Instalacja na działce 5kW z magazynem energii 100 metrów od domu

7 Posty
3 Users
1 Reactions
309 Widok
(@polobis)
Posty: 8
Active Member
Topic starter
 

Tu się przywitam. Jest zupełnie za późno, żebym zauważył wątek z powitaniami, tak że witam wszystkich serdecznie tutaj i mam głęboką nadzieję, że znajdę tu pomoc.

Mam 10 paneli Jinko 470W. Chcę postawić je 100 metrów od domku na działce (takie warunki) Off -grid z magazynem energii 5kW (skalowalny) 48V Jedna faza. Eksperymentalnie. I pytania:
Falownik położyć przy domu czy przy panelach? Co lepiej?
Jaka będzie strata na tej odległości ciągnąc przewód solarny (właściwie chyba dwa) a jaka 250V? Wiem, że zalecany jest falownik przy panelach, ale argumenty przeciwne, które słyszę też nie są głupie. Magazyn energii i falownik wolałbym mieć pod nosem a nie przekonać się kiedyś, że ktoś oderżnął i sobie zabrał.
Jaki falownik? Cena gra rolę. Deye ciut za drogo, Sofar też taki, o. Ma odebrać to co narobi panel, przekazać do magazynu a z magazynu będę korzystał.
Drugi tydzień z tym się kopię i nie śpię po nocach, bo każdy z kim rozmawiam ma inne koncepcje. Z drugiej strony nie chcę zupełnego śmiecia.
ZE nie przewiduje podłączenia mnie do sieci, ja nie przewiduję sprzedawać prądu. Instalacja testowa na działce - jeśli wyjdzie - w przyszłym roku ruszę dom, ale tam będzie hybryda trójfazowa z zamkniętym wyjściem na ZE. Teraz ma wyjść jak najtaniej, mogę wykorzystać połowę tych paneli i zobaczyć czy działa i skalować w miarę potrzeby. Stelaż sobie pospawam, połączenia też ogarnę. Chyba.

 

 
Opublikowany : 13/02/2024 11:28 pm
admin
(@admin)
Posty: 414
Member Admin
 

@polobis Witamy na forum

Mówisz że to będzie na działce obok domu, ogólnie to 5kWh magazyn to jest bardzo mało, dodatkowo będziesz mieć prawie 5kWp w panelach, latem załadujesz to w dwie godziny. Natomiast pobierając z niego 3kWh przez noc to jest jedna lodówka, trochę TV i parę pierdołek. Przy tylu panelach celowałbym w magazyn 20kWh. Dodaj jeszcze jaki to będzie magazyn? Trakcyjny, AGM, czy coś lepszego?

100 metrów jest już trochę, pewnie trzeba by większy przekrój kabli i z jeden panel więcej.

Jeśli chodzi o falownik to lepiej dla niego gdy będzie pod dachem, bez wilgoci.

 

Dziękuję za współtworzenie forum 🙂
Subskrybuj: FotoVolty na YouTube
Polub: FotoVolty na FB

 
Opublikowany : 14/02/2024 6:57 am
(@polobis)
Posty: 8
Active Member
Topic starter
 

@admin Na działce. "Obok" przyczepy mieszkalnej. Chcę przetestować rozwiązanie i w przyszłym roku zrobić tak przy domu, w którym mieszkam. Dlatego takie niskie moce i pojemności. Magazyn ma być na ogniwach LiFePO4 z własnym BMS, bez problemu do rozbudowy. Akurat latem na noc na minimum starczy, a zobaczę, jak to wszystko działa i będę mądrzejszy na przyszły rok.

Czyli spokojnie mogę przeciągnąć kable solarne do przyczepy?

 
Opublikowany : 14/02/2024 7:05 pm
(@luk-energo)
Posty: 211
Estimable Member
 

Witamy.

10 paneli więc napięcie PV DC to około 370V. 

Prąd płynący w przewodach to pewnie około 13,5A.

Dla firmowych kabli 6mm2 to nie jest duży prąd. Straty mocy będą małe.

Gdyby inwerter był przy panelach to napięcie spada do 230V i prąd rośnie. Wtedy potrzeba grubsze przewody.

Kup dwa zestawy szpilek do wbicia w ziemię.

Jeden uziom składany wbijasz do zrobienia instalacji odgromowej tj. uziemienia wszystkich ram paneli a drugie uziemienie robisz przy inwerterze i skrzynce z zabezpieczeniem. przepięciowym i bezpiecznikami po stronie PV DC.

 
Opublikowany : 18/02/2024 2:43 pm
polobis reacted
(@polobis)
Posty: 8
Active Member
Topic starter
 

@luk-energo W specyfikacji mam cztery napięcia panela  - na którym się koncentrować? Napięcie mocy maksymalnej Vmp, Napięcie obwodu otwartego Voc, i jeszcze STC i NOCT Prąd też mam w czterech wartościach: Natężenie prądu mocy maksymalnej Imp Prąd obwodu zwartego Isc i to też STC i NOCT

STC i NOCT już wiem, co to jest.

Dziękuję za bardzo cenną sugestię z uziemieniem - zwykle w rozmowach się to pomija (z tego, co widzę i się uczę dużo rzeczy się pomija), ale jestem świadom, że muszę.

 
Opublikowany : 18/02/2024 8:01 pm
(@luk-energo)
Posty: 211
Estimable Member
 

Jeśli chodzi o dobór inwertera aby wytrzymał napięcie z PV, to wybieramy te największe czyli obwodu otwartego minus. Czyli ilość paneli w szeregu x to napięcie. Lepiej zostawić jakiś zapas względem napięcia max. invertera. Np. 10 do 15%.

Prąd do obliczeń prądu też proponuję wybrać ten największy.

 
Opublikowany : 18/02/2024 8:20 pm
(@polobis)
Posty: 8
Active Member
Topic starter
 

@luk-energo No i się robi grubo, bo największe napięcie jakie widzę to 52V na panelu. Jaki inwerter jednofazowy 5kW wytrzyma 520V? Celowałem w Growatta, ale on ma ledwie 450V na wejściu. Prąd największy, jaki widzę na panelu to 11,68A

 
Opublikowany : 18/02/2024 8:25 pm