Jak podłączyć system off grid do domowej rozdzielni?

16 Posty
6 Users
3 Reactions
1,360 Widok
(@szulu)
Posty: 4
Active Member
Topic starter
 

Cześć,

 

Czy ktoś może powiedzieć jak szybko i bez problemu podpiąć system off grid do domowej rozdzielni?

 
Opublikowany : 21/05/2023 2:40 pm
admin
(@admin)
Posty: 414
Member Admin
 

Cześć 🙂

Teoretycznie nie powinno się podłączać off gridu do rozdzielni domowej, chyba że wyodrębnisz sobie dany obwód/obwody i podłączysz tam off grid. Nie wolno korzystać ze wspólnych przewodow neutralnych czy uziomów. Najbezpieczniej jest puścić instalacje osobna nitka dając wyłącznik nadpradowy i roznicowopradowy na wyjściu z inwertera.

Dziękuję za współtworzenie forum 🙂
Subskrybuj: FotoVolty na YouTube
Polub: FotoVolty na FB

 
Opublikowany : 21/05/2023 2:47 pm
(@szulu)
Posty: 4
Active Member
Topic starter
 

@admin tylko jak to zrobić? w którym miejscu to podpiąć?

 
Opublikowany : 21/05/2023 2:54 pm
admin
(@admin)
Posty: 414
Member Admin
 

Jakiej mocy inwerter/ instalacja pv?

Najbezpieczniej dla ciebie to doprowadź przewód min 3x2,5mm2, wezwij elektryka i powiedz mu w jaki obwód ma się wpiąć.

Dziękuję za współtworzenie forum 🙂
Subskrybuj: FotoVolty na YouTube
Polub: FotoVolty na FB

 
Opublikowany : 21/05/2023 3:05 pm
(@szulu)
Posty: 4
Active Member
Topic starter
 

@admin Ja chce zrobić pełen offgrid, żebym mógł zasilać cały dom, jeśli tylko będzie słońce. Na razie elektryk zamontował mi wejście na generator i przepiął oświetlenie całe. Działa ładnie, ale boje się, że jak będzie awaria to zakład energetyczny mimo wszystko zauważy, że płynie prąd. W tym wejściu na generator jest włącznik i wyłącznik i elektryk twierdzi, że prąd się nie pojawi w sieci

 
Opublikowany : 21/05/2023 3:12 pm
admin
(@admin)
Posty: 414
Member Admin
 

Jeżeli już myślisz o pełnym zasileniu domu z off gridu to jak najbardziej wyłącznik agregat sieć tu się sprawdzi. 

Jakiej mocy masz off grid? Jaki magazyn?

 

Dziękuję za współtworzenie forum 🙂
Subskrybuj: FotoVolty na YouTube
Polub: FotoVolty na FB

 
Opublikowany : 21/05/2023 3:21 pm
(@szulu)
Posty: 4
Active Member
Topic starter
 

@admin Na chwile obecną mam 10 kw gel dokładnie takie jak Twoje tylko wszystkie 110 ah, łącznie 8 aku. Teraz kupiłem Lifepo4 marki EVE, łącznie 16 sztuk. To wyjdzie kolejne 14kw. Do tego mam inwerter volt taki podobny do Twojego tylko 2000 W, co właśnie tego jednego kw widze, że brakuje. Chce kupic teraz EA SUN 8 kw. Panele na razie 1 kw, ale w ciągu miesiąca bedzie 4 kw

 
Opublikowany : 22/05/2023 7:45 am
(@luk-energo)
Posty: 211
Estimable Member
 

Przydałby się dwa przełączniki typu sieć/ agregat połączone szeregowo. Do jednego elektryk podłącza agregat a do drugiego inwerter. Pozostaje pilnować separacji sieci. Agregat pewnie ma dobrą izolację galwaniczną względem ziemii. Panele i wyjścia z inwertera raczej nie powinny być uziemiane i łączone z N. 

 
Opublikowany : 23/05/2023 8:22 pm
bober reacted
admin
(@admin)
Posty: 414
Member Admin
 

Wysłany przez: @luk-energo

Przydałby się dwa przełączniki typu sieć/ agregat połączone szeregowo. Do jednego elektryk podłącza agregat a do drugiego inwerter. Pozostaje pilnować separacji sieci. Agregat pewnie ma dobrą izolację galwaniczną względem ziemii. Panele i wyjścia z inwertera raczej nie powinny być uziemiane i łączone z N. 

Nie lepiej agregatem zasilić inwerter?

