naprawy samochodu? Tylko czy to będzie bezpieczne bo nad kanałem stoi samochód. I na koniec jak to fizycznie wpiąć w sieć.
Witaj
Powies falownik na scianie w garazu, a akumulatory na jakims stoliku, doprowac do falownika kable solarne 4mm2, oczywiscie w te kable wepnij bezpieczniki 32a, topikowe lub nadpradowe dc razem ze stringiem z ktorego wypusc uziom. Akumulatory zepnij szeregowo, polacz je kablem wystarczy 25mm2, i do falownika, przed falownikiem zamontuj bezpiecznik na plusie np 32v 150a, mozesz tez zamontowac hebel wrazie odlaczenia aku. Z rozdzielni 230v twojej gdzie masz bezpieczniki poszukaj tego ktory masz na garaz bo musisz rozlaczyc go i puscic przez falownik. Dobrze byloby gdyby temperatura byla powyzej zera