 

Dziękuję za współtworzenie forum 🙂
Subskrybuj: FotoVolty na YouTube
Polub: FotoVolty na FB

 
Opublikowany : 23/05/2023 8:36 pm
(@pvsid)
Posty: 1
New Member
 

Witam wszystkich, posiadam instalację off-grid na falowniku growatt SPF 5000es i banku energii o pojemności 20kw na ogniwach LG-HEM i panelach jinko solar 530w zamontowanych na traker-solar, do tej pory cały dom chodził na instalacji off-grid separując obwody przełącznikiem sieć agregat ale jak to mówią w miarę jedzenia apetyt rośnie  więc tak założyłem falownik foxess panele które były pod growatt zostały podłączone pod foxess i dokupione kolejne na drugi string, pod growatt nie mam aktualnie żadnych paneli instalacja działa jako on grid a off-grid zasila dom w nocy a rano znowu on grid a bank ładuje się przez dzień w autokonsumpcji i tak oto dom cały czas chodzi na fotowoltaice a nadwyżka jest oddawana do operatora, tylko został mi jeszcze ten przełącznik sieć agregat do wywalenia bo muszę przełączać ręcznie w razie zaniku prądu lub zasilania domu w nocy i tak szukając sterownika odpowiedniego dla moich potrzeb nie ma, więc pracuję nad swoim taki który będzie sam przełączał zasilanie z automatu po zaniku napięcia jak i o odpowiedniej porze noc i dzień ponadto chcę sterować tym też z poziomu aplikacji bo różnie bywa, na chwilę obecną jest to w fazie projektu ale myślę  że do sierpnia będzie już zamontowany.

 
Opublikowany : 24/05/2023 7:47 am
bober reacted
(@bober)
Posty: 81
Trusted Member
 

@pvsid rzuć okiem na to, to moja instalacja, na dole masz schemat

https://fotovolty.info/community/fotowoltaika-off-grid/instalacje-off-grid-zdjecia-i-opis-urzadzen/#post-432

 
Opublikowany : 12/06/2023 9:58 am
(@bober)
Posty: 81
Trusted Member
 

@luk-energo dokładnie, tak to trzeba zrobić, ja zasililem falownik przewodami 4mm² i wyjście do skrzynki też takimi, w razie braku słońca i Aku falownik podbiera z sieci bypassem, wyżej wpis podeslalem link do mojej instalacji,

Mam rozdzielone na sieć i agregat, a dalej na sieć i falownik, falownik 1 f zasila wszystkie obwody, a po zmianie przełącznika na sieć mam 3 fazy z ZE

 
Opublikowany : 12/06/2023 10:02 am
Luk Energo reacted
(@luk-energo)
Posty: 211
Estimable Member
 

@pvsid Sterownik PLC i przekaźniki nadzorcze na wejściach PLC dałyby radę to wysterować.

 
Opublikowany : 12/06/2023 5:06 pm
(@bober)
Posty: 81
Trusted Member
 

Wysłany przez: @admin

Wysłany przez: @luk-energo

Przydałby się dwa przełączniki typu sieć/ agregat połączone szeregowo. Do jednego elektryk podłącza agregat a do drugiego inwerter. Pozostaje pilnować separacji sieci. Agregat pewnie ma dobrą izolację galwaniczną względem ziemii. Panele i wyjścia z inwertera raczej nie powinny być uziemiane i łączone z N. 

Nie lepiej agregatem zasilić inwerter?

 

Pierwszym przełącznikiem sieć agregat wybierasz pomiędzy siecią a agregatem, czyli przy braku napięcia z ZE przelaczasz na agregat na 2, wtedy wiadoma sprawa że napięcie nie cofnie się do sieci i pojawia się na falowniku offgrid.

Już na jednej grupie zwrócił się z pomocą jeden ziomek i jeżeli miga ikonka na falowniku z falą sinusoidalna symbolizującą obecność napięcia przed falownikiem oznacza to że natęzenie prądu nie mieści się w granicy i trzeba doregulować agregat.

Stabilizator napięcia z serwo motor np firmy volt polska nie naprawi tego problemu, fajnie zmienia napięcie, jednak natęzenie zostaje bez zmian, falownik też nie poprawi a tolerancja jest chyba 2 Hz.

 

 
Opublikowany : 12/06/2023 5:24 pm
 zgf1
(@zgf1)
Posty: 40
Trusted Member
 

Wysłany przez: @admin

Cześć 🙂

Nie wolno korzystać ze wspólnych przewodow neutralnych czy uziomów.

 

 

Dlaczego nie mozna ze wspolnych uziomow?

Mam uziemienie domu, wkopana bednarka do okola domu, z tej bednarki jest puszczone uziemienie na dom. Mam tez wyjscie bednarki kolo wiaty, mysle do tego wyjscia podpiac uziemienie paneli i przepieciowke, podciagnac to do garazu i przed samym falownikiem kolejna przepieciowka.

Czym moze grozic wykorzystanie wspolnego uziomu?

 
Opublikowany : 23/06/2023 4:09 pm